Colocado por: jlmfrResultado: nova máquina exteriornão sendo especialista em Samsung creio que terá que mudar também as interiores, pelo que o mais acertado é substituir o compressor.
Colocado por: jorgealvesnão sendo especialista em Samsung creio que terá que mudar também as interiores, pelo que o mais acertado é substituir o compressor.
Colocado por: jlmfrSunstituiram a placa eletrónica exterior e ao ligar no disjuntor o AC é apresentado o "erro" "E1 99" e "U C8" na máquina exterior (a ventoínha não arranca). Pelo que pesquisei na net , este erro estará relacionado com o facto de não ser possível "endereçar" efetuar o "pipe checking operation" !! As máquinas estão endereçadas automaticamente .não seria melhor contactar técnicos ao invés de vendedores de peças??
Colocado por: jorgealvesnão seria melhor contactar técnicos ao invés de vendedores de peças??
obviamente que o endereçamento automatico só funciona na primeira activação do conjunto, se trocou a plca exterior tem que endereçar manualmente pois as interiores já estam endereçadas á placa substituida.
Colocado por: jorgealvesnao ficou nenhuma ligação mal feita?
Colocado por: jorgealvesnão sendo especialista em Samsung creio que terá que mudar também as interiores, pelo que o mais acertado é substituir o compressor.