  1.  # 521

    Colocado por: ik

    Depois coloque fotos do estado da resistência

    Qual a temperatura que tinha definido?

    A bomba desligava mesmo com a resistência desligada?


    Tinha a temperatura sempre a 55graus em modo green

    A bomba desliga quando atinge os 55 graus mesmo sem a resistência.

    Depois coloco fotos da resistência
  2.  # 522

    A resistência só é usada em modo "boost".
    No meu caso, que tenho o choque anti-legionella ligado, de tempos a tempos também usa a resistência para subir mais um bocado a temperatura no depósito acima dos 55ºC (onde a bomba de calor perde eficiência).
  3.  # 523

    Colocado por: zalamaJá tinha colocado um post numas páginas atrás que se contarmos com a valor gasto em manutenção, o que se poupa em electricidade praticamente não chega para as manutenções. A juntar a isto, se forem aparecendo umas avarias pelo meio, no final não compensa a opção por esta bomba de calor.

    Se fosse hoje não comprava...


    A minha está a caminho dos 3 anos. E neste momento, se ela avariasse e a mandasse para o lixo, teria ganho dinheiro.
    Isto comparando com os custos que tinha com o termoacumulador. Comparando com esquentador são outras contas certamente.
    Mas como eu não tenho gás em casa, não posso compara-lo com isso.

    Apesar de saber que deveria fazer manutenções pela marca, sou eu que até agora fiz as manutenções, que mais não passou do que a limpeza dos elementos da bomba que ficam muitos sujos com o ar que circula. Aliás, já pensei (mas não fiz) colocar um filtro de ar à entrada. Um que não obstruisse o ar mas que conseguisse filtrar algumas das poeiras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricat
  4.  # 524

    Colocado por: paulovalente

    A minha está a caminho dos 3 anos. E neste momento, se ela avariasse e a mandasse para o lixo, teria ganho dinheiro.
    Isto comparando com os custos que tinha com o termoacumulador. Comparando com esquentador são outras contas certamente.
    Mas como eu não tenho gás em casa, não posso compara-lo com isso.

    Apesar de saber que deveria fazer manutenções pela marca, sou eu que até agora fiz as manutenções, que mais não passou do que a limpeza dos elementos da bomba que ficam muitos sujos com o ar que circula. Aliás, já pensei (mas não fiz) colocar um filtro de ar à entrada. Um que não obstruisse o ar mas que conseguisse filtrar algumas das poeiras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricat


    Nunca mudou o anodo?
    • ik
    • 16 outubro 2019

     # 525

    Colocado por: zalama

    Tinha a temperatura sempre a 55graus em modo green

    A bomba desliga quando atinge os 55 graus mesmo sem a resistência.

    Depois coloco fotos da resistência


    Então se a resistência nem ligava como disparava a protecção?

    Não acho normal durar tão pouco, está no algarve?
  5.  # 526

    Colocado por: ik

    Então se a resistência nem ligava como disparava a protecção?

    Não acho normal durar tão pouco, está no algarve?


    Vivo no norte. Ficou a fazer curto circuito por algum motivo que só quando for substituida é que deve dar para ver.
  6.  # 527

    Colocado por: zalamaNunca mudou o anodo?


    Ainda não.
    Mas sei que está na altura de mudar.
  7.  # 528

    Colocado por: ik

    Então se a resistência nem ligava como disparava a protecção?



    Simples, a resistência é comandada abrindo/fechando um dos terminais usando um relé (ouve-se bem o estalido característico). Quer dizer que o outro terminal está sempre ligado à rede. Havendo passagem à terra, o diferencial dispara (e ainda bem). Não é invulgar este tipo de resistências quebrar internamente e dar passagem à terra - já apanhei umas quantas em fornos de cozinha, p. ex.
    • ik
    • 16 outubro 2019

     # 529

    Colocado por: ClioII

    Simples, a resistência é comandada abrindo/fechando um dos terminais usando um relé (ouve-se bem o estalido característico). Quer dizer que o outro terminal está sempre ligado à rede. Havendo passagem à terra, o diferencial dispara (e ainda bem). Não é invulgar este tipo de resistências quebrar internamente e dar passagem à terra - já apanhei umas quantas em fornos de cozinha, p. ex.


    Ten lógica. Devia cortar fase e neutro


    Bastava desligar fisicamente os fios da resistência para ficar a trabalhar
  8.  # 530

    Colocado por: ik

    Ten lógica. Devia cortar fase e neutro


    Bastava desligar fisicamente os fios da resistência para ficar a trabalhar


    O corte nuca é feito em fase e neutro a menos que o risco de toque acidental entre uma pessoa e os elementos seja real (exemplo trivial: resistências não isoladas de uma torradeira).

    Desligar os terminais deve ter sido o que fizeram para a bomba trabalhar enquanto a peça de substituição não chegava, calculo.
  9.  # 531

    Colocado por: SS1128Eu ia apostar numa destas, acabei por ir para o esquentador porque o payback e muito demorado (sem contar com as manutenções e avarias)..ainda bem que o fiz. Gastei 10€ de gás por mês para banhos (2as pessoas)...
    Concordam com este comentário:zalama
    Cada caso é un caso.

    Ainda há quem não tenha gás natural, e aí obviamente que o esquentador não é de todo a melhor opção. Aí nesse caso a BC pode sim ser a melhor aposta para quem não terá gás.

    Eu por exemplo vou por uma questão de lógica virar me para uma BC para AQS, embora se tivesse gás natural de certo ia para as caldeiras de condensação, claramente a melhor aposta em termos económicos.

    O esquentador para quem tem gás natural a curto prazo e se for para 1 casal apenas, também pode ser muito viável.
  10.  # 532

    No meu caso é gás propano. 22€ a botija de 11kg durou 2 meses e uma semana..
    • Leao91
    • 16 outubro 2019 editado

     # 533

    Colocado por: SS1128No meu caso é gás propano. 22€ a botija de 11kg durou 2 meses e uma semana..

    Tinha ideia que se gastava bem mais, mas também depende da utilização do mesmo.

    Eu vou meter paineis com circulação forçada já que me vão oferecer os mesmos e aproveito compro a BC servindo de apoio para os paineis e reservatório. Só gasto de uma vez só...
  11.  # 534

    Depende muito da utilização e altura do ano. Tenho uma colega que mete o esquentador no máximo e com 3 pessoas gasta 2 botijas mês..

    Eu tenho o meu com a regulação no mínimo de gás e o caudal todo para o máximo. Mesmo assim sai um bom volume de água quente a cerca de 42°C.

    E tentamos sempre tomar banhos consecutivos para enviar perdas de água e gás (a casa de banho que estou a usar estava 10m do esquentador).
    • ik
    • 18 outubro 2019

     # 535

    Estas bombas de calor dão para programar para bi horário?
  12.  # 536

    Colocado por: ikEstas bombas de calor dão para programar para bi horário?


    Estas bombas trabalhando em modo Green não faz sentido trabalhar em Bi-horário.
    • ClioII
    • 19 outubro 2019 editado

     # 537

    Colocado por: zalama

    Estas bombas trabalhando em modo Green não faz sentido trabalhar em Bi-horário.


    Em todo o caso dá para trabalhar em bi horário. A bomba de calor tem um relógio e dá para definir períodos de trabalho. A minha esteve assim durante um ano e gastei pouquíssimo em água quente. Mas ao fim do dia após banhos e afins a água já só vinha morna para lavar a louça. Entretanto desisti do bi horário como um todo.
  13.  # 538

    Colocado por: SS1128Depende muito da utilização e altura do ano. Tenho uma colega que mete o esquentador no máximo e com 3 pessoas gasta 2 botijas mês..

    Eu tenho o meu com a regulação no mínimo de gás e o caudal todo para o máximo. Mesmo assim sai um bom volume de água quente a cerca de 42°C.

    E tentamos sempre tomar banhos consecutivos para enviar perdas de água e gás (a casa de banho que estou a usar estava 10m do esquentador).

    Mesmo assim muito poupado. Por aqui, 2 pessoas, 45kg da para 3 meses
  14.  # 539

    Colocado por: paulovalente

    A minha está a caminho dos 3 anos. E neste momento, se ela avariasse e a mandasse para o lixo, teria ganho dinheiro.
    Isto comparando com os custos que tinha com o termoacumulador. Comparando com esquentador são outras contas certamente.
    Mas como eu não tenho gás em casa, não posso compara-lo com isso.

    Apesar de saber que deveria fazer manutenções pela marca, sou eu que até agora fiz as manutenções, que mais não passou do que a limpeza dos elementos da bomba que ficam muitos sujos com o ar que circula. Aliás, já pensei (mas não fiz) colocar um filtro de ar à entrada. Um que não obstruisse o ar mas que conseguisse filtrar algumas das poeiras.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricat


    hum...
    além do dinheiro ganho, parece haver aqui um equivoco nas contas...
    A BC em modo green, coloca 110 l a 55graus.
    Ninguém toma banho a 55...mas provavelmente a 35/37 .
    Ora misturando a 110 lts a 55. com outros de agua fria (aqui depende da altura do ano e zona), devemos muito provavelmenete chegar aos 200 lts
    Se cada chuveiro gastar 8 lts por minuto, temos agua para 25 minutos de banhos, cerca de 6 minutos por banho, o que é mais que suficiente ...
    Não sei é como funciona a estratificação do deposito...sendo um dado que poderá colocar em crise as considerações...
  15.  # 540

    Entretanto o técnico já veio mudar a resistência e aproveitei para mudar o anodo que ainda não tinha mudado.

    Na primeira revisão que fiz quando fez 2 anos o anodo ainda estava bom, passado 1 ano e meio encontra-se no estado que a foto documenta. A avaria da resistência deve ter a ver com o estado em que o anodo se encontra. Outra nota é o calcário acumulado desta vez, saiu mesmo muito calcário, parecia lama.

    A conclusão a que chego é que tenho de mudar a anodo de 2 em 2 anos.

    Total gasto 126€ IVA incluido...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulovalente
      IMG_20191019_170048.jpg
 