Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    as simples auto-reguláveis são cerca de 8 €
    com bastidor acustico cerca de 16 €

    com recuperação de calor não sei preço.... mas imagino que em obra nova se quiserem recuperação de calor mais vale meter uma VMC de fluxos Cruzados, do que andar a meter várias unidades individuais...
    • Axe
    • 20 setembro 2017

     # 62

    Colocado por: fernandoFerreiraas simples auto-reguláveis são cerca de 8 €
    com bastidor acustico cerca de 16 €

    com recuperação de calor não sei preço...
    Da última vez que pesquisei só encontrei um modelo e custava 300€ a unidade (o que não é pouco, porque deve-se instalar um por cada divisão habitável, no mínimo). Mas ainda não me debrucei a sério acerca disso. Se alguém conhecer modelos mais baratos que se acuse.
  2.  # 63

    Colocado por: nunogouveiaBom dia,
    Pretendo instalar numa obra sistemas de extração de ar para os banhos, mas queria colocar os extratores na cobertura e accioná-los na mesma com o interruptor da luz do banho.
    E do mesmo modo, queria fazer o mesmo para o exaustor da cozinha, para produzir o barulho na cobertrua e não na cozinha.

    Que sistemas/modelos aconselham para estes casos?
    use ventiladores inline ou tubulares (do tipo dos postados pelo emad), sao é consideravelmente mais caros que os murais, uma vmc simples acaba por ser mais em conta e muito mais eficiente.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira
  3.  # 64

    Colocado por: VXMCTenho a mesma questão que o Nuno mas pretendo abdicar da extração dessa forma na cozinha.
    Basta então nos wc´s onde queria instalar apenas um extrator mas interligar com 2 tubagens com accionamento por interruptor da luz. Já me alertaram no entanto que dessa forma iria ligar as 2 luzes em simultaneo quando. Existe outra solução?
    isso é possível mas ja sai das habilitações normais dos aplicadores electrecistas de obra pois obriga a alguns encravamentos electricos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 20 setembro 2017 editado

     # 65

    .
    • VXMC
    • 20 setembro 2017

     # 66

    O ideal será mesmo o individual para cada um?
  4.  # 67

    Colocado por: VXMCO ideal será mesmo o individual para cada um?
    mais simples e prático.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 20 setembro 2017 editado

     # 68

    Há por aí algum exemplo, que possam partilhar, de como disfarçar as bocas no teto falso?
  5.  # 69

    Colocado por: Axeos exaustores de cozinha têm especificações para a altura máxima em relação ao fogão (que muita gente não respeita). Não me parece que essa seja uma boa ideia.

    Claro que pode e aliás acho que deve fazer isso.
    Há muitas soluções. Passa por colocar um motor extractor no exterior. Não só funciona, como funcionam bem melhor que a generalidade dos extractores "normais".
    E sem comparação na parte do ruído.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, jorgealves, Picareta
    • VXMC
    • 20 setembro 2017

     # 70

    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Claro que pode e aliás acho que deve fazer isso.
    Há muitas soluções. Passa por colocar um motor extractor no exterior. Não só funciona, como funcionam bem melhor que a generalidade dos extractores "normais".
    E sem comparação na parte do ruído.


    Mas temos de ver que essas soluções custam mais do triplo das soluções ditas correntes em que o motor fica acima do fogão.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  6.  # 71

    Respondendo de forma rápida:
    Sim pode ter um extractor que vai buscar ar a vários compartimentos:
    Eu coloquei um extractor in line, há a partir de 80 euros ou menos até 300 ou mais, consoante , debito isolado acusticamente ou não, etc



    Não me parece boa ideia juntar extracções (só não me parece), da cozinha com os restantes compartimento. Talvez deva ter só uma para a cozinha e outra para os restantes compartimentos. Eu tenho ventilador in-line accionado pelo interruptor do WC e por um relógio que todos os dias liga o ventilador, x min á hora y e z.
    Colocar o ventilador a ser accionado em vários locais isso implique acender a luz em vários locais, parece um pouco estranho, há formas de contornar isso. Mais não seja, ter tecla dupla e o ventilador ligar não por acender a luz mas por accionamento do interruptor respectivo.
  7.  # 72

  8.  # 73

    Colocado por: VXMCMas temos de ver que essas soluções custam mais do triplo das soluções ditas correntes em que o motor fica acima do fogão.

    Nao vi colocada a questão dos custos.
    • VXMC
    • 20 setembro 2017 editado

     # 74

    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Nao vi colocada a questão dos custos.


    Tem razão é verdade, no entanto falando na questão dos custos, por vezes resolve logo o problema. Ou não se põe ou então partimos para outra solução. Fica a nota.
    • VXMC
    • 20 setembro 2017

     # 75

    Colocado por: callinasEu tenho ventilador in-line accionado pelo interruptor do WC e por um relógio que todos os dias liga o ventilador, x min á hora y e z.


    Pode explicar como tem na sua situação? Quiçá uma imagem ou exemplo da ligação?
  9.  # 76

    Ventilador in line.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
      20170920_123756.jpg
  10.  # 77

    Grelhas de ventilação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC, zed
  11.  # 78


    Programador horário
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  12.  # 79

    Muito obrigado pelas dicas. Vou tentar refazer a pergunta, à luz do que percebi, considerando sistemas médios (sem fluxos cruzados/permutas de calor) e considerando duas hipóteses para os banhos:

    Hip1) um ventilador in-line para cada banho, accionável pelo interruptor a instalar na cobertura - quais modelos ou que características recomendam? Qual o diâmetro para banhos correntes entre 3 e 5m2 ?

    Hip2) vmc simples de extração contínua na cobertura para todos os banhos

    Comum as duas hipóteses) Entradas de ar nos quartos e sala autoreguláveis - no caixilho ou diretamente à parede - quais modelos ou que características recomendam?
    Extração da cozinha, igualmente inline e na cobertura, accionável na cozinha.
    A entrada de ar para o exaustor a fazer, estaria sempre aberta? Não percebi bem esta parte.

    Com este sistema, sempre terei alguma ventilação natural atravessando a casa devido aos autoreguláveis nos quartos.
  13.  # 80


    Esquema
 
0.0314 seg. NEW