  1.  # 21

    O futuro... Isso ainda vai dar muita volta...
    Concordam com este comentário: VCAC
  2.  # 22

    Colocado por: PicaretaIsso é para o ramal de obras, precisa de 20.7 para a grua.


    Para uma grua de moradia chegam 6.9kva, 10A por fase. Já passaram 2 lá pelo meu contador com essa potência contratada e nunca houve problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna
  3.  # 23

    O ideal seria mesmo conseguir a certificação de 20.7kVA trifásico e garantir que consegue ter também 10.35kVA monofásico (que obrigará a ter condutores de 10mm2 de secção desde o contador até ao quadro, pentes compatíveis com essa potência, etc). Desse modo tem o melhor de dois mundos: quando no futuro precisar de mais potência, é só solicitar a alteração à EDP e até lá poupa na conta da luz usufruindo de potência monofásica.
  4.  # 24

    Colocado por: lmatosPara uma grua de moradia

    O que é isso?
  5.  # 25

    Colocado por: valtersilvaCuidado que 20,7 é 3*6,9 ..... Cuidado que pode parecer pormenor, mas não é.... Não pode ter por fase mais de 6,9kVA!
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas

    Errado! Nalguns locais pode sim ter mais do que 6,9. Pode ter 10,35
  6.  # 26

    Colocado por: Picareta
    O que é isso?


    Para aqueles que não perceberam, queria dizer uma grua suficiente para construir uma moradia.

    Vocês profissionais tem dificuldade em perceber a linguagem desajeitada destes curiosos que pouco ou nada sabem destas coisas, peço desculpa 😀
  7.  # 27

    Colocado por: lmatosPara aqueles que não perceberam, queria dizer uma grua suficiente para construir uma moradia.

    Eu nunca vi nenhuma que trabalhasse com 6.9Kva
    Concordam com este comentário: A Ramalho
  8.  # 28

    Eu tenho 3 gruas e todas precisam de 20,7kVA, sei que existem umas monofásicas embora sejam mais tipo um "brinquedo". :)
  9.  # 29

    Durante a obra tive 20,7 kva.
    No início que comecei a morar na casa tinha também trifásica 20,7 , mas passado muito pouco tempo alterei para monofásica 10,35 . Tenho tudo eléctrico ( BC, AC , placa , exaustor, etc ) nunca tive problemas ! Chega perfeitamente.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna
  10.  # 30

    Aproveito o post anterior

    Durante a obra tive 20,7 kva.
    Quando fui morar na casa alterei para 6,9 monofasico . Tenho tudo eléctrico ( BC, bomba de furo , placa , forno, exaustor, etc ) nunca tive problemas. Chega perfeitamente.
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes, VCAC, 21papaleguas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna
  11.  # 31

    Se o aquecimento não é eletrico (aqs e climatização) os 10.35kva chegam, mesmo com um futuro carro elétrico pois ainda sobram 3.45kva para o carro
    Ou seja, casa 6.9kva reserva para o carro 3.45kva
    até aconselho contratar apenas 6.9kva se não tiveres carro elétrico, chega bem

    Agora se os aquecimentos forem elétricos.... chega para ja, mas depois pode disparar o quadro quando ligares um carro a tomada.
  12.  # 32

    Colocado por: Diogo999Ainda existe quem viva no século passado.
    Fica com uma instalação para o futuro, com luxos ou sem luxos.
    Concordam com este comentário:A Ramalho
    .
    Gasta mais algum agora, mas fica com o problema resolvido para a vida.
    Em meu entender, é um investimento que se justifica.
    Porque, se agora licenciar a instalação para 10,35 kVA, e se, no futuro, quiser potência superior, vai ter que começar tudo de novo, gastar tanto ou mais do que gasta agora.
    Contudo, cada um decide como quer.
  13.  # 33

    Colocado por: A RamalhoContudo, cada um decide como quer.

    Eu acho que quem decide é a edp, duvido muito que autorizem 20.7KVA em moradias
  14.  # 34

    Colocado por: Picareta
    Eu acho que quem decide é a edp, duvido muito que autorizem 20.7KVA em moradias
    .
    Até autoriza ligações em MT com potências de 80 KW ou mais, como há algumas no País.
    Quem escolhe a potência é o cliente. A EDP só intervém na escolha, se houver indisponibilidade na respetiva rede, sendo que até 20,7 kVA é obrigada a abastecer o requerente. Neste caso, se não tiver capacidade na rede tem que arranjá-la.
  15.  # 35

    Aliás, a EDP não tem autonomia para autorizar ou deixar de autorizar.
    Tem que se limitar ao estabelecido no Regulamento das Relações Comerciais, publicado pela ERSE, que pode ser, ou não, alterado anualmente.
    É por aí que, tanto a EDP como o requerente, tem de se regular.
    A EDP tem que o cumprir e o requerente/cliente tem que o aceitar.
  16.  # 36

    Se a edp é obrigada a fornecer o que o cliente quer, não sei porque é que há câmaras a exigir um pedido de viavilidade à edp para o fornecimento de 10.35kva em loteamentos urbanos
  17.  # 37

    Tenho moradia há cerca de 5 anos com 6.9kva, com tudo o que é eléctrico e sem a mínima preocupação do que possa estar ligado ou não simultaneamente e nunca tive qualquer problema.
  18.  # 38

    Colocado por: MikeMelgaTenho moradia há cerca de 5 anos com 6.9kva, com tudo o que é eléctrico e sem a mínima preocupação do que possa estar ligado ou não simultaneamente e nunca tive qualquer problema.


    Tem furo?
  19.  # 39

    Colocado por: PicaretaSe a edp é obrigada a fornecer o que o cliente quer, não sei porque é que há câmaras a exigir um pedido de viavilidade à edp para o fornecimento de 10.35kva em loteamentos urbanos
    .
    Só é obrigada a fornecer até 20,7 kVA para ligações definitivas.
    Já não é obrigada a fornecer potência nenhuma se o pedido for para ligação eventual ou provisória.
    É só ler o Regulamento das Relações Comerciais publicado pela ERSE.
    Concordam com este comentário: Skinkx
  20.  # 40

    Colocado por: jo.sanTem furo?


    Não.
 