eu quero ligar na central, quero que isto fique o mais certinho que conseguir e a dar-me o menos trabalho possível. a sua explicação tem lógica mas não invalida a preocupação com a legionella, sobretudo no inverno. eu não lhes chamei burros, não quero ofender ninguém, além do mais eles devem saber bem mais que eu
Boas Nunca mais vim cá fazer um update da situação, mas hoje por causa de outra coisa lembrei-me de vir aqui. então cá vai, isto parecia mais difícil do que realmente era.
comprei uma caixa externa toda catita (porque a beleza importa sempre :)) para 3 disjuntores, liguei na central solar os fios que controlam o relé externo Liguei esse fios na portas A1 e A2 do contactor (é por ai que a central vai mandar abrir ou fechar o contactor) Liguei a resistência eléctrica a um disjuntor, do disjuntor liguei ao contactor (fica como segurança, caso haja problema o disjuntor desliga a resistência, não era necessário, mas fica melhor). Ainda tenho uma secção livre na caixa que vai servir para colocar um contador de energia, para ter noção dos gastos da resistência, como são caros, só o coloco se arranjar um, por umas cascas de alho, pois o beneficio deste é meramente a curiosidade.
Configurei a central para ligar a resistência sempre que a agua descer dos 45 ºC, e apenas das 05:00 horas em diante até as 09:00 horas, assim não corro o risco de acordar de manhã sem agua quente, e nem tenho a resistência a aquecer agua durante o dia. estes parâmetros são sempre alteráveis conforme a conveniência do utilizador
Podia ligar a resistência a um simples relógio? podia, mas não era a mesma coisa, pois com o relógio se estiver no período de não ligar a água descer para temperaturas baixas, esta não entra em funcionamento por falta de corrente :)
Peço desculpa por "reativar" esta discussão mas não encontrei outra no forum relativa a este tema e preciso de ajuda.
Tenho um deposito - com resistência interna - ligado a paineis solares.
A resistencia está ligada a uma tomada com um temporizador analógico (por causa do bi-horário). Na semana passada, queimou o temporizador. Comprei outro mas tenho 2 dúvidas: 1. perceber a razão porque poderá quiemar um temporizador (estava instalado à 4 anos)? 2. a instalação tinha um posição especifica de ligação da ficha que vem do deposito (resistência) ao temporizador. Pode existir algum problema ao ligar outro temporizador (no caso digital)?
Seja analogico ou digital, o relogio tem de estar preparado para o minimo de 16A., o de 10A... vai estourar... Fora claro está, outros problemas que possam ter surgido... Como tudo na vida, nada dura eternamente.
Mas relativamente à posição em que se liga o temporizador e cabo+ficha do deposito à tomada, é possivel que exista uma orientação especifica, que possa ter a ver com o neutro e fase ou a existência de algum fusível?
mas a consola do sistema solar não tem relógio? eu tenho a própria consola do sistema solar (que tem relógio) ligada a um contactor. depois mediante o horário pretendido definido na consola, o contactor abre ou fecha e liga a resistência a resistência