Colocado por: Sergio Rodriguesjorge ja montou algum da relopa?
Colocado por: jorgealvesnão, mas já reparei algumas (duas)
Colocado por: Sergio Rodriguesai ai ai que erro ó sr jorge não existe nenhum frigorifico nem AC que "fassa" frio (voçe entendeu, não ligue tou numa de mesquinhices!!)Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealvesDiscordam deste comentário:jorgealves
Colocado por: jorgealvesma coisa que me irrita nas marcas chinesas em geral, é que muitas vezes tem que se usar estes truques para as por a funcionar, e nos "manuais" (chamar manual aquilo que acompanha as maquinas também é um grande favor) não diz nada.
Colocado por: Sergio Rodriguesai ai ai diga um
ó sr jorge
Colocado por: pferreiraborgesNo meio desta confusao toda fiquei sem perceber se a Relopa e aceitavel ou medmo uma porcaria.
Tenho uma bomba de calor deles para AQS e ate agora nenhum problema.
Os COP nao posso avaliar, mas de facto a BC AQS nunca ligou a resstencia a nao sr quando foi ligada pela 1 vez. Ou eu nunca me apercebi.
Ja agora, alguem tem a noçao dos preços das bombas de calor Inverter de 14kw de marcas fiaveis e que eu gostaria de comparar com a Relopa.
Colocado por: pferreiraborgespreços das bombas de calor Inverter de 14kw de marcas fiaveis
Colocado por: pferreiraborgesRelopa e aceitavel ou medmo uma porcaria
Colocado por: pferreiraborgesPenso wue a diferença de 1000€ podera compensar?
Colocado por: powerenergie
Sinceramente não tinha intenções de alimentar mais esta discussão. Mas depois do seu bravo comentário, e estando eu sempre à procura de aprender mais um pouco, eu sinto-me impelido a perguntar-lhe o seguinte:
Tendo a energia de uma habitação, como indicou com o circulo no CE, e sabendo que a energia é como disse e bem, a potência no tempo, como é que eu consigo obter a carga térmica da minha habitação para o pior dia do ano?
Uma vez que eu quero dimensionar o meu sistema para o pior cenário possivel, para que esteja sempre confortável, devo dividir essa energia anual por que espaço temporal?
Tendo a minha casa diversas divisões e estando elas com orientações distintas, por exemplo uma a poente e outra a nascente, devo considerar que, por exemplo, durante a manha o espaço a nascente também precisa de aquecer tanto como aquele que está a poente?
Existirá uma simultaneidade resultante de diferentes cargas térmicas para diferentes espaços à mesma hora? Nesse caso como, através da decomposição da energia anual em potência, conseguirei obter a carga térmica máxima simultânea da minha habitação para assim definir a potencia da minha bomba de calor?
Obrigado.
Colocado por: jorgealvesNão diga que um casarão consegue ser climatizado com somente 6kw??
É que começo a estar farto de "perder" obras por propor bombas de calor com " pouca" potência,
A última foi em Lisboa onde nos meus cálculos dava uma potência de 8 kW maximos, propus 11 kw por segurança e os concorrentes todos propuseram 16kw( na gama Altherma, não existe mais potente) e um ainda resalvou que era curto.