Caríssimos, Tenho uma situação que agradecia desde já a Vossa colaboração:
Tenho um painel solar de 200l do tipo termosifao.
Efetuei a manutenção anual que se baseou na substituição do glicol, válvula de segurança entrada de água, válvula de segurança existente na parte superior do depósito, pregador com valvula/ torneira de corte,etc...
Após tal operação passei a ter os seguintes problemas: . válvula de segurança existente no topo do depósito está a pingar permanentemente.
Se fechar a entrada de água para o painel, deixa de pingar.
Já substitui a válvula de segurança, já verifiquei o estado da pressão do balão da caldeira(1bar)... Caldeira produz água quente...
. Existe a válvula de segurança no IN da água no depósito
. Existe a válvula de segurança aplicada no depósito que em caso de excesso de pressão, por elevada temperatura deve possibilitar a saída de água ou glicol. Neste caso é válvula que está a permitir a saída de água permanente.
Porquê?... Porque a válvula de segurança IN antiretorno de água instalada é da baxi e não a KBB. O que concluo é que a válvula baxi, não qd o depósito está cheio (com uma determinada coluna de peso de água/ volume de água) deveria fechar e não permitir a entrada de mais água... Facto que não ocorre.
. Ou seja, reduzindo um pouco a pressão de água que entra no depósito, permite então a coluna de água do depósito vencer a pressão de água IN, logo a válvula fecha e não enche o depósito.
. Se não enche em demasia, não ganha pressão e volume em demasia, logo, a sua válvula de segurança instalada na parte superior deixa de verter agua...