Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Colocado por: size

    Será por ultrapassar os 30 amperes ?
    Ou poderá ser por, supostamente, numa das fases possa existir uma carga que ultrapasse 10 amperes ?

    É isto. Dispara porque uma das fases está sobrecarregada, mesmo que as outras estejam "a dormir".

    O que se faz ao passar de trifásico para monofásico é "shuntar" todos os circuitos (3) num só. Cada circuito fica exactamente com a mesma carga de antes (a menos de, claro, se aumentar o consumo), só o condutor de fase e neutro da entrada é que podem eventualmente precisar de ser aumentados.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  2.  # 22

    Colocado por: size

    Será por ultrapassar os 30 amperes ?
    Ou poderá ser por, supostamente, numa das fases possa existir uma carga que ultrapasse 10 amperes ?

    -Claro, que a opção de alterar para o sistema monofásico necessita da intervenção de um eletricista competente que, obviamente, terá que adaptar a instalação electrica. Mas, esta, já é questão diferente.


    tb concordo
    esse quadro deve estar limitado a 30a, e provavelmente diz isso numa bolinha do disjuntor
  3.  # 23

    E visto a antiguidade do contador, alterações a serem feitas com potências superiores a 6,9 kvA obrigam provavelmente além de ter contador novo digital , a ter ficha electrotécnica com declaração de responsabilidade + certificação pela Certiel da instalação
    é como quem diz rever barramentos, diâmetros dos condutores, meter terra onde não havia, substituir tomadas sem alvéolos etc
  4.  # 24

 
0.0122 seg. NEW