    o primeiro piso radiante que fiz foi há mais de 25anos...a pontapé ou não,era assim
    nao estava a falar de si mas sim de instalações em que intervi feitas por agentes Solius.
  2.  # 22

    Colocado por: Sergio Rodriguesisso deve ser caudais a mais e depois a bomba deve ser de velocidade fixa ao fechar um circuito deve fazer uma especie de golpe de ariete, ou entao, confirme porque tambem ja encontrei, ligarem a ida e o retorno nos colectrores ao contrario, o que faz com que valvula ao fechar e umas vez que pode estar ao contrario dar umas pancadas tac tac tac tac


    Colocado por: Sergio Rodriguesisso deve ser caudais a mais e depois a bomba deve ser de velocidade fixa ao fechar um circuito deve fazer uma especie de golpe de ariete, ou entao, confirme porque tambem ja encontrei, ligarem a ida e o retorno nos colectrores ao contrario, o que faz com que valvula ao fechar e umas vez que pode estar ao contrario dar umas pancadas tac tac tac tac


    é um barulho como referiu tac tac tac
  3.  # 23

    meta a mao nos colectores e veja quail é que esta mais quente com o piso a funcionar, se é o que tem as cabeças electricas ou o outro!!
  4.  # 24

    ok vou verificar e depois digo.
    Mas parece me que é o das cabeças eléctricas.

    Obrigado
  5.  # 25

    é o das cabeças eléctricas.
  6.  # 26

    entao de certeza que esta ao contrario, normalmente o colector das cabeças electricas é o retorno logo o mais frio (em aquecimento) dos dois colectores
    Concordam com este comentário: jorgealves, Skinkx
  7.  # 27

    ok vou colocar essa questão ao picheleiro.
    A solução então deve passar por trocar os dois tubos.
    Obrigado
  8.  # 28

    se for assim é trocar os tubos á saida da bomba circuladora, ou grupo ou o que tiver la, depois se resolver eu envio o meu NIB para pagamento de assistencia tecnica via net!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
  9.  # 29

    ok está combinado.
    Cumprimentos.
  10.  # 30

    deve ter ligado aquilo depois do almoço!!! lol
  11.  # 31

    ta a ver a ideia, onde tem os caudalimetros (aquilo vermelho) é onde deve entrar a agua que depois segue pro piso, e depois do piso sai no outro colector
      113.jpg
  12.  # 32

    e entao resolveu?
  13.  # 33

    ainda estou à espera do "técnico".
    obrigado mais uma vez
  14.  # 34

    e novidades sempre acertei?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vitor Gonçalves
  15.  # 35

    Bom dia SR Sérgio Rodrigues.
    Após varias tentativas de convencer os picheleiros que o circuito podia estar trocado, eles acabaram por fazer a troca da entrada da água e os problemas desapareceram de imediato.
    Venho desta forma agradecer-lhe a sua colaboração técnica e prestar aqui a minha homenagem às pessoas como o senhor que sem qualquer interesse são capazes de colaborar e resolver problemas que infelizmente mesmo os técnicos das marcas não conseguem. Bem-haja e mais uma vez muito e muito obrigado.
    Cumprimentos.
    • XR2i
    • 27 novembro 2017

     # 36

    Forum casa no seu melhor :)
    • alexp
    • 27 novembro 2017 editado

     # 37

    Agora falta arranjar o bacalhau para o Sergio.
  16.  # 38

    Mais uma vez se vê, que quem faz ou sabe o que faz, porque se não, mais vale ficar quietinho.
  17.  # 39

    Yeahhhhhh palmas para mim!!!!!!!!
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  18.  # 40

    De certeza absoluta que eles para a próxima já não se enganam, quando falou que o barulho era o tal TAC TAC TAC tive quase a certeza absoluta que seria isso, aquilo tem uma mola que faz com que as válvulas estejam normalmente abertas ou seja com o pistão para cima, como o fluxo de água estava ao contrário aquilo forçava o pistão para baixo e depois a mola puxava para cima o tal TAC TAC TAC
 