    • 17 novembro 2019 editado

     # 181

    Colocado por: jorgealvessim e ainda fazer o controle da bomba a partir da central do PRH (que tem que existir), mesmo assim não é garantia de evitar o famoso 7H


    Não havia um utilizador deste fórum que fez bypass completo à central (uponor no caso), deixando a bomba (daikin) fazer o controlo?

    Sendo a principal função das Centralinas, o controlo da impulsão, algo que a bomba faz?
  1.  # 182

    Então significa que a válvula (seta a vermelho), deveria estar na seta (azul),na água quente ?
      Polish_20191117_155939149.jpg
  2.  # 183

    Colocado por: damnedNão havia um utilizador deste fórum que fez bypass completo à central (uponor no caso), deixando a bomba (daikin) fazer o controlo?
    sim, porque não existe uma solução que sirva todas os casos indiscriminadamente e as maquinas também não são todas iguais apesar de serem da mesma marca.

    Colocado por: damnedSendo a principal função das Centralinas, o controlo da impulsão, algo que a bomba faz?
    acho que esta a fazer confusão com a função dos diferentes tipos de centralinas, a que o user pode aplicar 8compativél com os termostactos) somente faz controle off do circulador mas a maquina não tem entrada para esta opção.
    • SrR
    • 17 novembro 2019

     # 184

    Colocado por: Ranger05Então significa que a válvula (seta a vermelho), deveria estar na seta (azul),na água quente ?
      Polish_20191117_155939149.jpg
    nao é essa
  3.  # 185

    Colocado por: Ranger05a válvula (seta a vermelho)
    essa é a valvula de enchimento automatico, a valvula diferencial é o elemento que está no topo do tubo de entrada de agua.
    • SrR
    • 17 novembro 2019

     # 186

    Colocado por: jorgealves
    não tem entrada para esta opção.
    • SrR
    • há 3 minutos
    nao tem uma entrada para um contacto seco?
  4.  # 187

    Colocado por: jorgealvessim, porque não existe uma solução que sirva todas os casos indiscriminadamente e as maquinas também não são todas iguais apesar de serem da mesma marca.

    acho que esta a fazer confusão com a função dos diferentes tipos de centralinas, a que o user pode aplicar 8compativél com os termostactos) somente faz controle off do circulador mas a maquina não tem entrada para esta opção.


    Não havendo entrada para a opção, seleciona controlo por ponto fixo, presumo?
  5.  # 188

    Colocado por: jorgealveso problema do erro 7H que referi anteriormente acontece quando só existir 1 ou 2 circuitos do PRH a solicitar temperatura e todos os demais fechados.


    É mais um defeito dessas máquinas. Exigir 12 lts/minuto como caudal minimo para uma máquina de 8kW já não se usa.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
  6.  # 189

    Colocado por: SrRnao tem uma entrada para um contacto seco?
    nem molhado,
    precisa de uma placa adicional de input´s\output´s
  7.  # 190

    Colocado por: jorgealvesessa é a valvula de enchimento automatico, a valvula diferencial é o elemento que está no topo do tubo de entrada de agua.
    Mas eu vou ser sincero,eu quando vi o manual de instalação tenho quase a certeza que estava no citio certo ,na água fria
      aviary-image-1574004350010.jpeg
  8.  # 191

    Colocado por: alexpO h não está bem.
    Concordam com este comentário:jorgealves,SrR
      va.png
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=151192
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ranger05
  9.  # 192

    Colocado por: jorgealves


    Também, mas não faltam máquinas de 9kW no mercado a trabalhar com 7 lts / min.
  10.  # 193

    Colocado por: alexpmas não faltam máquinas de 9kW no mercado a trabalhar com 7 lts / min.
    2 circuitos do PRH são 4 litros minuto, esta maquina precisa de 6 litros minuto, 11 litros é o caudal mínimo da geração anterior.

    o caudal minimo existe para efeitos de descongelação eficiente da maquina.
    • SrR
    • 17 novembro 2019

     # 194

    Colocado por: jorgealvesnem molhado,
    precisa de uma placa adicional de input´s\output´s
    nem o madoka dá pra colocar?
    • SrR
    • 17 novembro 2019

     # 195

    Colocado por: Ranger05Mas eu vou ser sincero,eu quando vi o manual de instalação tenho quase a certeza que estava no citio certo ,na água fria
      aviary-image-1574004350010.jpeg
    viu mal
  11.  # 196

    Não sei se é uma pergunta sem sentido, mas aqui vai: se tivesse um vaso de inércia, também se colocava a necessidade de ter esses circuitos sempre abertos, como foi sugerido? E esse problema de caudal, não se eliminava?
  12.  # 197

    Colocado por: SrRnem o madoka dá pra colocar?
    nesta dá, é uma das possibilidades.
  13.  # 198

    Colocado por: lmatosse tivesse um vaso de inércia, também se colocava a necessidade de ter esses circuitos sempre abertos, como foi sugerido? E esse problema de caudal, não se eliminava?
    com um pequeno volume de inercia deixava de ser problema.
    •  
      damned
    • 17 novembro 2019 editado

     # 199

    Ranger05,

    Veja os PDFs em anexo.

    Daikin Base Station (EKWUFHTA1V3) = Möhlenhoff Alpha

    A placa de I/O que vai necessitar depois será a Daikin EKRP1HB, se a pesquisa não me falhou.

    São coisas que o instalador da bomba devia saber, ou se informar, antes de ter procedido/aceite por isso funcional.
  14.  # 200

    Colocado por: damnedEKRP1HB
    EKRP1HBA ou o controlador Daikin Madoka que liga directamente na maquina através do P1 e P2

    Colocado por: damnedDaikin Base Station (EKWUFHTA1V3) = Möhlenhoff Alpha
    disponivél após 01\2020, mas é igual ao sistema Alpha 2.
 