  1.  # 301

    É uma ideia.
    Para já vou pintar de branco como a casa e ver o resultado caso não me agrade já é uma dica.

    Obrigado 😉
  2.  # 302

    Boa noite,

    Após visita do técnico da Solius, tenho a dizer que agora sim! Agora tenho o sistema a funcionar como deve... Falta resolver umas fugas nuns vedantes mas isso é o instalador a resolver mas vai ser comunicado pela solius diretamente ao instalador...
    Ora realmente a bomba tinha um problema. O carregamento do gás em fábrica foi defeituoso. Pelo que percebi, a quente tinha 10bar quando devia ter 15! Não há fuga no circuito por isso foi mesmo uma má carga inicial.
    Quanto ao funcionamento dos painéis, pelos vistos também não estava o ideal. Isto é, quando o líquido solar começava a circular, circulava a 12L/min, quando pelos vistos no meu caso (2 painéis) devia estar a circular a 4L/min no máximo. Desta forma, ao que parece, aproveito melhor a energia do sol.
    Assim como o arrefecimento noturno. Estava desativado é o técnico ativou e definiu as temperaturas.

    Resolvendo as pequenas fugas, o enchimento automático que erradamente foi colocado, será retirado.

    Obrigado pela ajuda de todos.