Iniciar sessão ou registar-se
    • MNeo
    • 28 junho 2018

     # 81

    Colocado por: Skinkxnão gosto do facto de também levar EPS pelo interior.


    A utilização de eps pelo interior vai diminuir a inercia térmica do edifício.

    A minha principal preocupação com a utilização de EPS pelo interior são as questões de incêndio...
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 82

    Colocado por: ****pjal, qual o custo m2 do sistema ?
    depende da resistencia termica que precisa se for um R de 2,7 ou 4,10 ou5,60 ou 8,70 ou 10 isto quer dizer que as paredes podem ser de 25CM a 50CM o isolante máximo e sempre pelo exteriores preço dependo do boloco utilizado
    • pjal
    • 28 junho 2018 editado

     # 83

    Colocado por: MNeoA minha principal preocupação com a utilização de EPS pelo interior são as questões de incêndio.
    e tratado contra o incêndio
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 84

    Colocado por: ****aplica fermacell ....
    em Portugal sera melhor utilizar o gesso projectado sera mais barato
  1.  # 85

    Colocado por: ****

    Aquilo é um lego o escoramento tem de ser muito bem feito, o problema que vejo sempre sao as espèecialidades, ja vi bem feito , mas tenho obras com muros desaprumados , passar lixa e mais lixa enfim, nao esquecer que foi um sistema pensado para ser feito devagar , autoconstrucao , se falarmos em acescentos é muito bom , eu as vezes aplico um muro quando as moradias coladas, ou quando encosto um predio a outro.


    O problema foi precisamente esse, ficou uma parede bastante torta e para passar as instalações não foi nada fácil, aquilo foi-se para a obra conforme se ia para assentar tijolo e não correu muito bem, podia e devia ter sido mais bem pensado. Apesar de não ser um grande entusiasta, a maior parte dos problemas decorreram da inadequada mão-de-obra.
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 86

    Colocado por: ****ok, vamos ao de 25 cm chega bem para portugal, qual o preço ?
    deve andar por volta de 54,80m2
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 87

    Colocado por: SkinkxO problema foi precisamente esse, ficou uma parede bastante torta e para passar as instalações não foi nada fácil, aquilo foi-se para a obra conforme se ia para assentar tijolo e não correu muito bem, podia e devia ter sido mais bem pensado. Apesar de não ser um grande entusiasta, a maior parte dos problemas decorreram da inadequada mão-de-obra.
    talvez a Mao de obra não tera sido a melhor ou as pessoas não teria formação para tal, eu não utilizo nenhum tijolo faço gesso cartonado mais fácil a passar os tubos, e em paredes exteriores pode passalos au interior da parede
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 88

    Colocado por: MNeoO interior irá ser com paredes em pladur?
    o interior das paredes pode ser em pladur como em gesso projetado ,as divisões interiores eu faço tudo em pladur mas pode ser em tijolo
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 89

    Colocado por: JoelMÉ o problema da maioria dos sistemas construtivos nao convencionais, falta de mao de obra especializada!
    neste sistema se optar por ser uma empresa do seu conhecimento a construir eu faço-lhe uma formação no primeiro dia do começo e no dia de colar as paredes
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 90

    Colocado por: Anonimo16062021
    Isso quer dizer o que,que não arde?
    sim não arde
    • MNeo
    • 28 junho 2018

     # 91

    Colocado por: pjalpara fazer casas sustentáveis ou chamadas passivhaus,casas


    As Passive House tem que garantir uma estanquidade de n50 <= 0.6 h-1 no blower door test, a uma pressão de 50 Pa

    Que materiais são utilizados para garantir esse nível de estanquidade?

    Em construção tradicional o reboco é considerado como a camada estanque,neste tipo de construção se for as paredes forem todas em betão armado poderá ser esse material considerado como camada estanque, mas terá que ser garantida a ligação ao mesmo, com as paredes divisórias em outros elementos da construção...
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 92

    Colocado por: MNeoAs Passive House tem que garantir uma estanquidade de n50 <= 0.6 h-1 no blower door test, a uma pressão de 50 Pa
    claro mas ate vai mais que isso ,não e por nada que este produto é certificado pelo instituto passivhaus na Alemanha
  2.  # 93

    Esse método ou parecido esteve presente na Tektonica, não fiquei totalmente convencido, principalmente por só fazerem parte e não me apetece coordenar especialidades num sistema de construtivo que quase ninguém conhece.

    Relativamente aos roços, deram a solução de derreter o XPS/EPS com um maçarico e passar os tubos por dentro do ferro...

    Tenho um tio que se encontra na mesma fase que eu (projeto) e gostou do sistema, penso que estará a pensar avançar com o sistema.
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 94

    Colocado por: Anonimo16062021A sério?
    Pode comprar isso que diz?
    claro que posso ,encontramos traga o isqueiro e eu levo o bloco e veremos se consegue pegar fogo
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 95

    Colocado por: NTORIONRelativamente aos roços, deram a solução de derreter o XPS/EPS com um maçarico e passar os tubos por dentro do ferro...
    poderá fazelo desta maneira e normalmente é assim que se faz e não tem problema nenhum
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
      4631909_orig.jpg
      images2.jpeg
    • pjal
    • 28 junho 2018 editado

     # 96

    Colocado por: Anonimo16062021Não precisa ter esse trabalho todo..
    Eu sei de fonte segura que essa porra arde como se fosse gasolina..
    a sua fonte estara mal informada, voce esta a por a minha palavra em duvida em fazendo essa afirmação mas para tirar as duvidas e so experimentar quando quiser estarei ao seu dispor para le provar o contrario
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 97

    Colocado por: ****algo nao esta bem entao !!!!
    pois talvez não conheço a formação da empresa que o fez nem a empresa, mas se for feito na regra não a tanta complicação assim, claro que depois de colar o betao e muito mais complicado, uma boa coordenação da obra faz toda diferença
  3.  # 98

    Colocado por: NTORIONRelativamente aos roços, deram a solução de derreter o XPS/EPS com um maçarico e passar os tubos por dentro do ferro...


    Tem a certeza que está a falar deste sistema? Não será do ecobuild?
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 99

    Colocado por: Anonimo16062021Reacção ao fogo Euroclasse É,sabe o que isto quer dizer?
    claro que sei
    • pjal
    • 28 junho 2018

     # 100

    Colocado por: sousa tavaresTem a certeza que está a falar deste sistema? Não será doecobuild?
    não,nao estou a falar desse sistema
 
0.0284 seg. NEW