    As coisas estão feitas e não adianta muito mas:

    - A armadura dos pilares não devia ter sido feita assim ou, no mínimo, ter sido ancorada para se manter vertical e evitar aquelas encurvaduras.
    - A armadura do pilar da foto #99 está uma lástima.
    Concordam com este comentário: CZR, neluz
  2.  # 102

    Colocado por: zetoolá nelson boas
    o roofmate que colocas-te na placa por baixo da tijoleira está apoiado aonde?
    por a caso nunca tinha visto este sistema, por a caso tb vou construir e o meu construtor não falou de nada deste sistema, quanto pode custar mais este extra para duas placas + ou - de 120m2
    obrigado


    Ola, zeto
    O roofmate foi fixado às vigas. Podes ver fotos disso mais para trás. O preço não te sei dizer porque está incluído no orçamento de pedreiro e trolha. O que estava inicialmente acordado era ser aplicado por cima da placa antes de se colocar o pavimento ( piso flutuante, tacos, tijoleira ou mármores), mas depois de consultar o site da dow buildings e dado que tinha o desvão-sanitário com cerca de 90 cm de altura, decidi que deveria ser colocado por baixo.
    • zeto
    • 17 março 2012

     # 103

    pois, mas então neste caso tb posso colocar o roofmate depois da placa estar feita, vai dar a mesma coisa ou não?
    um abraço
  3.  # 104

    Colocado por: j cardosoAs coisas estão feitas e não adianta muito mas:

    - A armadura dos pilares não devia ter sido feita assim ou, no mínimo, ter sido ancorada para se manter vertical e evitar aquelas encurvaduras.
    - A armadura do pilar da foto #99 está uma lástima.


    Ola, j Cardoso

    Por acaso nao acho que estejam muito curvadas, já vi muito piores.

    Quanto à armadura do pilar da foto #99, como voce nao sabe o que estava estipulado no projecto do ferro eu passo a explicar: o pilar marcava ferro de 16 desde a sapata até à placa e daí para cima ferro de 12. O empreiteiro para nao estar a cravar ferro no meio, colocou os 4 ferros de 12 a virem tambem da sapata e a ser feita apenas a quebra onde voce diz que esta uma lástima.
    Em quantidade de ferro saí beneficiado e acho que em resistência tambem
  4.  # 105

    Colocado por: zetopois, mas então neste caso tb posso colocar o roofmate depois da placa estar feita, vai dar a mesma coisa ou não?
    um abraço


    Vou apresentar-lhe um caso prático:
    Quando você tem frio no seu corpo, onde coloca o isolamento para deixar de ter frio? Por fora do corpo, certo? Veste um casaco. No isolamento de uma casa, eu acho que deve ser feito sempre pela parte de fora para nao deixar o frio ou calor penetrar no interior. A mesma coisa no telhado. No meu caso, no projecto marca para ser colocado por cima da laje de tecto, mas vai ser colocado por cima da laje do telhado para mão haver pontes térmicas e o frio/calor não entrar no sótão e fazer dele uma sauna no verão. Aqui pode aplicar-se o mesmo principio para voce se proteger do sol onde coloca o guarda-sol?!

    É a minha opinião, vale o que vale.
    Concerteza que no fórum haverão outras opiniões. O que é certo é que a colocação do isolamento por baixo da placa custa mais um pouco porque os homens têm de andar de rastos para fazer o trabalho.

    Cump
    • zeto
    • 17 março 2012

     # 106

    Sim isso já entendi,e na minha maneira de ver as coisas tb é assim
    Como tu dizes o isolamento é sempre por fora.
    Agora o que gostava de saber é se eu posso
    Colocar o isolamento depois da placa estar pronta
    Ou tem algum segredo por tu colocares o isol. Junto com a placa
    Obrigado desculpa o encomodo
  5.  # 107

    Nao, nao tem segredo nenhum. Apenas tens que te certificar que é fixado às vigas e nao aos tijolos porque estes são ocos no interior, enquanto que a viga é maciça. Viste as buchas que são usadas? Se o furo fosse efectuado no tijolo, nao ficava seguro.

    Qual incomodo? Estamos aqui para nos ajudarmos ;)
    Cump
    • zeto
    • 17 março 2012

     # 108

    Obrigado e boa sorte para a tua casa
  6.  # 109

    A mesma coisa no telhado. No meu caso, no projecto marca para ser colocado por cima da laje de tecto, mas vai ser colocado por cima da laje do telhado para mão haver pontes térmicas e o frio/calor não entrar no sótão e fazer dele uma sauna no verão.


    Devia discutir isto com o seu projectista, as coisas nem sempre são o que parecem e definitivamente não são como pensa.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  7.  # 110

    Colocado por: j cardoso

    Devia discutir isto com o seu projectista, as coisas nem sempre são o que parecem e definitivamente não são como pensa.


    Entao como é que são? Tal como disse atras, é a minha opinião.
    Gostava de ouvir a sua. Obrigado
  8.  # 111

    Na minha opinião a "receita" que tem no projecto é a indicada: isolamento sobre a laje do sótão (e ventilar o sótão).
    Concordam com este comentário: Nss
  9.  # 112

    Ok, essa é a hipótese que tenho no projecto, a "receita", como lhe chama.
    Mas e se agora eu lhe disser que vou aproveitar o sótão para fazer um escritório e uns quartos de arrumos já que tenho uma área enorme. Nao acha que desta forma irei isolar melhor esta área? É claro que irá ter ventilação.
  10.  # 113

    Mas e se agora eu lhe disser que vou aproveitar o sótão para fazer um escritório e uns quartos de arrumos já que tenho uma área enorme.

    Então as coisas já não são como previsto e dou-lhe razão - mas não sei se vinha dizer publicamente que ia fazer essa alteração, nunca se sabe quem lê isto ...
  11.  # 114

    Colocado por: j cardoso
    Então as coisas já não são como previsto e dou-lhe razão - mas não sei se vinha dizer publicamente que ia fazer essa alteração, nunca se sabe quem lê isto ...


    :) obrigado, mas quanto a isso não há problema.
    Esta alteração vai ser comunicada ao fiscal de obra assim como ao projectista que efectuou o projecto térmico. Não vejo razão nenhuma para ele colocar qualquer tipo de entrave.
    Mas a seu tempo colocarei aqui mais informação.
    Cumprimentos
  12.  # 115

    Post#93 - que inertes é que utilizaram para fazer o betão?
  13.  # 116

    Colocado por: PicaretaPost#93 - que inertes é que utilizaram para fazer o betão?


    O material continha muita brita irregular
  14.  # 117

    Esta alteração vai ser comunicada ao fiscal de obra assim como ao projectista que efectuou o projecto térmico. Não vejo razão nenhuma para ele colocar qualquer tipo de entrave.

    Eu referia-me a alguém da câmara, por exemplo.
  15.  # 118

    Colocado por: nelsonbeO material continha muita brita irregular

    Pela foto, parece que estavam a fazer betão com tout-venant!!
  16.  # 119

    Parece porque a foto foi tirada de muito longe, mas aqui ficam duas fotos tiradas próximo do material
  17.  # 120

    outra
 