Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde!
    A minha casa foi toda remodelada. Coloquei parte elétrica, canos da água e gás novos.
    O tubo de extracção dos gases do esquentador vai diretamente para o exterior da minha casa (terraço).
    Hoje foram lá colocar o esquentador.
    O senhor disse-me que não posso ter o tubo de extração desta forma (totalmente aberto - ver foto)
    Que teria que comprar um "adaptador" (não foi bem este o termo que ele usou mas não me lembro) caso contrário iria chumbar na inspecção de gás.
    Isso é verdade?
    Alguém me sabe dizer - caso seja verdade - o que é que realmente tenho que comprar?
    Obrigado!
      IMG_20190405_144558.jpg
  2.  # 2

    Talvez a colocação de uma grelha seja o suficiente para não se ver a boca do tubo.
  3.  # 3

    Já vi em foruns que dizem que basta a grelha...noutros sitios falam na "boca de pato" e noutros falam num adaptador em formato "H".

    Cada vez mais baralhado!

    Alguém me consegue tirar esta dúvida?

    O esquentador é Vulcano Ventilado!
  4.  # 4

    Colocado por: joaoluiscJá vi em foruns que dizem que basta a grelha...noutros sitios falam na "boca de pato" e noutros falam num adaptador em formato "H".

    Cada vez mais baralhado!

    Alguém me consegue tirar esta dúvida?

    O esquentador é Vulcano Ventilado!

    Qual o modelo ou referência?
  5.  # 5

    O modelo é:
    Esquentador Vulcano WTD 10-4 KME23 NAT


    Colocado por: bluewings
    Qual o modelo ou referência?
  6.  # 6

    Colocado por: joaoluiscO modelo é:
    Esquentador Vulcano WTD 10-4 KME23 NAT


    ´
    O fabricante informa:
    A conduta do aparelho deve:
    – ser vertical (troços horizontais reduzidos ao mínimo ou
    completamente eliminados)
    – ser isolada termicamente
    – ter saída acima do ponto máximo do telhado
    – ser introduzida pelo interior da gola de ligação. O diâmetro externo da conduta deve ser ligeiramente inferior ao valor do diâmetro da gola de ligação indicado na
    tabela com as dimensões do aparelho (Tab. 5),
    – ser isolada com material adequado (Fig. 14),
    ter na extremidade uma protecção vento/chuva.
    Caso a conduta de gases queimados atravesse paredes e/ou
    mobiliário com materiais inflamáveis:
    ▶ Isolar termicamente a conduta para garantir que a temperatura da superfície de contacto é inferior a 85 °C.
    http://pt.documents1.vulcano.pt/download/pdf/file/6720884715.pdf
 