Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 301

    Colocado por: ZeMac86meu térmico de térmica


    Queria dizer: meu técnico de térmica :)
  2.  # 302

    Colocado por: rmarinho84@brunozo eu optei por estas , são um pouco mais baratas.. (mas também são caras)

    http://www.sofi.pt/fotos/produtos/sofi_vario_air_1331546801.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo


    Muito obrigado, estamos a falar de que preços?
  3.  # 303

    quem está a colocar as grelhas, está a colocar as versões auto-reguláveis ou higro-reguláveis?
  4.  # 304

    Grelhas Simples, com registo de caudal constante.

    Colocado por: manelvcquem está a colocar as grelhas, está a colocar as versões auto-reguláveis ou higro-reguláveis?
  5.  # 305

    Colocado por: manelvcquem está a colocar as grelhas, está a colocar as versões auto-reguláveis ou higro-reguláveis?


    Eu comprei higro reguláveis, ainda não estão montadas.
  6.  # 306

    Colocado por: ZeMac86para não gastar tanto €€€, posso substituir a VMC de duplo fluxo com recuperador de calor, por uma VMC simples nas zonas húmidas e estas grelhas nas zonas secas, isto respeitando os caudais de extração e insuflação que estão no projecto?

    tem de contactar o tecnico para ele refazer os cálculos. é coisa simples de fazer.
  7.  # 307

    Colocado por: manelvcquem está a colocar as grelhas, está a colocar as versões auto-reguláveis ou higro-reguláveis?
    Auto-regulaveis com isolamento acústico (que de acústico nada têm)
  8.  # 308

    Comprei higro reguláveis, mas não sei o comportamento, ainda só fiz a furação.
  9.  # 309

    Colocado por: brunozo

    Muito obrigado, estamos a falar de que preços?


    220€ ml
  10.  # 310

    Bem um gajo gasta balúrdios em caixilharia depois em vidro xpto para abrir depois uns buracos na casa para respirar enfim...

    Entendo a necessidade mas ou metes um sistema de duplo fluxo ou um simples gastas dinheiro e ficas com barulho dentro de casa especialmente nos quartos...

    Ando muito confuso...

    Para mim vou deixar só o buraco lá para passarem o certificado e depois tapo aquilo com espuma e fica feito em caso de real necessidade logo vejo...

    É que soluções fiáveis apenas as de duplo fluxo...
    Concordam com este comentário: F.Santos, ricardo.rodrigues, Ultrabasslx, mhpinto
  11.  # 311

    Havendo €€€ é a melhor opção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  12.  # 312

    Pois eu vou deixar os tubos e toca a fecha-los e fica a ventilação com abrir e fechar janelas e até a bomba de calor pode mandar ar para dentro de casa e tirar também, pois isto do VMC é bom não digo o contrário mas já vi que para ser top é mesmo com um Duplo Fluxo.

    Obrigado a todos
  13.  # 313

    Colocado por: brunozoPois eu vou deixar os tubos e toca a fecha-los e fica a ventilação com abrir e fechar janelas e até a bomba de calor pode mandar ar para dentro de casa e tirar também, pois isto do VMC é bom não digo o contrário mas já vi que para ser top é mesmo com um Duplo Fluxo.

    Obrigado a todos


    Por experiência própria tenho a certeza que é melhor ter uma simples do que nada, na casa anterior não coloquei nada e aparecia bolores na roupa dentro dos armário agora optei por por uma VMC simples a fazer extração em todas as zonas húmidas incluindo closets vamos ver se resultará ou não.
    Concordam com este comentário: zed, fredcunha
  14.  # 314

    Já agora aqui fica a opção da aldes higroregulavel (com afinador) e específica para colocar na caixa de estores/face vertical da parede ehc
      IMG_20210729_193601.jpg
      IMG_20210729_193619.jpg
      IMG_20210729_193521.jpg
      IMG_20210729_193455.jpg
  15.  # 315

    Colocado por: Dav82io agora optei por por uma VMC simples a fazer extração em todas as zonas húmidas


    Alguém me explique uma coisa devagarinho: adianta de alguma em termos de bolores ter um sistema de ventilação se o tempo estiver húmido? Refiro-me em termos de comparação com ventilar abrindo a janela (quando há)
  16.  # 316

    Sim, tira o ar saturado e renova com ar novo, algo aquecido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diasmaria
  17.  # 317

    Colocado por: nsf


    O equipamento foi adquirido diretamente à Sodeca, modelo REB. Na altura em que solicitei orçamento (cerca de 1 ano e meio) enviaram-me duas propostas, uma para a versão REB40 (~480m3/h caudal) e outra para a versão REB60 (~720m3/h caudal). A primeira com um valor ligeiramente acima dos 1100 euros e a segunda pouco mais de 1400 euros. Valores sem IVA, mas aos quais seria posteriormente aplicado um desconto.
    São modelos de baixo perfil que podem facilmente ser instalados dentro do teto falso. Foi o que fiz. Instalei a máquina na lavandaria e no teto falso foi deixado um alçapão para manutenção do equipamento. Adicionalmente adquiri um controlador (que coloquei numa zona central da casa) que mede a qualidade do ar, temperatura e humidade e que permite ligar ou desligar a máquina consoante os valores que definirmos, ou mediante temporizador.
    Nunca tinha tido ou contactado com um equipamento deste género e tinha um bocado de receio devido ao ruído, mas fiquei surpreendido. A máquina não se ouve e o ruído que existe é causado pelo ar nas bocas de insuflação/extração.
    No mínimo o ruído do ar é praticamente impercetível. No médio é audível, mas passa completamente despercebido no ambiente do dia-a-dia. No máximo já se ouve , mas considero perfeitamente aceitável e nada incomodativo. É um barulho que se estiver, por exemplo, a ver tv nem dou por ele.

    VMC -https://www.sodeca.com/pt/productos/reb-p541?cs=9&fil=50#prod
    Controlador -https://www.sodeca.com/pt/productos/si-voc-humedad-p680#prod
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mica,Mduvidas,RUIOLI,lumpre

    Boa tarde nsf.

    Foi a Sodeca que fez toda a instalação de condutas, etc? Que tipo de material usou?

    Quanto à REB-40, o controlador que comprou à parte permite-lhe fazer exatamente o quê?
  18.  # 318

    Boa tarde nsf.

    Foi a Sodeca que fez toda a instalação de condutas, etc? Que tipo de material usou?

    Quanto à REB-40, o controlador que comprou à parte permite-lhe fazer exatamente o quê?
  19.  # 319

    Colocado por: Leao91Comprei higro reguláveis, mas não sei o comportamento, ainda só fiz a furação.
    boa tarde já agora como fez a furação? É que estou a fazer casa e só agora me foi dito que tinha de fazer isto, irei optar por fazer na caixa de estore já que a caixilharia já está instalada, temos de fazer um furo ou dois de 354mmx12?
    • Leao91
    • 21 janeiro 2022 editado

     # 320

    Colocado por: Leao91Como prometido cá está os rasgos para as grelhas, não sou nenhum profissional mas acho que me "sai" bem. Usei o berbequim para primeiro fazer os furos para a fixação e para os rasgos. Depois usei uma rebarbadoura com disco de diamante 115 para fazer o rasgos no reboco (por cima da caixa de estores) e por fim usei um serrote de sabre com serra para ferro para cortar o esferovite. Acabamento com uma lima e por detrás apliquei uma rede mosquiteira com cola e veda para fixação da mesma com a ajuda de uma espatula, com "duas de mão".
    Resultado final:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rui1977,zinna
      IMG-20210123-WA0029.jpg
      IMG-20210123-WA0026.jpg
      IMG-20210123-WA0031.jpg
    Em resposta ao ultimo post do Marco, está aqui como fiz.
 
0.0676 seg. NEW