Boa Tarde Estou com problema num termoacumulador Ariston velis Evo 100l. É o seguinte vieram cá instalar o termoacumulador e após estar a aquecer começou a pingar da válvula de segurança, vieram cá e substituíram a válvula de segurança e pensei que resolvia (mas não) continuou com o mesmo desperdício de agua, voltaram cá vir e disseram que tinha muita pressão de agua na canalização (aconselharam a colocar torneira de redução de pressão junto ao contador) pós de colocar o redutor (ficou nos 3 bar) pensei que resolvia a situação (mas não) continua com o mesmo desperdício de água (espero nova visita do técnico) . Agora verifico que no manómetro a pressão de retorno (do lado do termoacumulador) aumenta bastante quando a agua está a aquecer atingindo perto dos 9 bar e aí a válvula de segurança abre ... Será que o termoacumulador tem algum problema!? Ando cansado com esta situação toda... Não sei que mais fazer... Obrigado
Há algum sítio onde possa ver o que tenho que comprar (dimensão adequada do vaso) e como o fazer? O regulador até consigo perceber a mecânica, agora o vaso de expansão ultrapassa-me. Tem mesmo que se colocar esse vaso?