Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 101

    Colocado por: jorgealves
    errado, tem 30A (6900\230=30A ou mais exactamente 6900\3\230=10A por fase)


    está enganado, nenhum deles tem essa especificação na chapa de características, está a fazer confusão com qualquer outra coisa que eu nem sei bem o quê,

    mas deixe-me dizer-lhe que com 6,9KVA em TRIFÁSICO não vai conseguir ligar nenhuma das maquinas, pois habitualmente consomem cerca de 14A a 16A, somente para as maquinas precisa de 16A em cada fase ou 15A para bater certo com a potencia contratada que teria de ser 10,35Kva.


    do que li até agora percebi de que o cálculo de conversão de KVA para A para monofásicos e trifásicos, é diferente.
    Aqui mostram a diferença.

    Pode explicar porque é que aplicaste a fórmula dos q.e. monofásicos e não dos trifásicos?

    Quanto à especificação das máquinas, na Ficha técnica do fabricante indicam os tais 10A.
  2.  # 102

    Colocado por: HelecasAquimostram a diferença.

    Pode explicar porque é que aplicaste a fórmula dos q.e. monofásicos e não dos trifásicos?

    os cálculos são como os coloquei (formula simplificada), no site que colocou tem que colocar a tensão composta (380V) no trifásico para ele fazer os cálculos correctos e dar-lhe a corrente unitária em cada fase (tem lá bem explicando a formula completa, para quem sabe claro).

    Colocado por: HelecasQuanto à especificação das máquinas, naFicha técnicado fabricante indicam os tais 10A.

    certo, a maquina de roupa consome 2300W, mas o frigorífico não e a maquina de LLoiça consome o mesmo?
  3.  # 103

    Colocado por: jorgealves
    os cálculos são como os coloquei (formula simplificada), no site que colocou tem que colocar a tensão composta (380V) no trifásico para ele fazer os cálculos correctos e dar-lhe a corrente unitária em cada fase (tem lá bem explicando a formula completa, para quem sabe claro).


    certo, a maquina de roupa consome 2300W, mas o frigorífico não e a maquina de LLoiça consome o mesmo?


    A MLL diz
    Classificação da ligação (W) 2400 W
    Corrente (A) 10 A

    e o frigorifico
    Classificação da ligação (W) 125 W
    Corrente (A) 10 A

    O forno não sei qual o modelo, mas seguindo como exemplo um da mesma marca
    Classificação da ligação eléctrica (W) 3.360 W
    Corrente (A) 16 A
  4.  # 104

    e o frigorifico
    Classificação da ligação (W) 125 W
    Corrente (A) 10 A

    por acaso também já tinha andado a ver pelo catalogo e á potencia de 125W corresponde uma corrente de 0,25, não os 10A anunciados, os dados do fabricante estão mal neste caso, nas maquinas está correcto,

    O forno não sei qual o modelo, mas seguindo como exemplo um da mesma marca
    Classificação da ligação eléctrica (W) 3.360 W
    Corrente (A) 16 A

    aqui dá uma corrente de 14,6A,

    pelo que com um contador trifásico tem que ter uma potencia mínima de 10,35Kva, só para poder ligar o forno a pleno, e claro não obrigar a uma gestão rigorosa e continua daquilo que pode ligar em cada momento.
  5.  # 105

    Colocado por: jorgealves
    por acaso também já tinha andado a ver pelo catalogo e á potencia de 125W corresponde uma corrente de 0,25, não os 10A anunciados, os dados do fabricante estão mal neste caso, nas maquinas está correcto,


    aqui dá uma corrente de 14,6A,

    pelo que com um contador trifásico tem que ter uma potenciamínimade 10,35Kva, só para poder ligar o forno a pleno, e claro não obrigar a uma gestão rigorosa e continua daquilo que pode ligar em cada momento.


    Se pretender alterar o q.e. de tri para monofásico, é um processo simples? posso pedir à edp para o fazer?
    É que não estou a ver vantagem em ter trifásico se até hoje consegui sobreviver com um monofásico a 3,45 kva
  6.  # 106

    Se pretender alterar o q.e. de tri para monofásico, é um processo simples?

    sim, muito simples mesmo,

    posso pedir à edp para o fazer?

    habitualmente não fazem este tipo de intervenção,
  7.  # 107

    Colocado por: jorgealves
    sim, muito simples mesmo,


    habitualmente não fazem este tipo de intervenção,


    ok, vou investigar
    obrigado pela ajuda
    • eu
    • 23 outubro 2012

     # 108

    Colocado por: HelecasÉ que não estou a ver vantagem em ter trifásico

    Eu nunca percebi a mania de ter trifásico em utilização doméstica...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mafgod, rodrigo_gomes29
  8.  # 109

    Foi dito nesta thread que passar de trifásico para monofásico é tão simples quanto juntar 3 fios
    Esta alteração implica substituir o contador ou algum componente no quadro eléctrico?
    Para esta alteração é necessário cortar o selo da EDP ou após a alteração é necessário chamar a EDP para fazer alguma coisa?
  9.  # 110

    Contacte um electricista.
  10.  # 111

    passar de trifásico para monofásico é tão simples quanto juntar 3 fios Esta alteração implica substituir o contador

    sim e sim.

    Para esta alteração é necessário cortar o selo da EDP

    não, basta fazer dentro do quadro sem tocar no disjuntor de entrada nem no contador, mas tem que ser feito por um electricista.
    • ndc
    • 3 dezembro 2012

     # 112

    Boas,

    Tenho uma moradia com ligação trifásica. Quero ver se reduzo os custos e estou a pensar passar para a potência inferior, que a EDP só disponibiliza em monofásico.
    Tenho aquecimento a piso radiante e um motor para drenar agua na cave.
    Alguém vê algum impedimento para esta alteração de trifasico para monofasico.

    Obrigado.
  11.  # 113

    Colocado por: ndcTenho aquecimento a piso radiante e um motor para drenar agua na cave.
    Sabe se algum do equipamento é trifásico?
    • ndc
    • 3 dezembro 2012

     # 114

    Não sei, porquenão tenho conseguido contactar com o construtor (já comprei a moradia pronta).
    Há alguma forma de saber? Talvez ligando uma fase de cada vez?

    Obrigado.
  12.  # 115

    Colocado por: ndcHá alguma forma de saber? Talvez ligando uma fase de cada vez?
    Tire as referências/modelo ás máquinas que tem e publique-as aqui.... :-)
    Ou seja, a do aquecimento, piso e motor.
  13.  # 116

    a diferença de preços é grande entre mono e trifásico?
    • eu
    • 3 dezembro 2012

     # 117

    Colocado por: ndcTenho aquecimento a piso radiante

    Piso radiante eléctrico, certo? Qual a potência ?
    • ndc
    • 4 dezembro 2012 editado

     # 118

    Colocado por: eu
    Piso radiante eléctrico, certo? Qual a potência ?


    Não sei, dei uma vista de olhos na ficha técnica da casa mas não me pareceu ter lá essa informação. A única informação que tenho é que gasta muito e demora muito tempo a aquecer :)
    • ndc
    • 26 dezembro 2012

     # 119

    Alterei hoje de trifasico para monofasico e foi bastante simples, não foi preciso nenhum eletrecista.
  14.  # 120

    Boa tarde ndc.
    Pretendo fazer o mesmo, como o poderei fazer? Liguei para a EDP e foram logo dizendo que era necessário fazer uma certificação após essa alteração... é mesmo assim?
 
0.0413 seg. NEW