Colocado por: eu
Mas quem lhe disse isso?
Colocado por: euOs circuitos de certas zonas (por exemplo os WC) ou aparelhos (por exemplo máquinas que lidam com água) devem ser protegidos por diferenciais independentes, para não correr o risco de o diferencial de entrada disparar (é que quando ele dispara, toda a casa fica sem energia).
Colocado por: AgonçalvesÉ o que está no post #10 do HMAF
Colocado por: Agonçalvesm que situações é que pode acontecer haver passagem de corrente do Neutro para a Terra?
Colocado por: Agonçalvesentão é só por uma questão de "comodidade" para evitar que toda a casa fique sem energia
Colocado por: AgonçalvesPensei que houvesse alguma celeridade mais no corte em caso de passagem de corrente para a terra.
Colocado por: euNuma instalação normal, os disjuntores 1P são suficientes (cortam apenas a fase).
Os disjuntores 1P + N cortam a fase e o neutro: podem ser úteis no caso de haver passagem de corrente entre o neutro e a terra (situação rara) e o diferencial disparar. Com um destes disjuntores é possível isolar o circuito problemático, com os 1P não é possível.
Se tiver espaço no quadro elétrico e não se importar de gastar mais dinheiro para ficar com uma instalação elétrica melhor, avance para os P+N.Estas pessoas agradeceram este comentário:Agonçalves
Colocado por: jorgealves
quando não se sabe, o melhor é estar calado,
em nível de "disparos" ou magneto-termicos, não existe diferenças entre um 1P e 1P+N.
Colocado por: jorgealves
legalmente em ambiente domestico o poder de corte mínimo é de 3KA enquanto que em ambiente não doméstico já é de 6KA,
em instalações com rectificadores é aconselhado um poder de corte mínimo é de 100KA,
Colocado por: AgonçalvesEntretanto, gostava de saber se aqueles incêndios relativamente comuns que se leêm nos jornais em máquinas de lavar roupa são potencialmente derivados da falta de corte do neutro, ou seja, pela ausência de disjuntor 1P+N?