    A Vulcano Aquasmart apenas refere perda de 0,74kWh/24h... parece-me que a norma deve ser diferente! lol
  1.  # 202

    DAJP

    Já comprou a sua bomba de calor? Por qual optou? Estou na mesma situação, estava a pensar em adquirir uma bomba de calor em substituição dos painéis solares, mas como sei que a mesma sibustiui os paines solares para a ter a licença de habitabilidade?
  2.  # 203

    Colocado por: cerbeira

    Decidi-me por este modelo. Espero não me vir a arrepender :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luisfmiranda



    Cerbeira, passados 2 anos o que nos diz??

    Está satisfeito?

    Vou adquirir equipamento com caracteristicas semelhantes e agradecia saber a experiência que está a ter...

    Desde já obrigado.
  3.  # 204

    Boa tarde, qual é a capacidade ideal de uma bomba de calor para aquecimento de AQS para 2 a 4 pessoas? 200l? 250l?

    Que marca anda por aí melhor no mercado relação qualidade/custo?
  4.  # 205

    Colocado por: cerbeiraDecidi-me por este modelo. Espero não me vir a arrepender :)


    Após 2 anos está contente com a bomba de calor?

    Quais sãos os principais defeitos a ter em atenção?
    •  
      skypt
    • 24 setembro 2018

     # 206

  5.  # 207

    Colocado por: skypthttps://forumdacasa.com/discussion/46100/17/nova-moradia-v4-em-sintra/#Comment_1276606


    A minha opção inicial recaiu sobre a ech2o de 300L, mas a minha opção final não será esta bomba porque:
    - com 14ºC no exterior e com aquecimento da água de 10ºC a 48ºC tem um COP de 5,8 e demora 300 minutos (parece excelente, a minha ideia inicial).

    - mas o "Volume de AQS disponível a 40°C" com "Débito de AQS com caudal de 12 L/min (TC=50°C)" é de .... 150 L.

    ou seja, para a utilização dos 300L de água a 40ºC:
    - 150 L x2 = 300L
    - 300 minutos x2 = 600 minutos
    - 2.2 Kw / Cop 5,8 = 0,379 Kw
    - 0,379 Kw x 10 horas (600 minutos) = 3,79 Kw por dia

    ou por outras palavras se a ech2o necessita de aquecer 2x a água no mesmo dia o Cop a dividir por dois dá 2.9.

    Devido ao preço (muito mais alto que a concorrência) e ao Cop real (mais baixo que a concorrência) para os 300L desisti desta solução.
  6.  # 208

    Que confusão do raio nesses cálculos, obviamente errados.

    Sabe que existe uma versão com 500 litros de inercia?
  7.  # 209

    Colocado por: valsascCop real (mais baixo que a concorrência)
    explique exactamente como chegou a conclusão que o COP nominal é mais baixo que a concorrência quando a média da concorrência anda nos 3.4 e sem contabilizar os choques térmicos anti Legionella obrigatórios feitos somente por resistência eléctrica, coisa que a ECH2O não precisa.
  8.  # 210

    Colocado por: jorgealvesQue confusão do raio nesses cálculos, obviamente errados.

    Sabe que existe uma versão com 500 litros de inercia?


    Já estava à espera do seu rápido comentário.

    Eu não tenho interesse comercial nesta área, sou apenas um cliente final que quero ficar o melhor servido possível.

    E eu preferia a ech2o porque não tinha manutenção e ficava tudo Daikin em casa mas os factos não mentem, anexo as fichas técnicas.

    Verdade, existe a de 500L que me dá 300L úteis mas tem um acréscimo de preço de 500€ com iva.

    A ech2o 500L, na verdade são 300L úteis, por cerca de 2900€ instalada não compensa quando as concorrentes portuguesas ficam por 1800€.
    Concordam com este comentário: Diogo999
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999, yepyap
      ech2o.png
      COP.png
  9.  # 211

    Veja se as unidades portuguesas também lhe dão a eficiência/COP para uma temperatura exterior de 7 ºC.

    Há muitos COPs por aí e nem todos são medidos da mesma maneira.
    • Skinkx
    • 24 setembro 2018 editado

     # 212

    Colocado por: valsasc

    A minha opção inicial recaiu sobre a ech2o de 300L, mas a minha opção final não será esta bomba porque:
    - com 14ºC no exterior e com aquecimento da água de 10ºC a 48ºC tem um COP de 5,8 e demora 300 minutos (parece excelente, a minha ideia inicial).

    - mas o "Volume de AQS disponível a 40°C" com "Débito de AQS com caudal de 12 L/min (TC=50°C)" é de .... 150 L.

    ou seja, para a utilização dos 300L de água a 40ºC:
    - 150 L x2 = 300L
    - 300 minutos x2 = 600 minutos
    - 2.2 Kw / Cop 5,8 = 0,379 Kw
    - 0,379 Kw x 10 horas (600 minutos) = 3,79 Kw por dia

    ou por outras palavras se a ech2o necessita de aquecer 2x a água no mesmo dia o Cop a dividir por dois dá 2.9.

    Devido ao preço (muito mais alto que a concorrência) e ao Cop real (mais baixo que a concorrência) para os 300L desisti desta solução.


    2.4 kWh/dia para aquecer 300 litros de água, desde 10 ºC até 48 ºC, a uma eficiência/COP de 5.8 (se T.ext=14º C).

    Se a temperatura exterior (T.ext) for de 7 ºC, o consumo passa para 3.1 kWh/dia, devido à diminuição da eficiência/COP.
  10.  # 213

    Agora é que reparei numa curiosidade que se pode ver facilmente: se a temperatura baixar para 7 ºC na rua, a BC gasta mais 25%/30% para fazer o mesmo trabalho.
  11.  # 214

    Colocado por: valsascmas os factos não mentem
    estam correctos mas os seus cálculos não estam.
  12.  # 215

    Colocado por: SkinkxVeja se as unidades portuguesas também lhe dão a eficiência/COP para uma temperatura exterior de 7 ºC.

    Há muitos COPs por aí e nem todos são medidos da mesma maneira.


    Não dão o Cop, não há dúvida disso.

    A ficha técnica da Daikin é a mais completa e o marking é o mais enganador.

    Uma bomba de calor de 300 L só produzir 150L para mim é marking enganador, pois se precisa de aquecer duas vezes por dia trabalha o dobro do tempo = Cop a 50%.

    Para mim o mais vantajoso é uma bomba de calor monobloco (a temperatura no interior nunca é inferior a 14ºC) sem inércia com um Cop a 14ºC superior a 3.
    Concordam com este comentário: NJ76
  13.  # 216

    Colocado por: jorgealvesestam correctos mas os seus cálculos não estam.


    "ou seja, para a utilização dos 300L de água a 40ºC:
    - 150 L x2 = 300L
    - 300 minutos x2 = 600 minutos
    - 2.2 Kw / Cop 5,8 = 0,379 Kw
    - 0,379 Kw x 10 horas (600 minutos) = 3,79 Kw por dia "

    Como técnico certificado faça-me o favor de responder às seguintes questões para a ech2o 300L com a temperatura exterior de 14ºC e a temperatura de entrada da água a 10ºC:
    1) Quanto tempo diário necessita a ech2o 300L de trabalhar para fornecer 300L a 40°C?
    2) Quantos Kw´s diários necessita a ech2o 300L para fornecer 300L a 40°C?
  14.  # 217

    Os seus cálculos estam errados porque confunde COP com energia.
  15.  # 218

    Colocado por: valsasc1) Quanto tempo diário necessita a ech2o 300L de trabalhar para fornecer 300L a 40°C?
    se não existir consumo a máquina não precisa de trabalhar pois vai manter a temp,

    Lógico que dependendo do consumo é este que é preciso saber.
  16.  # 219

    Colocado por: jorgealves2) Quantos Kw´s diários necessita a ech2o 300L para fornecer 300L a 40°C?


    Significa que a ech2o 300L não necessita de 3,79kw por dia para fornecer 300L a 40ºC?

    Se estiverem errados os meus cálculos, Quantos Kw´s diários necessita a ech2o 300L para fornecer 300L a 40°C?

    Edit: Temperatura exterior de 14ºC e a temperatura de entrada da água a 10ºC com um consumo diário de 300L a 40ºC.
  17.  # 220

    Boa tarde Jorge

    Antes de mais, estou a escrever num teclado de configuracao em Ingles, perdoem os erros e falta de acentuacao.
    Tenho seguido o forum principalmente no que respeita a bombas de calor por 2 razoes... a primeira estou a construir casa e parece-me uma boa solucao para o aquecimento geral quer de aguas quer para a instalacao de piso radiante que estou a pensar colocar.
    Em segundo estou a abrir uma lavandaria e tb acho que vou para este sistema em vez do cilindro para a agua quente das maquinas.
    Agora... nao sendo a minha area e com tanta coisa postada aqui o que me aconselha o Jorge? que equipamento escolher por exemplo para a lavandaria e qual escolher para a casa?
    Vou tomar a liberdade de lhe enviar um mail e talvez me possa aconselhar e eventualmente instalar os equipamentos.
    Obrigado
 
0.0204 seg. NEW