Estive a ler um pouco sobre disjuntores de controle de potência e cheguei à conclusão de que a potência instantânea não é exatamente a contratada mas sim que depende também do tempo de uso. Isto é devido ao facto dos disjuntores não atuarem instantaneamente a não ser quando a potência consumida é muito mais elevada do que o limite (digamos 5 vezes mais). Caso contrário a atuação vai depender do aquecimento dum elemento interno e demora tempo a ocorrer.
No caso dos limitadores digitais o comportamento é similar, pelo menos pelo que pude ler relativamente aos "Interruptores de Controle de Potencia" usados em Espanha aplica-se o gráfico seguinte.
Traduzido por miúdos o disjuntor dispara se:
- A potência consumida durante mais de 1 hora for 1.1x a contratada. - A potência consumida durante cerca de 15 minutos for 1.5x a contratada. - A potência consumida durante poucos segundos for 2.4x a contratada. - A potência consumida durante frações de segundo for 5x a contratada.
Em Portugal alguém sabe qual é a margem dada pela EDP? Há normas para isto? Não encontro nada no RTIEBT nem no site da EDP, embora qualquer disjuntor adquirido comercialmente tenha gráficos de resposta conhecidos. Mas a EDP não parece disponibilizar essa informação...