    Boa tarde,

    Estou a construir um alpendre de 6,5m de comprimento por 2,95m de largura. Cobertura de telha de barro e forro em madeira.
    A viga frontal ficará apenas assente nos pilares (em betão) nas pontas. O meu receio é que esta curve com o tempo ou que precisa ter uma seção tal que se torne inestética.
    Alguém com experiência pode dizer-me se o meu receio é infundado? São estas dimensões comuns?
    Muito obrigado.
  2.  # 2

    não é nada infundado...tem toda a razão. o que lhe diz o carpinteiro?
  3.  # 3

    Qual a secção da viga que irá meter, em pinho lamelado colado, pelo menos uns 22cm x10cm.. e depois quando meter os barrotes transversais, não se esqueça, não se corta a viga para encaixar os barrotes, mas sim nos barrotes para assentarem/ encaixarem na viga.
    Os barrotes podem ser 12x8cm, afastados a 60cm e depois leva os sarrafos de madeira para assentamento das telhas
    Concordam com este comentário: bettencourt
  4.  # 4

    e não se esqueça meta os barrotes a descarregar nessa viga, o ripado a telha de barro, o forro em madeira, talvez uns candeeiros... se a viga dobrar venha refilar com o Pedro ;)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  5.  # 5

    pelo menos.... A flecha a longo prazo deve ser bem superior a L/400, ou seja superior a 16.25mm.. mas não cai.
    • riscos
    • 17 agosto 2017 editado

     # 6

    Colocado por: Pedro Barradaspelo menos.... A flecha a longo prazo deve ser bem superior a L/400, ou seja superior a 16.25mm.. mas não cai.


    não es parvo nenhum para arquiteto ;) eheh brincadeira Pedro.

    Use secção 24x12cm com 6.5m, e fica descansado. (já fiz umas continhas) Lamelado, casquinha GL24
  6.  # 7

    Colocado por: riscosnão es parvo nenhum para arquiteto ;) eheh brincadeira Pedro.

    Use secção 24x12cm com 6.5m, e fica descansado. (já fiz umas continhas) Lamelado, casquinha GL24

    Não tinha feito contas, nem visto qq tabela, foi a olhómetro...É raro ter vãos destes assim tão compridos e depois com uma area de influencia tão curta para calculo da carga distribuida...

    ;)
  7.  # 8

    Inferior a l/400!!!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
  8.  # 9

    Certo, INFERIOR a L/400.....;) lolol...
    O que dará valores superiores de flecha....
  9.  # 10

    Colocado por: Pedro BarradasCerto, INFERIOR a L/400.....;) lolol...
    O que dará valores superiores de flecha....


    Flecha?nem vi o indio quanto mais a flecha:)
  10.  # 11

    Muito obrigado a todos. É a primeira vez que trabalho com este empreiteiro e por falta de conhecimento técnico da minha parte achei por bem ouvir os especialistas - que foram na mesma direção do empreiteiro. Mais uma vez, obrigado pelos vossos comentários.
  11.  # 12

    Colocado por: camposcarmo- que foram na mesma direção do empreiteiro. Mais uma vez, obrigado pelos vossos comentários.

    Mas afinal que secções irá meter? depois queremos umas fotos da obra acabada.
 