    Foi água das últimas chuvas.

    O piso térreo foi impermeabilizado, apenas com plástico sob a lage e o dito betão de limpeza.
    Nas faces que estão fora da terra levou o isolamento tipo, (flit cot, tela asfaltica, tela pitonada, e dreno).
  2.  # 142

    Colocado por: leandro_mFoi água das últimas chuvas.

    Nesse caso é levantar o isolamento e secar isso tudo
  3.  # 143

    Colocado por: zedasilva
    Nesse caso é levantar o isolamento e secar isso tudo


    Pois eu acho o mesmo, o Eng. Responsável acha que não é quer meter o piso.
    Segundo ele a água vai evaporar, o que eu discordo.

    Obrigado pela opinião!
  4.  # 144

    Colocado por: leandro_mSegundo ele a água vai evaporar

    Vai, vai é demorar uns tempos.
    Essa evaporação é que deve ser evitada pelo simples fato que lhe vai trazer problemas ao revestimento desse piso
  5.  # 145

    Colocado por: ****Não é você que pôs logo o isolamento sobre os tubos e depois betonilha ?

    O isolamento está por baixo dos tubos.

    Agora, vem a preparação do piso para o acabamento (cerâmicas e piso flutuante).
  6.  # 146

    Colocado por: leandro_mpiso flutuante

    Piso flutuante com humidade na base?!?!
    Concordam com este comentário: jorgealves, Joao Dias
  7.  # 147

    Colocado por: nunos7
    Piso flutuante com humidade na base?!?!


    É uma dos motivos destas dúvidas.

    Preocupa-me bem mais que esta humidade venha a ser "libertada" por capilaridade nas paredes das divisões interiores.

    O piso flutuante só deverá ser aplicado daqui por uns 6 meses.

    É por estes e por outros que assim que a a casa estiver fechada, vou meter uns desumidificadores a trabalhar para retirar o máximo possível de humidades das paredes.
  8.  # 148

    Colocado por: ****

    Era isso que queria dizer , agora têm aí um belo problema.


    E em sua opinião, que deve ser feito para resolver esta situação?
  9.  # 149

    Colocado por: leandro_mque deve ser feito para resolver esta situação?

    Retira o máximo isolamento que conseguir sem estragar a zona dos tubos.
    Limpa e se possivel tenta aspirar essa água.
  10.  # 150

    Colocado por: leandro_mo Eng. Responsável acha que não é quer meter o piso.

    Este engenheiro é o DT ou o DF?
  11.  # 151

    É o DT
  12.  # 152

    Colocado por: leandro_mÉ o DT

    Nesse caso está desculpado, a função dele é "acabar a obra", isso da qualidade construtiva e precaver futuras patologias é coisa para o DF.
    Não deixe colocar os piso com essa água.
    Arranje maneira de secar isso
  13.  # 153

    Colocado por: zedasilva
    Nesse caso está desculpado, a função dele é "acabar a obra", isso da qualidade construtiva e precaver futuras patologias é coisa para o DF.
    Não deixe colocar os piso com essa água.
    Arranje maneira de secar isso


    Estou com ele em obra a tentar explicar que não permito que metam o piso com a água ali.

    Uma vez mais obrigado pelos conselhos!
  14.  # 154

    Faça uns buracos no xps verifique se existe água.
    Use um aspirador para tirar o máximo que conseguir
    No fim volte a colocar os pedaços de xps nos buracos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: leandro_m
      xx4.JPG
  15.  # 155

    o zédasilva virou artista do photoshop... até sombra meteu nos buracos
  16.  # 156

    Colocado por: antonylemosaté sombra meteu nos buracos

    Ainda pensei meter tb a água mas o Leandro não ia achar piada
  17.  # 157

    Ponto situação:
    Reunião com empreiteiro amanhã em obra.
  18.  # 158

    Esta andar a casa leandro, queria lhe mandar uma msg mas não consigo, pode me dar o seu mail?
  19.  # 159

    Como está esta casa?
  20.  # 160

    Colocado por: Nasa1989Como está esta casa?

    Esteve um bocado parada, essencialmente por causa da agua por baixo do isolamento.
    Depois de um verão a secar, lá se colocaram os pisos e os pendentes no telhado.

    Agora espero que o electricista/picheleiro termina para desengrossar as paredes.
 