Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Atenção que o xps não pode ser colocado em cima do pvc.
  2.  # 22

    Colocado por: dryfusé muito complicado projectar uma cobertura plana "visitável"

    Claro que não.
    É um terraço, deve ser projetado e executado como tal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dryfus
  3.  # 23

    Colocado por: zedasilva
    Claro que não.
    É um terraço, deve ser projetado e executado como tal


    É, dando nome das coisas fica muito mais fácil de compreender!
    Nessa situação, mesmo com peso de máquinas e afins, alguma salvaguarda para não ferir o isolamento/impermeabilizacao?
    Acho que, se tudo, o que pode tornar mais complicado será o acesso, para não ferir o isolamento térmico, nem que seja um acesso só pelo exterior, já que abrir uma escada no centro da casa para essa "cobertura" pode dar mais problemas do que soluçoes!

    Obrigado pela resposta!
  4.  # 24

    Colocado por: dryfusNessa situação, mesmo com peso de máquinas e afins, alguma salvaguarda para não ferir o isolamento/impermeabilizacao?

    O peso das máquinas e a sua localização deve ser tido em conta aquando do calculo estrutural dessa cobertura/terraço.
    Os cuidados com a impermeabilização devem ser pormenorizados. Quando se fala em pormenores de execução é para estas situações.
    Aquela palha e pormenores da treta que vemos em 99%dos projetos de execução servem para coisa nenhuma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dryfus
  5.  # 25

    Qual é a cobertura plana hoje em dia que se coloca que tem mais garantias? Preço/qualidade.
    Material? Começando da laje pra cima.
  6.  # 26

    Colocado por: BenketortQual é a cobertura plana hoje em dia que se coloca que tem mais garantias?

    A que o empreiteiro lhe garantir a melhor execução.
    Todas são boas, umas mais caras que outras. Nenhuma é má
  7.  # 27

    Ah, outra coisa que me esqueci que é essencial, por ser um terraço, conta na área total de implantação? Ou é área que não entra nos cálculos por servir igualmente de cobertura?
  8.  # 28

    Colocado por: dryfusAh, outra coisa que me esqueci que é essencial, por ser um terraço, conta na área total de implantação?

    Sim, não para a de implantação mas de construção.
    Mas há muita maneira de matar pulgas, quem disse que tem que lhe chamar terraço?
    Depois da licença de utilização, acorda um dia de manhã e depare-se com uma escada que veio não sabe de onde.
    Como pensava que deveria ser de algum vizinho e que veio com o vento, foi-a guardando ali para ver se aparecia o dono.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dryfus
  9.  # 29

    Colocado por: zedasilva
    A que o empreiteiro lhe garantir a melhor execução.
    Todas são boas, umas mais caras que outras. Nenhuma é má

    Assim seria bom?

    1. laje
    2. chão com pendente para as saídas de água,
    3. isolamento xps 10 cm,
    4. membrana pvc, (sikaplan 15G)
    5. filtro geotextil
    6. e brita.
  10.  # 30

    O XPS não pode estar em contacto com a tela pvc
    Concordam com este comentário: bettencourt
  11.  # 31

    Colocado por: RicardoPortoO XPS não pode estar em contacto com a tela pvc

    Porque? E qual seria a solução?
  12.  # 32

    Colocado por: RicardoPortoO XPS não pode estar em contacto com a tela pvc


    quer explicar porquê?
  13.  # 33

    Colocado por: marco1sikaplan 15G


    A ficha técnica do produto é que diz, não sou eu :)

    "Não é compatível com o contacto directo com outros plásticos, p.e. EPS,
    XPS, PUR, PIR ou EF. Não resiste a alcatrão, betume, óleos ou materiais que
    contenham solventes"
  14.  # 34

    Estou em dúvida entre estes dois:

    1. laje
    2. chão com pendente para as saídas de água,
    3. isolamento xps 10 cm,
    4. membrana pvc, (sikaplan 15G)
    5. filtro geotextil
    6. e brita.

    Ou

    1. Lage
    2. Duas telas asfaltica, uma de 3kg a de cima com 4kg
    3. 
Isolamento térmico xps ou outro 10cm
    4. Manta geotextil
    5. 
Burgal, godo..

    Alguém?
  15.  # 35

    Colocado por: RicardoPorto

    A ficha técnica do produto é que diz, não sou eu :)

    "Não é compatível com o contacto directo com outros plásticos, p.e. EPS,
    XPS, PUR, PIR ou EF. Não resiste a alcatrão, betume, óleos ou materiais que
    contenham solventes"

    E lã de Rocha pode?
    •  
      marco1
    • 5 fevereiro 2020 editado

     # 36

    Ricardo acho que estamos a falar em telas não em membranas e uma coisa é sobre e outra é sob
    mas fica aqui um exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dryfus
  16.  # 37

    Colocado por: marco1Ricardo acho que estamos a falar em telas não em membranas
    mas fica aqui um exemplo

    Muito obrigado Março!

    O roofmate SL É considerado como XPS?
    E qual é a diferencia entre o EcoPvc FV 1,5 e o Sikaplan 15G 1,5?
  17.  # 38

    Benketort

    isto não é bem a minha praia mas penso que é uma questão de marcas

    sim o SL é xps
  18.  # 39

    Colocado por: Benketortmembranas e uma coisa é sobre e outra é sob
    mas fica aqui um exemplo


    Pode.

    Mas na descrição acima com a tela PVC da Sika G15 tem que colocar geotextil antes e depois
  19.  # 40

    Se colocar geotêxtil entre o XPS e a membrana ?
 
0.0322 seg. NEW