Colocado por: jorgealves
errado, tem 30A (6900\230=30A ou mais exactamente 6900\3\230=10A por fase)
está enganado, nenhum deles tem essa especificação na chapa de características, está a fazer confusão com qualquer outra coisa que eu nem sei bem o quê,
mas deixe-me dizer-lhe que com 6,9KVA em TRIFÁSICO não vai conseguir ligar nenhuma das maquinas, pois habitualmente consomem cerca de 14A a 16A, somente para as maquinas precisa de 16A em cada fase ou 15A para bater certo com a potencia contratada que teria de ser 10,35Kva.
Colocado por: HelecasAquimostram a diferença.
Pode explicar porque é que aplicaste a fórmula dos q.e. monofásicos e não dos trifásicos?
Colocado por: HelecasQuanto à especificação das máquinas, naFicha técnicado fabricante indicam os tais 10A.
Colocado por: jorgealves
os cálculos são como os coloquei (formula simplificada), no site que colocou tem que colocar a tensão composta (380V) no trifásico para ele fazer os cálculos correctos e dar-lhe a corrente unitária em cada fase (tem lá bem explicando a formula completa, para quem sabe claro).
certo, a maquina de roupa consome 2300W, mas o frigorífico não e a maquina de LLoiça consome o mesmo?
e o frigorifico
Classificação da ligação (W) 125 W
Corrente (A) 10 A
O forno não sei qual o modelo, mas seguindo como exemplo um da mesma marca
Classificação da ligação eléctrica (W) 3.360 W
Corrente (A) 16 A
Colocado por: jorgealves
por acaso também já tinha andado a ver pelo catalogo e á potencia de 125W corresponde uma corrente de 0,25, não os 10A anunciados, os dados do fabricante estão mal neste caso, nas maquinas está correcto,
aqui dá uma corrente de 14,6A,
pelo que com um contador trifásico tem que ter uma potenciamínimade 10,35Kva, só para poder ligar o forno a pleno, e claro não obrigar a uma gestão rigorosa e continua daquilo que pode ligar em cada momento.
Se pretender alterar o q.e. de tri para monofásico, é um processo simples?
posso pedir à edp para o fazer?
Colocado por: jorgealves
sim, muito simples mesmo,
habitualmente não fazem este tipo de intervenção,
Colocado por: HelecasÉ que não estou a ver vantagem em ter trifásico
passar de trifásico para monofásico é tão simples quanto juntar 3 fios Esta alteração implica substituir o contador
Para esta alteração é necessário cortar o selo da EDP
Colocado por: ndcTenho aquecimento a piso radiante e um motor para drenar agua na cave.Sabe se algum do equipamento é trifásico?
Colocado por: ndcHá alguma forma de saber? Talvez ligando uma fase de cada vez?Tire as referências/modelo ás máquinas que tem e publique-as aqui.... :-)
Colocado por: ndcTenho aquecimento a piso radiante
Colocado por: eu
Piso radiante eléctrico, certo? Qual a potência ?