  1.  # 81

    sim, hoje à tarde quando descobriu o sol, fez isso. Não tem resistência.
    • SrR
    • 7 abril 2020

     # 82

    Verifique o nivel do fluido solar com o tempo frio ou num dia sem sol
    • SrR
    • 7 abril 2020

     # 83

    E verifique se o deposito esta completamente cheio de agua nas aqs
  2.  # 84

    fui agora ver, abri um pouco a válvula de segurança e o fluido/agua baixou, para já enchi com água, enquanto não tenho liquido pode ser com água? Obrigado
  3.  # 85

    Colocado por: joedualmarBoas, surgiu hoje mais um problema penso eu no painel, ouve-se um barulho dentro do deposito, parece um ferro a bater, na seta assinalada a preto, sabem-me dizer o que poderá ser? Obrigado
      DSCN2888.png


    Esse problema é ar que existe no circuito primário desaperta esse tubo que é o retorno do circuito primadrio e liberta o ar sendo esse oponto mais elevado.

    Outra questão o seu acumulador tem uma ou duas valvulas de segurança no caso de ter só uma veja a pressão dela e dê o feedback!
  4.  # 86

    penso que tem duas, uma em baixo de 8 bars e uma em cima de 6 bars

    Colocado por: Costa53

    Esse problema é ar que existe no circuito primário desaperta esse tubo que é o retorno do circuito primadrio e liberta o ar sendo esse oponto mais elevado.

    Outra questão o seu acumulador tem uma ou duas valvulas de segurança no caso de ter só uma veja a pressão dela e dê o feedback!


    então talvez melhor colocar aí um T com um purgador de ar?! penso que tem duas válvulas de segurança, uma em baixo de 8 bars e uma em cima de 6 bars.
    amanhã vou ver o tubo
  5.  # 87

    Colocado por: joedualmarpenso que tem duas, uma em baixo de 8 bars e uma em cima de 6 bars



    então talvez melhor colocar aí um T com um purgador de ar?! penso que tem duas válvulas de segurança, uma em baixo de 8 bars e uma em cima de 6 bars.
    amanhã vou ver o tubo


    Esse sistema tem dois circuitos independentes o primário e o secundário, no primário onde circula o líquido solar não deve aí onde menciona colocar um purgador mas sim por cima do acumulador com auxílio de uma válvula de esfera de 1/2.

    Essa valvula por baixo está correto se estiver no grupo de enchimento (entrada de água fria) a de cima nos sistemas da Vulcano normalmente existe duas uma de 6 bar no circuito secundário e uma dê 2,5 bar no circuito primário daí achar estranho só haver uma.

    Pela sua descrição parece-me haver ar no circuito primário e falta de líquido no sistema pelo barulho que ouve.

    Atenção que este tipo de intervenção deve ser sempre realizado em horas onde não haja insolação.
  6.  # 88

    Obrigado. então faço como diz desaperto o tubo para tirar o ar. então posso por no primario em cima um T com purgador e valvula de segurança de 2,5 bar?
    • SrR
    • 9 abril 2020

     # 89

    Nao precisa de purgador, siga o manual, se precisar é liquido solar e uma valvula, depois que ver se perdeu liquido, se perdeu porque perdeu? À alguma fuga, verificar as ligações todas e substituir alguma peça se necessário
  7.  # 90

    Só uma coisa, vejo por baixo do deposito, o outro tubo que vem do painel o acessorio de ligação está azul, será por aí a fuga. Na foto seta vermelha
      DSCN2888(1).png
  8.  # 91

    Colocado por: joedualmarSó uma coisa, vejo por baixo do deposito, o outro tubo que vem do painel o acessorio de ligação está azul, será por aí a fuga. Na foto seta vermelha
      DSCN2888(1).png


    Sim pode haver fugas nas ligações do primário tem que substituir os vedantes devem estar resequidos.
  9.  # 92

    ontem e hoje estive a ver o painel, já não faz o barulho (ferro a bater), mas reparei que na entrada para o deposito (circuito primário?) nº5 da foto, aparece uma baba castanha, que poderá ser? Obrigado
  10.  # 93

    Olá a todos.
    Tenho um sistema idêntico ao da foto.
    Alguém me pode explicar como substituir o glicol solar na totalidade?
    O que costumo fazer anualmente é apenas acrescentar em cima pela válvula o que está em falta.
    Obrigado
      maltezos-malt-h-r-160lt-inox-diplhs-energeias2-epilektikoi-syllektes-sac-90x150keramoskephs_1756802798.jpg
  11.  # 94

    parece-me que o meu painel solar não está aquecer na capacidade máxima 300Lt, parece que só aquece metade da água, será por ter pouco glicol? Obrigado
    • SrR
    • 18 maio 2020

     # 95

    Muito provavelmente
  12.  # 96

    Colocado por: SrRRetira o 3 e enche pelo 4 mas despeja pelo 6
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar

    desculpe voltar a este assunto. dado que já comprei o glicol e amanhã ou além de madrugada vou trocar o glicol, mas tenho só mais uma duvida, o enchimento do glicol é sempre pela entrada da direita (4), é que na entrada da direita(4), no meu tem uma valvula de segurança e no da esquerda(3) tem um tampão. No meu está ao contrário da foto? Obrigado
  13.  # 97

    Tire taco fora, arranje uma mangueira e funil, abasteça pelo 6, mas com funil mais alto que 4, até sair liquido por este. Enche logo e purga...
  14.  # 98

    mas ao encher pelo 6, visto estar mais baixo, não sai fora?
  15.  # 99

    e no meu o taco está no 3 e valvula de segurança no 4
  16.  # 100

    Tem arranjar um acessório união que vede
 