Colocado por: jorgealvesporque liberta partículas e vapores volateis que são cancerígenos.
Colocado por: ZeMac86se a um mesmo pleno de distribuição tiver ligadas uma conduta com 3 metros e outra com 15, elas vão ter o mesmo caudal?
Colocado por: fernandoFerreira
claro que não
isso tem de ser dimensionado.
determinar as perdas de carga na instalação
e depois verificar qual o caudal que a máquina consegue manter com essa perda de carga.
pode ser necessário aumentar diametros, ou mudar de ventilador
Colocado por: Zé Meirinhose for exclusivamente extração não tem qualquer impacto, se for de insuflação é outra historia
Dúvida sincera: Qual o impacto/relevância quando se tratam de bocas de extração, partindo do suposto que a VMC trabalha 24x7?
Colocado por: brunozoSe o tubo recomendado não é o melhor que raio então :(
Em relação aos vapores voláteis e cancerígeno mesmo tendo em conta que é para extração de ar mantem-se o argumento?
Em relação ao Spiro acho que se calhar o verde acaba por ser mais barato ou o mesmo preço e permite alguma flexibilidade a instalar.
O tubo de alumínio flexível é para esquecer também certo!
Por acaso nunca tinha pensado nessa situação de ter mais caudal de um lado e menos noutro, mas como estamos a falar de distancias +/- 3.5m / 2.5m / 1.5m até à unidade de extração se calhar não se irá notar muito, mas é bem observado.
Malta muito obrigado pelas dica. Top.
Obrigado
Colocado por: ZeMac86Desconfio da capacidade da VMC para extrair ar dos banhospor isso deve ser calculado e não a olhometro
Colocado por: jorgealvespor isso deve ser calculado e não a olhometro
Colocado por: Bigmouse4 metros entre tubagem infuflacao e extração na ligação ao exterior, localizadas na mesma fachada será suficiente?em principio um minimo de 2 metros entre elas é suficiente, mas depende da posição, do elemento exterior e dos ventos dominantes
Colocado por: Bigmouse4 metros entre tubagem infuflacao e extração na ligação ao exterior, localizadas na mesma fachada será suficiente?
Colocado por: fernandoFerreira
segundo a legislação, o minimo é 5 metros
Colocado por: fernandoFerreiraisto não e no rcese?
segundo a legislação, o minimo é 5 metros
Colocado por: fernandoFerreirao RSECE já não está em vigor.
agora é a portaria 138i/2021 de 1 de julho
Colocado por: Bigmousetabela 9
Colocado por: Bigmousequem tem VMC, o que faz?é exatamente para estes dias que a vmc é útil e imprescindível
Desliga a mesma?