Após visita do técnico da Solius, tenho a dizer que agora sim! Agora tenho o sistema a funcionar como deve... Falta resolver umas fugas nuns vedantes mas isso é o instalador a resolver mas vai ser comunicado pela solius diretamente ao instalador... Ora realmente a bomba tinha um problema. O carregamento do gás em fábrica foi defeituoso. Pelo que percebi, a quente tinha 10bar quando devia ter 15! Não há fuga no circuito por isso foi mesmo uma má carga inicial. Quanto ao funcionamento dos painéis, pelos vistos também não estava o ideal. Isto é, quando o líquido solar começava a circular, circulava a 12L/min, quando pelos vistos no meu caso (2 painéis) devia estar a circular a 4L/min no máximo. Desta forma, ao que parece, aproveito melhor a energia do sol. Assim como o arrefecimento noturno. Estava desativado é o técnico ativou e definiu as temperaturas.
Resolvendo as pequenas fugas, o enchimento automático que erradamente foi colocado, será retirado.
Obrigado pela ajuda de todos.