Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 41

    sim redutor de caudal para não gastar tanta água quente, isso foi no inicio do tópico...
    Mas depois concordei jão não sei com quem quanto à questão do redutor de pressão!!! 3 BAR. pois o assunto/ causa já era outra... e penso que também noutro tópico qq sobre TE, quase no mesmo dia escrito que deveria instalar um redutor de pressão, não sei se a si, se a outro forista..
  2.  # 42

  3.  # 43

    Vamos ver Pedro, hoje já devo ter o redutor de pressão instalado, depois dou feedback.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas
    • DAGA86
    • 24 janeiro 2019 editado

     # 44

    O redutor aparentemente resolveu o problema. A água passou a durar o triplo do tempo :D Obrigado pela ajuda de todos. Ficou instalado junto ao contador, com a pressão regulada a 3,5 bars
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  4.  # 45

    Isso até devia ter menos um bocado de pressão ainda, se der para regular.
  5.  # 46

    tem de ser até 3BAR!!! mete isso a 3Bar
  6.  # 47

    E quem não tem espaço para colocar redutor onde o pôr colocar? Obrigado
  7.  # 48

    Tem de arranjar, alargue a zona do contador, ou logo a seguir onde for possível
  8.  # 49

    estou incredulo, 10,20,40 minutos a manter agua a 60graus com termoacumulador?

    como fazem isso?

    tenho termoacumulador e se estiver 6,7 minutos a agua comeca a ficar morna e depois passa a "fria", é de 80 litros.

    eu nao tenho misturadora, tenho duas torneiras, rodo a quente no maximo e rodo fria para temperar por isso presumo que mesmo ligando a fria o escoamento da agua quente seja sempre o mesmo.

    como fazem para durar tanto tempo?
  9.  # 50

    Com reguladores de caudal... Mesmo com torneira no máximo,o chuveiro não debita mais que X litros de água por minuto....
    Concordam com este comentário: Faja
  10.  # 51

    E essa historia do redutor de pressao sera algo a analisar?
  11.  # 52

    Colocado por: putefabioE essa historia do redutor de pressao sera algo a analisar?

    Maa o seu TE, pinga aágua!!?, epá invista nos redutores de caudal para o duche. como é o seu duche?
  12.  # 53

    calma senhor, ali o utilizador dizia que pingava agua mas ele nao se queixava disso, queixava.se que a agua quente durava pouco tempo, pensei que isso do redutor fosse algo a ter em conta.

    sao dois duches, 1 com torneira misturadora e tenho aqueles duches do leroy que se liga a mangueira á torneira e a cabeca esta afixada mais acima (é uma banheira)

    a outra é um tubo embutido na parede com uma cabeca do mais simples e duas torneiras embutidas na parede (quente e fria) - trata.se de um poliban
  13.  # 54

    Aplique os redutores de caudal/ emulsores que vai notar diferença nos consumos de agua e na longevidade de agua quente.
    Olhe leia aqui...
  14.  # 55

    Desculpa acredito que este tópico não seja sobre meu caso, sou novo no grupo.

    Gostaria de saber nos termoacumuladores, qual a diferença entre as funções eco e smart
  15.  # 56

    Colocado por: adrianocaffeDesculpa acredito que este tópico não seja sobre meu caso, sou novo no grupo.

    Gostaria de saber nos termoacumuladores, qual a diferença entre as funções eco e smart


    Tem que ver o que diz o manual do seu equipamento para essas funções.
 