     # 41

    Subsituia as paredes de alvenaria por betão e ligava esses pilares com vigas nos dois niveis...
  1.  # 42

    Colocado por: riscosO que fazes?

    2 pilarinhos na ponta da consola?
  2.  # 43

    Colocado por: zedasilva
    2 pilarinhos na ponta da consola?


    isso so vai aumentar a carga em cima da laje e provocar uma flecha ainda maior.



    Colocado por: DMSubsituia as paredes de alvenaria por betão e ligava esses pilares com vigas nos dois niveis...


    e criavas dentro da parede de betão uma "viga" na diagonal da ponta da parede de betão ao pilar.´E o pilar de 40cm aguentaria com uma parede de quase 4m em betão sem nada por baixo????
  3.  # 44

    Colocado por: riscosisso so vai aumentar a carga em cima da laje e provocar uma flecha ainda maior.

    Não é em cima da consola senhor, é por baixo, sou fiscal mas não sou burro.
  4.  # 45

    Colocado por: zedasilvaNão é em cima da consola senhor, é por baixo, sou fiscal mas não sou burro.


    lolol ENTAO e o arquiteto???matava-te, o homem não quer pilaresss!!!
  5.  # 46

    Colocado por: riscoslolol ENTAO e o arquiteto???matava-te, o homem não quer pilaresss!!!

    Ele lá percebe alguma coisa de projetos, quando for à obra já lá estão e pronto, agora que os tire à cabeçada.
  6.  # 47

    Colocado por: zedasilva
    Ele lá percebe alguma coisa de projetos, quando for à obra já lá estão e pronto, agora que os tire à cabeçada.


    é uma boa solução;) e muitas vezes para alguns engenheiros é isso mesmo que fazem..
    • DM
    • 2 março 2016

     # 48

    Os pilares do ze não aumentam a flecha, pouco acrescimo têm relativamente à parede de alvenaria...

    Viga na diagonal, refereste a armadura...pode ser ortogonal.
    Podes fazer uma treliça na parede em aço mas vais sempre precisar das vigas para ligar os dois pilares, a viga de cima vai funcionar como tirante.
    A rigidez dos pilares vai ter influencia neste sistema.
  7.  # 49

    Colocado por: DMpouco acrescimo têm relativamente à parede de alvenaria


    Se forem receber a cobertura não é bem assim.

    s

    Colocado por: DMViga na diagonal, refereste a armadura


    sim uns varões diagoais ao longo da parede, amarrados ao pilar.



    Colocado por: DMA rigidez dos pilares vai ter influencia neste sistema


    e se para alem de tudo isto a rigidez dos pilares 25*40 não for suficiente para aguentar com essa parede??
  8.  # 50

    Colocado por: PandRO que acham destes forma de revistir pilares?

    Outra questão, a área a amarelo também não deveria de estar preenchida totalmente por estes tijolos?



    Muito mal é quando ao olhar para esse serviço se tem que entrar em detalhes técnicos para perceber a bela m**** que aí está. O serviço está à vista... a sério que é preciso tirar um curso de Arquitectura ou Eng.ª Civil para perceber que esse serviço é a cara do artista que o fez?
    • DM
    • 2 março 2016

     # 51

    Se ambas as lajes, do 1º e 2º, forem iguais...depende da relação das cargas das lajes.

    Não podes aumentar o pilar de 40cm? E as vigas que os ligam não podem aumentar? E podes preencher esses vãos?

    Por acaso, ainda num outro forum o projest, surgiu uma duvida semelhante, 6m de vão, e eu fiz um estudo com várias soluções, se encontrar coloco aqui...
  9.  # 52

    o truque é mesmo aumentar o pilar...não para a frente mas para trás, provocando um contrabalanço que vai tornar o conjunto pilar parede de betão um único elemento rígido, que vai segurar a laje para que não deforme..
    • DM
    • 2 março 2016

     # 53

    Bahhhh...
    • DM
    • 2 março 2016

     # 54

    Não me leves a mal Riscos mas estava à espera de um truque a sério e até aceitei uma certa arrogância da tua parte...

    Continuo sem perceber o conceito de contrabalançar com o pilar...

    Segue a análise de várias soluções para a consola que referi, que fiz em 2008...
  10.  # 55

    LOL, estavas a espera de um truque de magia???ahah, na engenharia não há magia, se fosse um truque achas que o colocaria aqui esposto?;)

    Colocado por: DMaté aceitei uma certa arrogância da tua parte


    longe de mim, ter tido essa intenção

    Gostei do teu estudo, na faculdade também fiz isso com o SAP como tu,mas a solução que eu refiro não está nas tuas soluções, e ainda bem é sinal que nem todos temos as mesmas soluções :)
    • DM
    • 2 março 2016 editado

     # 56

    truque não mas alguma solução interessante...como criaste tanto suspense (digno de um mágico...)

    de qualquer forma para quanto aumentaste o pilar? Refereste ao pilar junto ao encastramento da consola ou o detrás?
  11.  # 57

    Colocado por: DMtruque não mas alguma solução interessante...


    Não faz mal aceito um certo desprezo da tua parte;).
    • DM
    • 2 março 2016

     # 58

    eheheheheh
    • MNeo
    • 2 março 2016

     # 59

    O que se esta a fazer com o aumento da secção do pilar é aumentar a massa e a inercia do pilar, para contrabalançar a projeção da consola e criar uma ligação mais rigida, certo?
    • riscos
    • 2 março 2016 editado

     # 60

    DM o estudo que fizeste so tem um defeito!! não devia ter aquela parede de betão a ligar os pilares....como fazias nesta situação a consola tem 4,20 e 7,50m de largura... laje de 20 e dois pilares...

    Colocado por: MNeoO que se esta a fazer com o aumento da secção do pilar é aumentar a massa e a inercia do pilar, para contrabalançar a projeção da consola e criar uma ligação mais rigida, certo?


    certo