Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 281

    a RPH era determinada em função de uma tabela que o DL80 trazia, em que entrava a permeabilidade a ar da caixilharia, a classe de exposição do edificio, etc....
  2.  # 282

    Colocado por: Picareta
    Mas obrigava a ter 0.6 RPH, se não me engano.


    Não "obrigava" porque não havia requisitos nem verificações: havia uma tabela, arcaica, metia-se uns dados nas linhas e outros nas colunas e aquilo vomitava um RPH sempre superior a 0.60 h-1, tivesse ou não alguma coisa a ver com a realidade.

    Podia-se meter a casa o mais estanque possível que, por aquela tabela, o RPH mínimo era sempre de 0.60. Mas isso é diferente de "obrigar", porque obrigar forçaria a cumprir algumas premissas e aquilo era apenas uma tabela com entradas e saídas de dados, nada mais.

    Mas ainda hoje a ventilação é mal considerada, não me chega um certificado ou pré-certificado às mãos que não tenha sido martelado ou mal concebido para verificar o mínimo de 0.40 h-a, ou consideram as janelas dos banhos para ajudar, ou metem as grelhas fatelas nos vidros (nos vidros mesmo, não nos aros!) ou consideram caixilharias de classe 1 e 2 que simplesmente não vão encontrar e depois não usam a marcação CE para passar no certificado final... enfim, a ADENE não fiscaliza e é uma rebaldaria.
  3.  # 283

    Colocado por: Skinkxenfim, a ADENE não fiscaliza e é uma rebaldaria.

    já foi pior :)



    Colocado por: Skinkxou consideram as janelas dos banhos para ajudar

    não podem... só por aí se vê como isto anda...



    Colocado por: Skinkxou metem as grelhas fatelas nos vidros

    isso nunca vi. eu costumo propor na cx de estore. depois a cortina tápa e não se vê a grelha. mas nem a considero feia.
  4.  # 284

    Colocado por: fernandoFerreira
    já foi pior :)




    não podem... só por aí se vê como isto anda...




    isso nunca vi. eu costumo propor na cx de estore. depois a cortina tápa e não se vê a grelha. mas nem a considero feia.


    Eu uso grelhas nos aros, aquelas que já falámos, auto-reguláveis. Ou extractores de funcionamento continuado, que os há, temporizados ou não. Ou uma e outra combinadas. Ou grelhas manuais nas tampas das caixas de estores (menos correctas, mais pela parte do pó) ou VMC de fluxo simples, depende do cliente e muito principalmente da arquitectura e da existência ou não de caixas de estores, até combinada com as tais grelhas, que ainda me parece ser o sistema mais racional (eficiência/custo).

    Mas tenho visto muita coisa ou mal feita, ou mal concebida ou até batota. E como já me cansei de andar armado em pateta sempre a dizer que isto e aquilo está mal, os últimos que apanhei "mais feios" reencaminhei para a ADENE só a perguntar se também podia começar a considerar igual nos meus projectos. Tipo, para não ser sempre eu o Judas que anda a chatear a malta e os outros são sempre os tipos porreiros, os facilitadores.

    E isto com gabinetes de topo, a levar milhares e milhares de euros pelas especialidades.

    O último que tenho tem uma grelha da Sofi enfiada nos vidros. Acho que ainda vou pedir uma grelha de amostra ao fabricante, só para mostrar ao dono de obra o que ele tem ali previsto, porque é o que está em projecto para orçamentar.

    Acho que era no Pátio da Cantigas que o outro já dizia "projectos há muitos". :-)
  5.  # 285

    Colocado por: SkinkxOu extractores de funcionamento continuado, que os há, temporizados ou não. (...) ou VMC de fluxo simples...


    E dá para colocar alguma dessas opções na chaminé onde estão os tubos de extracção que vêm da casa de banho?
  6.  # 286

    Colocado por: Ricardo de Cambra

    E dá para colocar alguma dessas opções na chaminé onde estão os tubos de extracção que vêm da casa de banho?


    Acho que há material para colocar directamente na cúpula da chaminé e assegurar a extracção a partir de cima.
  7.  # 287

    Colocado por: Skinkx

    Acho que há material para colocar directamente na cúpula da chaminé e assegurar a extracção a partir de cima.


    Onde posso pesquisar isso? Alguma ideia?
  8.  # 288

    Colocado por: Ricardo de CambraOnde posso pesquisar isso? Alguma ideia?


    PODE fazer aqui um pequeno esboço do que pretende?
  9.  # 289

    Colocado por: fernandoFerreiraPODE fazer aqui um pequeno esboço do que pretende?


    Claro que sim.

    O que pretendo é colocar um sistema de extracção de ar para as casas de banho. Que funcione em automático x horas por dia.

    Nas mesmas tenho uma boca de aspiração conectada a um tubo que vai ter a uma chaminé, na chaminé encontra-se também o tubo de extracção do exaustor da cozinha. Gostaria de fazer extracção do ar da cozinha mas só tenho o exaustor...por isso para já farei só das casas de banho.

    A questão é, tenho o telhado isolado pelo interior. As tubagens já estão no sitio. Poderei colocar alguma solução no exterior da chaminé?

    Seguem imagens:





    Desde já obrigado.
  10.  # 290

    as tubagens estão no sótão à vista? (antes de entrarem na tal chaminé?) se sim pode colocar um ventilador INLINE

    precisa de ter energia electrica no local. e meter um programador para definir as horas de funcionamento.

    se os tubos não estão à vista, pode tentar abrir um buraco até aos tubos, só vendo no local.

    para meter no exterior, só estou a ver aqueles extractores proprios das cozinhas, tipo isto:
      DSC_9515---EC3.jpg
  11.  # 291

    e uma girandola?
  12.  # 292

    Colocado por: emadSempre é uma coisa a menos a complicar. Como os paineis solares.


    Acha os painéis solares uma complicação? Se não fosse obrigado tê-los-ia dispensado?

    Qual a opção que teria feito para aquecimento e AQS?
    • emad
    • 13 junho 2018 editado

     # 293

    Colocado por: sousa tavares

    Acha os painéis solares uma complicação? Se não fosse obrigado tê-los-ia dispensado?

    Qual a opção que teria feito para aquecimento e AQS?

    Sousa tavares eu nao acho nada.
    Quando chegar a sua vez faça da forma que melhor achar para si. Eu faço à minha e sou responsavel pelas minhas boas ou mas decisoes.
    Como se diz por aqui no forum, cada um filtra o que achar melhor para si.
    Parece que abrir janelas e ligar extractores nos wcs durante os banhos é VMC. Portanto, eu ja nao sei nada.
    Daqui a pouco para construir casa até domotica vai ser obrigatorio.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, pkasa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  13.  # 294

    Colocado por: sousa tavaresAcha os painéis solares uma complicação? Se não fosse obrigado tê-los-ia dispensado?


    Os paineis solares não são obrigatórios.

    é obrigatório instalar uma "componente" renovável.
    pode ser solar, biomassa, aerotermia(bomba de calor), etc...
    Concordam com este comentário: Skinkx, Ricardo de Cambra
  14.  # 295

    Colocado por: fernandoFerreiraas tubagens estão no sótão à vista? (antes de entrarem na tal chaminé?) se sim pode colocar um ventilador INLINE


    Não estão à vista.

    precisa de ter energia electrica no local. e meter um programador para definir as horas de funcionamento.


    Tem tubagem eléctrica para alimentar a resistência do painel. (É um solco com tudo integrado).

    se os tubos não estão à vista, pode tentar abrir um buraco até aos tubos, só vendo no local.


    Não quero estar a abrir o isolamento do sótão, tem isolamento com placas de mdf + lã rocha e tapado com placas de gesso. Vai dai quuerer fazer no exterior.

    para meter no exterior, só estou a ver aqueles extractores próprios das cozinhas, tipo isto:


    E isso é eficiente? Não haverá problema em ligar todas as tubagens ao mesmo equipamento?

    e uma girandola?
    Nem tinha pensado nisso. Não tenho qualquer experiência com Girandolas. Serão eficazes para este caso? Vejo aplicadas em muitos prédios...em casas nem tanto.

    Obrigado por todas as respostas Fernando!
    • nsf
    • 7 setembro 2018

     # 296

    Colocado por: TZWRelopa REC casa


    Relopa REC casa, atenção que as minhas montagens não servem de comparativo com instalações feitas por profissionais.

    Pode dizer onde adquiriu o equipamento VMC
  15.  # 297

    A sodeca também nao me parece ter solucoes a preços proibitivos e tem representante aqui pertinho :)

    Sabem onde ler sobre ligacao dessas coisas...

    http://www.sodeca.com/repository/documentos/PT/SE05_VENUS_2018PT.pdf

    A partir de 1200€ +/-.... e tem pinta, psra alem de 93% de eff
    • nsf
    • 1 outubro 2018

     # 298

    Colocado por: GT_racingA sodeca também nao me parece ter solucoes a preços proibitivos e tem representante aqui pertinho :)

    Sabem onde ler sobre ligacao dessas coisas...

    http://www.sodeca.com/repository/documentos/PT/SE05_VENUS_2018PT.pdf

    A partir de 1200€ +/-.... e tem pinta, psra alem de 93% de eff


    Presumo que sejam valores sem IVA, certo?
    Num post atras o user TZW (a quem pedi info acima) disse que tinha adquirido uma VMC Relopa Casa + tubos e acessórios para a instalação por 500€. Recebi há dias os valores para o mesmo equipamento (ou similar) da Relopa e não tem nada a ver. Só a VMC são mais de 1.300€+IVA. Não sei como conseguiu aqueles valores...
  16.  # 299

    Colocado por: nsf

    Presumo que sejam valores sem IVA, certo?
    Num post atras o user TZW (a quem pedi info acima) disse que tinha adquirido uma VMC Relopa Casa + tubos e acessórios para a instalação por 500€. Recebi há dias os valores para o mesmo equipamento (ou similar) da Relopa e não tem nada a ver. Só a VMC são mais de 1.300€+IVA. Não sei como conseguiu aqueles valores...
    ambas são soluções VMC mas uma é simples fluxo e a outra é duplo fluxo com recuperação de calor.
    • nsf
    • 2 outubro 2018

     # 300

    Colocado por: jorgealvesambas são soluções VMC mas uma é simples fluxo e a outra é duplo fluxo com recuperação de calor.

    Não me parece que seja o caso...
    Colocado por: TZW
    O que está na descrição, vmc fluxos cruzados + uns 50 mt tubo 90, abracadeiras, varão, buchas...


    De acordo com o folheto o modelo Rec Casa trata-se de um equipamento com fluxos cruzados
 