    Colocado por: jorgealvesAs normas tem limites de segurança que não devem ser ultrapassados.


    Pode PF indicar onde diz que são os 16A?
  1.  # 22

    Nas RTIBT que são de uso obrigatório.
    • ik
    • 1 janeiro 2017

     # 23

    Acabei por encontrar um PDF do manual, mas todas as tabelas são valores acima dos 20A, tal como está no início do tópico..

    Pf indique en qué página está.. o que vi estava penso na 403(vi no telemóvel a correr)
  2.  # 24

    Para mim é assim:

    1,5mm2 - 10A
    2,5mm2 - 16A
    4mm2 - 20A
    6mm2 - 25A

    O minimo dentro do quadro é com 4mm2 e entre quadros é de 6mm2

    Quando temos comprimentos pequenos, ligados durante pouco tempo pode ser assim (mas nunca entre quadros):
    1,5mm2 - 16A
    2,5mm2 - 20A
    4mm2 - 25A
    6mm2 - 32A

    O que lá deve ter é um cabo de 6mm2 e se pretende aumentar para os 32A tem de passar um de 10mm.
    •  
      omega
    • 2 janeiro 2017

     # 25

    o que está lá é de 4, ja fui ver, infelizmente
    o de 6 penso que deve ser suficiente, 10 era bom, mas não sei se será possivel
  3.  # 26

    Qual o diâmetro do tubo? Normalmente, para 3 condutores de 4mm^2 coloca-se tubo VD20 (mo mm de diâmetro). Poderá não conseguir passar 3 fios de 6 mm2.
    •  
      omega
    • 2 janeiro 2017

     # 27

    não é vd, é gris, e não sei a medida, 16 talvez
  4.  # 28

    tem de medir os consumos, principalmente nos arranques. pode tentar alterar o tipo de disjuntores.
    •  
      omega
    • 2 janeiro 2017

     # 29

    por querer alterar o disjuntor de 25 para 32, é que tenho que aumentar a secção do fio.
    é um quadro onde está:
    Bomba de calor + resistência da bomba
    Maquina lavar roupa
    Resistência termo-acumulador
    Arca frigorífica
    Ferro de engomar

    Não significa que esteja tudo ligado ao mesmo tempo, mas bomba de calor, termo-acomulador e Maquina lavar roupa ligados ao mesmo tempo é comum
  5.  # 30

    Porquê um termoacumulador à parte se tem bomba de calor? A bomba não faz água quente para banhos?
  6.  # 31

    Só agora vi o quadro - não tem diferencial? tire sff uma foto ao quadro geral.
    •  
      omega
    • 2 janeiro 2017 editado

     # 32

    Colocado por: ClioIIPorquê um termoacumulador à parte se tem bomba de calor? A bomba não faz água quente para banhos?

    porque inicialmente era para colocar caldeira a pellets, depois é que optei por bomba de calor,
    este termo-acumulador é o dos painéis solares, que nesta altura não aquecem nada e este deposito não é o adequado para trabalhar com a bomba, ha-de ser trocado por um adequado a trabalhar com a bomba.
    segue imagens dos quadro, pricinciapl e secundário

    o quadro secundario está ligado ao disjuntor de 25 que tem a etiqueta a dizer trocar, é para colocar um de 32
    links directos para imagens maiores
    https://s24.postimg.org/56kvlj945/image.jpg
    https://s24.postimg.org/t8x2l6uth/image.jpg
  7.  # 33

    tem mesmo de chamar um electricista:

    só tem um diferencial?
    os disjuntores no quadro geral de protecção ao cabo entre quadros é o MW125? e tem os NBN240 nos quadros parciais?

    esqueça opiniões e mande lá um electricista - mas lembre-se que precisa de quadros maiores.

    ab
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017 editado

     # 34

    vai la hoje um electrecista, ou pelo menos, disse que ia :)
    quadros maiores?
    tenho o geral, tenho um na garagem, outro na zona privada e outro no 2 piso, ainda mais??
    cada quadro secundario tem um interruptor de corte

    Colocado por: bettencourtos disjuntores no quadro geral de protecção ao cabo entre quadros é o MW125? e tem os NBN240 nos quadros parciais?

    sim, é isso
  8.  # 35

    O quadro geral deveria ser composto por um interruptor de corte geral bipolar para cada quadro parcial e não um simples disjuntor unipolar para cada quadro parcial, não quero dizer que aquilo que está feito esteja mal, apenas refiro que existem alguns pormenores que por vezes fazem a diferença.
    Cada quadro parcial deveria ter um disjuntor diferencial isto para evitar que o diferencial do quadro geral desarme em caso de curto circuito e fique sem luz na casa toda.
    É pena é que o quadro geral já esteja cheio e não tenha módulos disponíveis para colocar...
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017 editado

     # 36

    o corte geral bipolar está nos quadros secundários.
    como o C. Lobo diz, realmente ficava melhor sem duvida, mas é o que temos, e agora também não vou colocar um disjuntor diferencial para cada quadro, ainda tenho 4 secções livres, tirando os 3 unipolares que la estão, dava para por os diferenciais, mas a cerca de 50€ a 60€ a unidade (Hager CFC240P), não é nada meigo.
  9.  # 37

    Colocado por: omegao corte geral bipolar está nos quadros secundários.
    como o C. Lobo diz, realmente ficava melhor sem duvida, mas é o que temos, e agora também não vou colocar um disjuntor diferencial para cada quadro, ainda tenho 4 secções livres, tirando os 3 unipolares que la estão, dava para por os diferenciais, mas a cerca de 50€ a 60€ a unidade (Hager CFC240P), não é nada meigo.

    Peço desculpa não reparei bem na imagem do q.g. exactamente tem aí 4 módulos de reserva livres.
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017 editado

     # 38

    btw, se coloca-se o (Hager CFC240P) o cabo de 6mm já não dava, pois este diferencial é de 40A e não estou lá a ver nenhum de 32, que é o que pretendo.
    outra coisa, tenho 45A contratados, mas como tenho no quadro geral um diferencial de 40A, nunca vou poder usufruir deles, pois o diferencial vai desarmar.
    dá para contratar somente 40A de potencia?
    ou estou a fazer mal as contas?
    uma coisa que eu noto é que a tensão da rede deve andar muito baixa, as vezes vejo que o microondas não debita os 1000W que lhe peço, nota-se bem no trabalhar.
    devo queixar-me à EDP?
    mandei vir um multimetro para poder ver estas coisas, mas entretanto ainda não chegou
    não é nenhum fluke, mas parece jeitoso para andar ca por casa UNI-T UT139C
  10.  # 39

    Você não consegue gastar esses 5 amperes porque todos os quadros parciais só recebem tensão do diferencial de 40A instalado no quadro geral, isso funcionará na perfeição se alimentação dos quadros parciais for entre o disjuntor da companhia de 45A e o diferencial do quadro geral de 40A.
    Entende agora o porquê de lhe dizer que os interruptores de corte geral dos quadros parciais deveriam ficar no quadro geral e ter um diferencial em cada quadro parcial, esse propósito seria essencialmente na para distribuir de forma correcta a tensão para os quadros parciais.
    O que não invalida o reforço e protecção da linha do quadro parcial em questão.
    •  
      omega
    • 3 janeiro 2017 editado

     # 40

    pois, não sei como está isto ligado, presumo que estejam todos protegidos pelo de 40.
    em cada quadro parcial existe um interruptor modular de 40 (Hager SBN240), de qualquer forma tem um de 25 antes... enfim
    devia era existir diferenciais de 45A :)
 