  1.  # 501

    Viva Sr. Shok

    Os depósitos de inercia tem principalmente a função de fazer uma separação hidráulica e a de volante térmico.
    A função de separação hidráulica serve para separar o caudal do circuito da bomba de calor com o do terminal(piso radiante) e apenas se justifica se tiver um sistema de caudal e temperaturas de impulsão variáveis (modulantes), o que julgo que não seja...:)€€€. A de volante térmico serve para diminuir os arranques da bomba de calor melhorando significativamente os seus rendimentos e reduzindo o desgaste prematuro do equipamento- julgo que a meu ver será sempre uma mais valia a utilização de um dep. de inércia. Normalmente o volume dos depósitos de inércia dimensionados para um sistema radiante é sempre de acordo com a potência do equipamento, ou seja, mais ou menos 20 litros por cada KW de potência fornecida pela bomba de calor.

    para o seu caso, 11kw x 20L= 220Litros

    portanto 200litros será aceitável.

    Cumprimentos.
  2.  # 502

    Colocado por: shokse a bomba for de baixa temperatura consegue produzir aqs com alta temperatura?


    teoricamente alta temperatura é para radiadores, certo? pretende PRH,

    para AQS a agua na utilização quer-se entre os 40º a 45º e isso é baixa temperatura, correcto ou não?

    ou também é como a minha mulher em que o banho é tipo agua a ferver par depois adicionar agua fria até chegar á temperatura desejada (eu há muitos anos que desisti de me chatear com isso),

    Jorge Alves
  3.  # 503

    Colocado por: shokOlá jorge, como vejo que está dentro do assunto gostaria de poder contar com a sua opinião para esta resolução.

    seria possivel elaborar um esquema hidraulico completo para o meu caso?


    desculpe, mas o meu conhecimento desta matéria é teórica, a minha área é equipamentos bombas de calor como fonte de produção, creio existirem aqui outros companheiros mais habilitados do que eu nesta área especifica,
    atentamente
    Jorge Alves
    • shok
    • 22 dezembro 2010

     # 504

    olá jorge, acho que é o que eu preciso... boba de calor como fonte de produção....


    A questão da água quente para "pelar pitos" para mim não.... mas a minha esposa gosta dela quantinha, mas acabaei de lhe perguntar e disse que a 40/45º é mais que suficiente.... heheh

    então há por aí alguem que faça um esquema para dar solução a este problema... ou seja:

    bomba de calor a funcionar com prh e aqs com complemento das aqs pelos paineis solares...

    venham esses esquemas...
  4.  # 505

    ora ai sai um esquema (pormenores básicos) daquilo que poderá ser a sua solução.


    Cumprimentos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shok
      esquema 1.JPG
  5.  # 506

    Tem também este com muita informação

    http://altherma.daikin.pt/binaries/ECPPT10-721_LR_tcm282-163446.pdf

    Jorge Alves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shok
    • shok
    • 22 dezembro 2010

     # 507

    legionelas....obrigatóriamente a temperatura tem de ser mais alta.


    então sendo assim as bombas de baixa temperatura não valem nada, é só viroses na água......


    heheh
  6.  # 508

    Colocado por: ?mas é preciso não esquecer as legionelas....obrigatóriamente a temperatura tem de ser mais alta.


    em agua de consumo corrente?

    não se aplica somente em agua em circuito fechado?

    ou estou errado?

    Jorge Alves
    • shok
    • 22 dezembro 2010

     # 509

    Colocado por: ?
    aquecimento por piso radiante ou radiadores de baixa temperatura não tem nada a ver com água quente de consumo,são coisas totalmente distintas.

    e sobre as legionelas,isso é básico,é do conhecimento de todos os profissionais da área.


    Só nós resta optar pela sua caldeira a gaz com 160% de rendimento, mas como você não coloca quae caldeira mirabulante é essa ficou tudo a ver navios...


    P.S. como não sou proficional da area gostaria de saber o que é uma legionela?
  7.  # 510

    Colocado por: ?
    espere antes pelas bombas de calor a gasóleo...estão mesmo ai a rebentar.

    e sobre a de 160% um participante deste fórum já viu e tem o link....aliás eu até postei uma foto mas ninguém viu.



    Eu não vi nada ? ainda por cima lhe fiz o cálculo....

    Se alguém a recebeu pode enviar informação?

    Gostaria de ter essa informação Sr. ? pode enviar?
    • shok
    • 22 dezembro 2010

     # 511

    como eu até sou um gajo porreiro, e que não anda cá para se divertir....

    fui informado pelo fabricante que o deposito (no esquema não aparece mas) está equipado com uma resistencia para destartarização da água, eliminando assim os perigos de contágio por qualquer virose.

    mas mesmo assim obrigado pela informação e preocupação
  8.  # 512

    Colocado por: ?
    e vai esperar sentado...Essa da banha da cobra ainda não foi esquecida.

    E volto a lembra-lhe que sei do que falo.


    Essa foi só para dispersar não foi?
    enfim...
    • shok
    • 22 dezembro 2010

     # 513

    Colocado por: ?
    Qual fabricante??


    ACV
    • shok
    • 22 dezembro 2010

     # 514

    Colocado por: ?
    duvido muito...
    e se tiver essa dita resistência ela vai trabalhar no mínimo a 60º ,não vejo vantagem nenhuma.
    e o problema das legionelas não reside apenas nas temperaturas....


    que mais problemas é que pode haver?

    porque é que não colocam tudo logo de uma vês!!!! é preciso uma pessoa andar aqui a fazer perguntas desnecessarias...

    acho que isto é um forum de discução, se não é perdoem-me, mas andei enganado até agora....

    mas se isto é um forum todos estamos aqui para aprefeiçoar o que sabemos e resolvermos os nossos problemas.

    Claro que cada um puxa a brasa á sua sardinha, mas isso até no dia a dia acontece, não adianta andar a fazer jogos duplos e coisas do genero, sejam frontais e assumão o que dizem... nada mais.

    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.mrd
    • shok
    • 22 dezembro 2010

     # 515

    Colocado por: ?
    duvido muito...
    e se tiver essa dita resistência ela vai trabalhar no mínimo a 60º ,não vejo vantagem nenhuma.
    e o problema das legionelas não reside apenas nas temperaturas....


    surgiu-me agora aqui outra duvida relativamente aos problemas da água de consumo, estive a ver os sistemas de paineis solares por thermosifão e os que estão equipados com resistencia eletrica esta só aquece a 45º, como vai fazer o pessoa para aquecer a água a mais temperatura eliminando assim as viroses?
  9.  # 516

    Colocado por: ?isso ou até menos ,uns 38º chegavam,mas é preciso não esquecer as legionelas....obrigatoriamente a temperatura tem de ser mais alta.

    para isso existem especificações e modos de operação que destroem as bactérias da legionella, como seja um programa que automaticamente faz ligar as resistências eléctricas de apoio nos depósitos para 70ºdurante 1 hora,

    demorei um pouco a responder porque também precisei de ir á procura de informação, e encontrei o que esperava,

    Jorge Alves
    • shok
    • 22 dezembro 2010 editado

     # 517

    olá jorge, mas existem no mercado muitos termoacomuladores (principalmente os de termosifão) que a resistencia só aquece a 45º.... assim não vai adiantar de nada....

    edit:

    se o problema desses bactérias fosse mesmo grave seria de lei todos os equipamentos para aqs elevarem a água a 70º... ou estarei enganado?
    • fsc
    • 22 dezembro 2010

     # 518

    a chamada legionella é uma bactéria que existe na água de consumo e torna-se perigosa quando é mantida a uma temperatura próxima da temperatura corporal (presença de bio-filmes, etc). a forma de entrada no nosso organismo é por via respiratória. as formas de a combater são:
    desinfecção química, com cloro mas pode afectar a qualidade da água.
    desinfecção térmica, mantendo a água acumulada constantemente a 60graus e nos circuitos com retorno, fazer uma desinfecção periódica a pelo menos 60graus.
    desinfecção por ultra-sons e ultra violeta. este é o método mais bombástico!
    • shok
    • 23 dezembro 2010

     # 519

    então esse tratamento já é feito pelas empresas pois já fazem esse tratamento com cloro, pelo menos cá fazem...
    • DMG
    • 23 dezembro 2010

     # 520

    Colocado por: shokentão esse tratamento já é feito pelas empresas pois já fazem esse tratamento com cloro, pelo menos cá fazem...


    Boas,

    Já lhe mandei em privado aquilo que me pediu,

    DMG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shok
 