Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 81

    A lã de rocha que sela as tubagens ardeu. Vou ter que a substituir. Por favor o que aconselham para a nova selagem?
    • Sheila
    • 1 novembro 2016 editado

     # 82

    As grelhas já colocadas
      IMG_20161101_115628.jpg
  2.  # 83

    Proximo passo: Retirar a lão de rocha e selar novamente.

    Todas as sugestões são muito bem vindas :)

    Obrigado
  3.  # 84

    Boas. Abriu uma grelha na parte de baixo?
    Retire essa lãde rocha da hotte. Para isolar em cima coloque apenas gesso e sizal, isola e nao parte com o calor. Vai colocar algum ventilador a insuflar ar fresco para o carter?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  4.  # 85

    A mim parece me que o tubo de evacuação de fumos no recuperador esta mal colocado,,parece mais pequeno que a saída?outra coisa eu teria comprado tubos rígidos de inox esses em serpentina nem se sabe se tem fugas ou não!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  5.  # 86

    Bom dia,


    Colocado por: nandogoncaBoas. Abriu uma grelha na parte de baixo?
    Retire essa lãde rocha da hotte. Para isolar em cima coloque apenas gesso e sizal, isola e nao parte com o calor. Vai colocar algum ventilador a insuflar ar fresco para o carter?


    Sim abri uma grelha na parte de baixo (por traz) do recuperador, gostaria de colocar um ventilador no carter mas como o posso fazer se não sei onde é a admissão de ar (se é que a tem...)?
  6.  # 87

    Quando comprei no ano passado a casa o recuperador já estava instalado. A fotografia não mostra bem mas a saída de fumos é o maior dos tubos.

    Colocado por: ramos1999A mim parece me que o tubo de evacuação de fumos no recuperador esta mal colocado,,parece mais pequeno que a saída?outra coisa eu teria comprado tubos rígidos de inox esses em serpentina nem se sabe se tem fugas ou não!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sheila
  7.  # 88

    Faça como disse o nandogonca retire a lã de rocha e isole com gesso e sizal
    Por baixo só abriu a abertura do exterior?
    Pelas fotos não me parece que tenha entrada de ar para o carter

    na foto dos post #80 não compreendo o tubo aberto no interior da hotte. no sótão também está aberto? mas assim o calor foge todo para o sótão!!!!!
    Concordam com este comentário: guerra junior
  8.  # 89

    Colocado por: fsilva106Faça como disse o nandogonca retire a lã de rocha e isole com gesso e sizal
    Por baixo só abriu a abertura do exterior?
    Pelas fotos não me parece que tenha entrada de ar para o carter

    na foto dos post #80 não compreendo o tubo aberto no interior da hotte. no sótão também está aberto? mas assim o calor foge todo para o sótão!!!!!


    Pois eu também acho que o calor foge para o sótão, estou a pensar fecha-lo. Acha que devo abrir mais entradas de ar?
  9.  # 90

    O fabricante acabou de me enviar o manual de instalação. Esta noite já tenho o que estudar :)

    Esquema de funcionamento:
      esquema.jpg
  10.  # 91

    Colocado por: Sheila

    Pois eu também acho que o calor foge para o sótão, estou a pensar fecha-lo. Acha que devo abrir mais entradas de ar?


    se fosse eu fazia assim
    fechava essa saida que está aberta para o sotão (nem que fosse provisoriamente com um pouco de la de rocha ou algo não inflamável)
    depois acendia o recuperador para testar,
    deverá sair calor pela grelha que abriu em cima,
    depois experimentava ligar o ventilador do sotão para ver se havia diferenças
  11.  # 92

    Obrigado Fsilva
  12.  # 93

    Colocado por: SheilaO fabricante acabou de me enviar o manual de instalação. Esta noite já tenho o que estudar :)

    Esquema de funcionamento:
      esquema.jpg



    sheila, segundo o fabricante entrada de ar e feita pla frente do recuperador,

    tape o tubo extra do na hotte.

    outro ponto, visto que o carter do recuperador nao tem entrada de ar do exterior, sem ser pela frente, essa entrada de ar que fez do exterior, podera ter vantagens ou desvantagens...

    aguardo feed back
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  13.  # 94

    Colocado por: Icarvalhosheila, segundo o fabricante entrada de ar e feita pla frente do recuperador,


    Segundo o fabricante, tb há claramente uma entrada de ar fresco exterior e por trás e por baixo.
  14.  # 95

    Colocado por: ClioIItb há claramente uma entrada de ar fresco exterior e por trás e por baixo.
    não é bem assim, o que acontece é a entrada de ar ser feita por baixo e ser canalizada em conjunto com o ar aquecido na envolvente do recuperador e desta forma não ter ar frio a entrar directamente para a sala causando desconforto.
  15.  # 96

    Colocado por: jorgealvesnão é bem assim, o que acontece é a entrada de ar ser feita por baixo e ser canalizada em conjunto com o ar aquecido na envolvente do recuperador e desta forma não ter ar frio a entrar directamente para a sala causando desconforto.


    Sim, de forma mais completa, isso foi o que eu disse tb :)

    O desenho da seta através da alvenaria com a legenda "Admission d'air extérieur" não deixa margem para dúvidas.
  16.  # 97

    Bom dia a todos,

    Junto um outro esquema, mais percetível, da minha analise penso que são necessárias 2 entradas de ar exterior e uma de ar ambiente. Quando abrimos a entrada de ar exterior eu consegui senti uma frecha entre a base do recuperador e a parede. Vou voltar a verificar, mas penso que a implantação está de acordo com o desenho e como já abrimos uma entrada pela parte superior agora deverei abrir uma segunda pela parte exterior inferior e outra para o ar ambiente. Estarei certa?
      esquema22.jpg
  17.  # 98

    Foto 2: O que eu tenho, recuperador montado em cima de uma base.
      IMG_20161015_191831.jpg
  18.  # 99

    eu tenho duvidas é na entrada de ar do carter,
    segundo e esquema e olhando para as fotografias do recuperador parece que não estou a ver grande abertura junto á gavetas das cinzas,
    repare que o ar que o ventilador do sotão vai movimentar vai ter de entrar por algum lado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
  19.  # 100

    Colocado por: SheilaBom dia a todos,

    Junto um outro esquema, mais percetível, da minha analise penso que são necessárias 2 entradas de ar exterior e uma de ar ambiente. Quando abrimos a entrada de ar exterior eu consegui senti uma frecha entre a base do recuperador e a parede. Vou voltar a verificar, mas penso que a implantação está de acordo com o desenho e como já abrimos uma entrada pela parte superior agora deverei abrir uma segunda pela parte exterior inferior e outra para o ar ambiente. Estarei certa?
      esquema22.jpg


    sheila nao mexa mais, mantenha tudo como esta, o ar que for insuflado pelo ventilador no sotao vira da sala, com as grelas da base do recuperador.

    nao pense em abrir mais buraco nenhum. o que fez esta bem feito.

    isole bem apenas a hotte junto a saida de fumos.
    Concordam com este comentário: fsilva106
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sheila
 
0.0335 seg. NEW