Colocado por: taunus
Tem a BC a 55Cº? Não é muito?
Colocado por: jorgealvesUm banho a escaldar são 45°C,isso pra minha esposa é agua gelada!!
Produzir acima disto aumenta brutalmente o consumo
Colocado por: jorgealvesUm banho a escaldar são 45°C,
Produzir acima disto aumenta brutalmente o consumo
Colocado por: jorgealvesUm banho a escaldar são 45°C,
Produzir acima disto aumenta brutalmente o consumo
Colocado por: Varejote
Qual o motivo de achar que é muito?
Colocado por: Varejote
Tenho a Arostor a produzir 50°C, depois na saída AQS, tenho válvula termostática regulada para sair a 42°C.
Nos duches tenho termostáticas estão reguladas a 38°C de origem, depois cada um afina a gosto.
Colocado por: BigmouseTenho a minha a ligar aos 45 e desligar aos 50. E válvula termostática aos 40°
Neste próximo ano irei reduzir o setpoint da BC
Colocado por: manelvcDepende. Ao fazer isso aumenta a disponibilidade de água quente...
Colocado por: BigmouseNão posso queixar de estar mal programada.
Em 11 meses de uso, tenho pouco mais de 400kWh de energia consumida. a 20ctn/kWh dá 80€ para aquecimento de água.
Colocado por: Sansoni7Há alguma diferença no consumo da BC para passar a água de 40 a 45 graus comparativamente com o consumo para passar de 50 a 55 graus?
À primeira vista, parece-me que não, mas....