  1.  # 41

    Colocado por: naarO problema não é ser uma senhora, nem tão pouco ser jovem, o PROBLEMA é não haver agua quente nos radiadores!

    http://www.baxiaquecimento.com/


    tenho mesmo um asssitente ao lado da minha casa!
    •  
      alv
    • 21 novembro 2011

     # 42

    Vivam!
    Prontos, hoje deu-me para isto, pareço um entendido tipo MST, vou a todas.
    E já foi ao colector que distribui para os diferentes radiadores ver se a torneira de segurança está aberta?
    É que normalmente, por questões de segurança fica fechado!
    E eu que não percebo nada de caldeiras!
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
  2.  # 43

    Colocado por: xaveirinho
    desculpe, mas só agora consegui fazer estes procedimentos todos....
    então:
    já purguei a caldeira, já verifiquei o purgador automático, a bomba circuladora está a circular, já repuz a pressão!
    comecei a purgar os radiadores, mas não vejo jeitos da água sair pelo bendito!
    já agora, sou uma senhora...jovem.... eh eh eh


    bem sendo assim então o problema pode ser numa sonda de temperatura do aquecimento que deu o pifo, ou no pior dos casos a placa que queimou "centos e tais euros" não me lembro que mais possa ser, se tem agua quente e não tem aquecimento, ou ate a valvula de 3 vias mas essa caldeira acho que não tem, mas o melhor mesmo é chamar a assistencia da Roca, assim aqui so dá mesmo para dar palpites.
    Assim que a assistencia arranjar o problema poste aqui a ver se andei perto do problema.

    Hehehe bem me parecia que tinha lido em algum lado que era uma senhora.
    Concordam com este comentário: naar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
  3.  # 44

    Colocado por: xaveirinho
    mt obrigada mesmo! e tb concordo csg...penso k os radiadores ñ têm água absolutamente nenhuma!
    e começo a axar k esta caldeira ñ fará o aquecimento dos radiadores! pois vejo uma que tem uma torneira correspondente a 1 tubo metálico e k se a abrir verte para fora, será normal?
    em kt axa k ficará o enchimento dos radiadores? será só exe o problema?


    Não consegue postar uma foto disso?
    Secalhar fizeram uma xante na caldeira e por isso não tem aquecimento, nem agua nos radiadores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
  4.  # 45

    Colocado por: Sergio Rodrigues

    Não consegue postar uma foto disso?
    Secalhar fizeram uma xante na caldeira e por isso não tem aquecimento, nem agua nos radiadores.


    isso era mesmo de artista...... =)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
    • TLS
    • 22 novembro 2011

     # 46

    essa caldeira tem um termostato de segurança, fica na parte de baixo acho que do lado esquerdo, em principio deve ter uma protecção de plástico em cima desaperte e carregue nesse pino que vê, depois diga algo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
  5.  # 47

    Colocado por: alvVivam!
    Prontos, hoje deu-me para isto, pareço um entendido tipo MST, vou a todas.
    E já foi ao colector que distribui para os diferentes radiadores ver se a torneira de segurança está aberta?
    É que normalmente, por questões de segurança fica fechado!
    E eu que não percebo nada de caldeiras!
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xaveirinho


    pode dizer-me onde fica o colector? pra tentar resolver...
    obrigada
  6.  # 48

    Colocado por: Sergio Rodrigues

    bem sendo assim então o problema pode ser numa sonda de temperatura do aquecimento que deu o pifo, ou no pior dos casos a placa que queimou "centos e tais euros" não me lembro que mais possa ser, se tem agua quente e não tem aquecimento, ou ate a valvula de 3 vias mas essa caldeira acho que não tem, mas o melhor mesmo é chamar a assistencia da Roca, assim aqui so dá mesmo para dar palpites.
    Assim que a assistencia arranjar o problema poste aqui a ver se andei perto do problema.

    Hehehe bem me parecia que tinha lido em algum lado que era uma senhora.
    Concordam com este comentário:naar


    é o senhorio k paga!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    •  
      alv
    • 23 novembro 2011

     # 49

    Vivam!
    xaveirinho, o colector é uma caixa plástica com uma tampa que há-de estar numa parede aí por volta dos 30 a 40cm de altura. Normalmente estará atrás duma porta, ou dentro de um armário ou roupeiro.
    Procure bem que tem de haver e pode ter a segurança fechada. Outra coisa que me lembrei e que ninguém ainda aqui referiu é a torneiras de retorno do radiadores estarem fechadas: Os radiadores têm duas torneiras, uma em cima que normalmente é termostática e uma em baixo, normalmente encapsulada com uma tampa. retirando essa tampa, tem uma chave sextavada interior e com isso abre-a permitindo a circulação da água.
    Vamos ver se sou eu que levo a taça.
    Boa sorte e "fassa" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
    • naar
    • 23 novembro 2011

     # 50

    Colocado por: alv Os radiadores têm duas torneiras, uma em cima que normalmente é termostática e uma em baixo, normalmente encapsulada com uma tampa. retirando essa tampa, tem uma chave sextavada interior e com isso abre-a permitindo a circulação da água.
    Vamos ver se sou eu que levo a taça.
    Boa sorte e "fassa" parte.


    Se a senhora jovem abrir a de baixo sem fechar a de cima, o "alv" leva a taça, mas....

    Para apanhar a agua do chão! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
    •  
      alv
    • 23 novembro 2011

     # 51

    Vivam!

    naar, se calhar não estamos a falar do mesmo.
    Todos os radiadores têm, pelo menos os meus t~em e os que tenho visto têm, uma torneira de entrada e uma de saída, além do purgador, exactamente para quando for necessário retirar o radiador por qualquer motivo, fecham-se as duas, descarrega-se o radiador e voilá.
    Não sei a que se está a referir, mas se a torneira de baixo, ou de retorno estiver fechada não há circulação, mas isto sou eu que não sei nada de radiadores....
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: jpvng
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
  7.  # 52

    Colocado por: alvVivam!
    xaveirinho, o colector é uma caixa plástica com uma tampa que há-de estar numa parede aí por volta dos 30 a 40cm de altura. Normalmente estará atrás duma porta, ou dentro de um armário ou roupeiro.
    Procure bem que tem de haver e pode ter a segurança fechada. Outra coisa que me lembrei e que ninguém ainda aqui referiu é a torneiras de retorno do radiadores estarem fechadas: Os radiadores têm duas torneiras, uma em cima que normalmente é termostática e uma em baixo, normalmente encapsulada com uma tampa. retirando essa tampa, tem uma chave sextavada interior e com isso abre-a permitindo a circulação da água.
    Vamos ver se sou eu que levo a taça.
    Boa sorte e "fassa" parte.


    então, decidi experimentar! liguei a caldeira para aquecimento, abri a torneira termoestática do radiador, abri o purgador do radiador e o bendito parafuso! e a verdade é k finalmente ouço um som como se realmente ele tivexe a enxer água! kd enrosco o parafuso novamente ,esse som pára!
    kt tempo axa k demorará a enxer 1 radiador inteiro? depois de xeio tenho k fechar o parafuso, certo?
    •  
      alv
    • 23 novembro 2011

     # 53

    Vivam!
    Bolas, mereço um agradecimento, já que não tenho taça!
    Abra o parafuso e deixe correr. Alguma coisa vai acontecer, ou há inundação ou aquece!
    Nada mau para quem manda bitaites.
    "Fassam" parte.
    Concordam com este comentário: naar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
    • naar
    • 23 novembro 2011

     # 54

    Abriu o parafuso do purgador ou o parafuso sextavado da parte de baixo do radiador??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
  8.  # 55

    há outra situação esquesita que acontece!
    quando abrimos uma torneira em água quente, o radiador k tiver aberto aquece, mas pouco!
  9.  # 56

    Colocado por: alvVivam!
    Bolas, mereço um agradecimento, já que não tenho taça!
    Abra o parafuso e deixe correr. Alguma coisa vai acontecer, ou há inundação ou aquece!
    Nada mau para quem manda bitaites.
    "Fassam" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:xaveirinho
    Concordam com este comentário:naar


    obrigada...mas tenho9 k me deitar...se calhar já só aamnhã continuo o processo! tenha calam que ainda não levou a taça! lol este só o benfica!
  10.  # 57

    Colocado por: naarAbriu o parafuso do purgador ou o parafuso sextavado da parte de baixo do radiador??


    abri todas as torneiras eh a termoestática pra puxar o aquecimento, a do parafuso sextavado pra enxer de água e a do purgador pra sair o ar que tem, até sair água, kente de preferência!
    Concordam com este comentário: naar
    • naar
    • 23 novembro 2011

     # 58

    Colocado por: alvVivam!

    naar, se calhar não estamos a falar do mesmo.


    Pois não :)

    Eu estava a dizer que se a xaveirinho se enganasse e abrisse a de baixo mas oposta á do retorno saía a agua toda do radiador pelo menos.

    (mas essa acho que não é sextavada, portanto dificilmente ela se enganaria)

    Portanto levou mesmo a taça!

    Boa! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
    • naar
    • 23 novembro 2011

     # 59

    Colocado por: xaveirinhohá outra situação esquesita que acontece!
    quando abrimos uma torneira em água quente, o radiador k tiver aberto aquece, mas pouco!


    Se tiver um radiador perto da caldeira, acho que pode aquecer por "simpatia".

    Era bom era aquecerem todos! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
  11.  # 60

    lolol afinal era uma coisa assim tão simples, e nos aqui com outras soluções heheh ainda bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xaveirinho
 