Iniciar sessão ou registar-se
    • zed
    • 15 outubro 2020

     # 541

    Colocado por: LeaROra, e se o Shelly os mandar descer (ora porque dei a ordem na app, ou porque estão programados para o fazerem a determinada hora), como se vai comportar o motor dado que no interruptor está a mandar subir?


    Quando subir manualmente assim que o Shelly detectar que o consumo vai a 0 W ou perto disso vai considerar que esse movimento terminou. A partir desse momento pode receber novos comandos através de interruptor ou na app.

    No seu exemplo o estore vai fechar embora o interruptor fique na posição de subir. Funciona bem.

    Para evitar esta "confusão" (que não afecta o funcionamento) é usar os tais botões de pressão, o Shelly suporta ambos os tipos.
  1.  # 542

    Colocado por: LeaRTenho uma questão para os Shelly 2.5... Imaginemos que saio de casa, e tenho os estores da sala para cima porque carreguei no interruptor para subirem. Ora, e se o Shelly os mandar descer (ora porque dei a ordem na app, ou porque estão programados para o fazerem a determinada hora), como se vai comportar o motor dado que no interruptor está a mandar subir?

    Há overide do shelly? Isto é, o shelly manda descer e o interruptor não manda subir?

    O Shelly está a montante do interruptor, independentemente da posição dos botões o shelly sobrepõe sempre a ordem.
    Concordam com este comentário: ASSimoes
  2.  # 543

    Daí ser interessante complementar a instalação com um interruptor manual que não tenha memória, ou seja, que não fique na última posição manual escolhida.
  3.  # 544

    O botão pouco importa para o que o shelly vai fazer.
  4.  # 545

    para licar o shelly a uma tomada, para fazer ligar uma caldeira de duches, qual recomendam o shelly 1 ou shelly pm' obrigado
  5.  # 546

    Colocado por: joedualmarpara licar o shelly a uma tomada, para fazer ligar uma caldeira de duches, qual recomendam o shelly 1 ou shelly pm' obrigado

    Se não precisa de medição de potência o 1 chega
  6.  # 547

    Colocado por: rjmpiresO botão pouco importa para o que o shelly vai fazer.

    Certo, mas querendo usar ambos os sistemas, que para mim é uma das grandes vantagens, ao escolher os interruptores não custa ter isso em consideração
  7.  # 548

    Basicamente os botões mais comuns são os normais de stop/baixo stop/cima ou os de pressão cima/baixo.
    Ambos com vantagens/desvantagens, eu tenho dos primeiros e são os que prefiro.



    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
    • nsf
    • 22 outubro 2020 editado

     # 549

    Colocado por: tonygomesAinda não. Vous testar este fim de semana. Lembrei-me que tinha que ver qual a potência dos motores antes de montar o shelly. Tenho que fazer a conta de quantos W consomem quando trabalham em simultâneo e ver se o shelly aguenta com eles todos..

    Chegou a testar?
    Estive a ver no manual dos interruptores e o total dos watts dos motores não deve ser importante, porque, pelo que me parece, vão ser os interruptores instalados em cada persiana a controlar a subida e a descida.
    Também fico com dúvidas se realmente irá funcionar. Para controlo individual há duas ligações no shelly que saem diretamente à persiana. Neste caso, se interpretei bem, nessas duas saídas seria necessário ligar os fios que saem do comando geral para todos os comandos individuais. Os seja, o shelly estaria a enviar o sinal (descer ou subir) aos comandos individuais e não diretamente às persianas.
  8.  # 550

    Colocado por: rjmpires
    A calibração com os shelly é feita para ele saber onde é o 0 e o 100% para te permitir abrir e fechar tudo, ou colocar numa posição intermedia à escolha, mas o fim de curso é sempre o motor que faz, o motor não enrola/desenrola mais do que aquilo que foi programado anteriormente.
    Colocar um shelly 2.5 num interruptor geral poderá funcionar, mas depende do interruptor.


    Tenho vários shelly 2.5 em interruptores efapel individuais
    Instalei um shelly 2.5 num interruptor efapel geral, e não faz a calibração - começa a fazer, abre os estores todos e depois não os fecha -, ou seja, não dará para controlar abertura/fecho por percentagem/parcial.
    Alguém tem ideia de como fazer calibração num destes interruptores gerais da efapel?
  9.  # 551

    Os estores são todos do mesmo tamanho?
    • zed
    • 27 outubro 2020

     # 552

    Colocado por: tiplaAlguém tem ideia de como fazer calibração num destes interruptores gerais da efapel?

    A calibração só faz sentido para um estore único, não vai conseguir nenhum resultado útil a "calibrar" vários estores com um só Shelly.

    Já pensou como é que o Shelly Central vai saber em que posição estão os estores se existem os interruptores individuais?

    Se juntar todos os seus Shelly 2.5 individuais e já calibrados num grupo na app consegue o seu objectivo de colocar todos a determinada percentagem.
    • nsf
    • 28 outubro 2020

     # 553

    Colocado por: tipla
    Tenho vários shelly 2.5 em interruptores efapel individuais
    Instalei um shelly 2.5 num interruptor efapel geral, e não faz a calibração - começa a fazer, abre os estores todos e depois não os fecha -, ou seja, não dará para controlar abertura/fecho por percentagem/parcial.
    Alguém tem ideia de como fazer calibração num destes interruptores gerais da efapel?

    Os interruptores que refere são os modelos 21312/45312 (interruptor individual) e 21311/45311 (interruptor geral)?
    Se sim, pode partilhar como efetuou a ligação, tanto nos individuais como no geral. O comando geral funciona bem com o shelly? Consegue subir e descer todos os estores em simultâneo?
  10.  # 554

    Colocado por: nsf
    Os interruptores que refere são os modelos 21312/45312 (interruptor individual) e 21311/45311 (interruptor geral)?
    Se sim, pode partilhar como efetuou a ligação, tanto nos individuais como no geral. O comando geral funciona bem com o shelly? Consegue subir e descer todos os estores em simultâneo?


    Se tiverem todos inseridos no mesmo grupo e você dá uma ordem "de grupo", porque não há-de funcionar?
    • nsf
    • 28 outubro 2020

     # 555

    Colocado por: jcfcid
    Se tiverem todos inseridos no mesmo grupo e você dá uma ordem "de grupo", porque não há-de funcionar?

    A minha dúvida não era nesse sentido.
    O user referiu que tem um shelly em cada estore, mas também tem um no comando geral e nesse não está a conseguir fazer a calibração. A minha dúvida está mais na ligação ao comando geral. Saber se com apenas um shelly nesse interruptor geral é possível controlar todos os estores, que é basicamente o que esse interruptor faz.
    Numa situação dessas, a ser possível, quem tiver este tipo de interruptores e um comando geral (que é o meu caso) com apenas um shelly consegue subir e descer todos os estores em simultâneo.
    • RSS
    • 28 outubro 2020 editado

     # 556

    Se tivermos net na casa toda isto será uma opção para automatizar os estores?
    Até permite interligação com Alexa ou similar...
    Permite manter os atuais botões e tudo!


    https://www.youtube.com/watch?v=ItQo5_At4Hk
  11.  # 557

    Colocado por: nsf
    A minha dúvida não era nesse sentido.
    O user referiu que tem um shelly em cada estore, mas também tem um no comando geral e nesse não está a conseguir fazer a calibração. A minha dúvida está mais na ligação ao comando geral. Saber se com apenas um shelly nesse interruptor geral é possível controlar todos os estores, que é basicamente o que esse interruptor faz.
    Numa situação dessas, a ser possível, quem tiver este tipo de interruptores e um comando geral (que é o meu caso) com apenas um shelly consegue subir e descer todos os estores em simultâneo.



    Sim.
    Tenho dois gerais (um por piso) e acabei agora mesmo de instalar o shelly no segundo geral (já tinha instalado no outro há uns dias).
    Funciona bem - controlando 1 shelly, como diz, comando os estores todos.

    Desliguei L e N do comando, coloquei ligadores, e derivei (outra vez para o comando e ainda) para L e N no shelly.
    Desliguei descer e subir no comando, coloquei ligadores, e derivei (outra vez para o comando e ainda) para 01 e 02 no shelly.
    (É exactamente como nos comandos locais)

    Infelizmente, o comportamento da calibração é igual - abre os estores todos e depois não passa daí.

    Compreendo que podia ter atingido o mesmo resultado - ou seja, controlar os estores todos - agrupando os comandos locais num grupo na app shelly... mas fiz assim.
  12.  # 558

    Colocado por: tipla


    Sim.
    Tenho dois gerais (um por piso) e acabei agora mesmo de instalar o shelly no segundo geral (já tinha instalado no outro há uns dias).
    Funciona bem - controlando 1 shelly, como diz, comando os estores todos.

    Desliguei L e N do comando, coloquei ligadores, e derivei (outra vez para o comando e ainda) para L e N no shelly.
    Desliguei descer e subir no comando, coloquei ligadores, e derivei (outra vez para o comando e ainda) para 01 e 02 no shelly.
    (É exactamente como nos comandos locais)

    Infelizmente, o comportamento da calibração é igual - abre os estores todos e depois não passa daí.

    Compreendo que podia ter atingido o mesmo resultado - ou seja, controlar os estores todos - agrupando os comandos locais num grupo na app shelly... mas fiz assim.


    Olá tipla, também tenho piso radiante, os shellys servem para alguma coisa nestes casos?
    • nsf
    • 30 outubro 2020 editado

     # 559

    Colocado por: tipla

    Sim.
    Tenho dois gerais (um por piso) e acabei agora mesmo de instalar o shelly no segundo geral (já tinha instalado no outro há uns dias).
    Funciona bem - controlando 1 shelly, como diz, comando os estores todos.

    Desliguei L e N do comando, coloquei ligadores, e derivei (outra vez para o comando e ainda) para L e N no shelly.
    Desliguei descer e subir no comando, coloquei ligadores, e derivei (outra vez para o comando e ainda) para 01 e 02 no shelly.
    (É exactamente como nos comandos locais)

    Infelizmente, o comportamento da calibração é igual - abre os estores todos e depois não passa daí.

    Compreendo que podia ter atingido o mesmo resultado - ou seja, controlar os estores todos - agrupando os comandos locais num grupo na app shelly... mas fiz assim.

    Obrigado, e peço desculpa pela insistência, mas a sua resposta não é elucidativa.
    Pode explicar melhor esta parte: "Desliguei descer e subir no comando, coloquei ligadores, e derivei (outra vez para o comando e ainda) para 01 e 02 no shelly."
    Pelo que interpreto das ligações, tanto no shelly como no comando geral, a subida e descida do comando geral ligam ao sw1 e sw2 do shelly e o 01 e 02 do shelly ligam aos fios que vão para os comandos locais.
    Segue uma imagem do esquema que referi que coloquei no grupo do FB da shelly para ver o feedback que obtinha lá.
      Shelly 2.5-cópia.jpg
  13.  # 560

    Esse esquema parece-me bem.
    Eu não tenho nenhum comando geral porque já tinha previsto instalar os shelly.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsf
 
0.1111 seg. NEW