    Voltamos ao mesmo... Isso é energia reativa, coisa que não paga à EDP. Não pode medir com pinça.
    • vf74
    • 11 dezembro 2019

     # 42

    E a funcionar quanto gasta por hora?
    • eu
    • 11 dezembro 2019 editado

     # 43

    Colocado por: esptVoltamos ao mesmo... Isso é energia reativa, coisa que não paga à EDP. Não pode medir com pinça.

    Pode não ser...

    Acho que estas bombas de calor têm uma resistência para manter o óleo do compressor quente.
    • vf74
    • 11 dezembro 2019

     # 44

    Quanto gasta por hora 4Kw/h?
  1.  # 45

    Depende do que paga de tarifa ao seu fornecedor de energia. Cerca de 1.20€+iva.
  2.  # 46

    Colocado por: esptVoltamos ao mesmo... Isso é energia reativa, coisa que não paga à EDP. Não pode medir com pinça.


    A energia reativa basta comprar as baterias de condensadores e passa a 0€ e uns centimos
  3.  # 47

    Colocado por: Paulo Porto

    A energia reativa basta comprar as baterias de condensadores e passa a 0€ e uns centimos


    Só os grandes consumidores pagam relativa, os domésticos não pagam, não vale a pena o investimento pois não tem qualquer efeito na conta
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mafgod
  4.  # 48

    Na empresa pagava 500€ mês de energia reativa. Lá consegui convencer a administração a meter as baterias de condensadores em 3 meses o investimento foi pago
  5.  # 49

    A faturação de energia reativa só é realizada para clientes alimentados em BTE, MT, AT e MAT, ou seja, para potências superiores a 41,4kVA em baixa tensão.

    Para os cliente em BTN (<41,41kVA) não existe facturação de energia reactiva, o que não quer dizer, que em casos específicos não seja compensador a redução da mesma, principalmente quando a potência de utilização já esta próximo do limite da potência contratada ou viabilizada para a instalação.

    Por exemplo, temos uma fração com uma potência contratada de 20,7kVA (30A), possui uma potência de utilização de 19kVA (27,5A) com um FP de 0,8. Caso se pretenda instalar um equipamento de 3kVA (4,3A) com um FP 0,9, a instalação deixaria de funcionar.

    -> 19kVA FP 0,9 - corresponde a 17,1kW e 8,3kVAR
    -> 3kVA FP 0,9 - corresponde a 2,7kW e 1,3kVAR

    se não efectuarmos a correção do factor de potencia temos uma potência consumida final de 22kVA (31,8A)

    no caso de se efetuar a correção do factor de potência utilizando por exemplo um condensador de 7,5kVAR, temos uma potência final de 19,91kVA (28,8A).

    com isso consegue-se algumas vezes evitar um pedido de aumento de potência (quando é possível) e evitar alguns dos custos inerentes a uma alteração da instalação eléctrica.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  6.  # 50

    TP-link tem uma tomadas muito interessante para controlar os consumos de energia. Fica aqui o link da Amazon

    https://www.amazon.es/-/pt/dp/B08X18FXWS/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=kp115&qid=1628167119&sr=8-1

    Depois podem sacar uma app "Watt for Smart Devices" e ver o consumo em tempo real, graficos e o custo em euros
 