Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 761

    Jorge e se o condensador já tiver sido trocado, o que poderá ser? obrg
  2.  # 762

    Colocado por: joedualmarque poderá ser?
    condensador errado ou rolamentos da bomba gripados.
  3.  # 763

    o condensador é o que diz nos dados técnicos, penso que não será… rolamentos implica uma bomba nova? o relé bipolar que controla esta bomba tem alguma influência? Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  4.  # 764

    Colocado por: joedualmarrolamentos implica uma bomba nova?
    depende da bomba, no seu caso creio que se consegue reparar.

    Colocado por: joedualmaro relé bipolar que controla esta bomba tem alguma influência?
    em principio não.
  5.  # 765

    mais uma vaca no milho...
  6.  # 766

    Jorge, se a bomba for desligada e depois ligada ela arranca, se for muito tempo é que não, poderá ser mesmo os rolamentos? Embora o condensador seja novo, poderá ser do condensador? obrg
  7.  # 767

    pode experimentar a colocar um condensador ligeiramente superior, qual o valor do mesmo?
  8.  # 768

    Jorge, marca lá 12,5 uF 450 Vc isto é de arranque ou permanente? Obrigado
  9.  # 769

    Boas

    Precisava da opinião dos técnicos
    Estou fora de casa durante esta semana, desliguei nos termostatos o aquecimento e na app da daikin desliguei as AQS.
    No entanto aparecendo estes consumos, ou seja, uns picos de consumos da bomba de calor.
    Será de ciclos de descongelamento?
    Tem como ver os set points ou alterá-lo?

    Com a bomba a não produzir calor não deveria haver congelamento... Penso eu
      Screenshot_20191210_101229_com.android.chrome.jpg
      Screenshot_20191210_101245_com.android.chrome.jpg
  10.  # 770

    Também poderá ser algum parâmetro que não deixe a água do circuito de aquecimento baixar de X graus?
  11.  # 771

    Colocado por: trivialNo entanto aparecendo estes consumos, ou seja, uns picos de consumos da bomba de calor.


    Colocado por: trivialparâmetro que não deixe a água do circuito de aquecimento baixar de X graus?
    dependo da configuração a máquina não deixa a tempo de impulso ir abaixo dos 25°C.
  12.  # 772

    Colocado por: trivialBoas

    Precisava da opinião dos técnicos
    Estou fora de casa durante esta semana, desliguei nos termostatos o aquecimento e na app da daikin desliguei as AQS.
    No entanto aparecendo estes consumos, ou seja, uns picos de consumos da bomba de calor.
    Será de ciclos de descongelamento?
    Tem como ver os set points ou alterá-lo?

    Com a bomba a não produzir calor não deveria haver congelamento... Penso eu
      Screenshot_20191210_101229_com.android.chrome.jpg
      Screenshot_20191210_101245_com.android.chrome.jpg

    A minha também faz isso de hora a hora ou de duas em duas horas
  13.  # 773

    Colocado por: jorgealves

    dependo da configuração a máquina não deixa a tempo de impulso ir abaixo dos 25°C.


    Pois deve ser, sabes qual o parâmetro?
    Que valor aconselhas?
  14.  # 774

    Colocado por: trivial

    Pois deve ser, sabes qual o parâmetro?
    Que valor aconselhas?
    de cabeça não sei qual o parâmetro mas é melhor não mexer.
  15.  # 775

    Boas Jorge, pode-me dar uma ideia para resolver aqui um emarenhado de fios… os termostatos do piso radiante estão ligados com as cabeças termostáticas (giacomini), numa caixa comum (plástico) com ligadores comuns (de agarre) de eletridade, existe outra forma para não estar aquela confusão de fios na caixa junto dos colectores?Obrigado
  16.  # 776

    instalar uma caixa própria de ligações electricas
  17.  # 777

    Colocado por: jorgealvesinstalar uma caixa própria de ligações electricas


    Sabe onde consigo comprar essas caixas? obrigado
  18.  # 778

    Colocado por: joedualmar

    Sabe onde consigo comprar essas caixas? obrigado
    o mais perto de si tem a Sanitop perto de Cacia, que tem a central de ligações CKR
  19.  # 779

    Faz sentido em vez de um sistema solar de circulação forçada equacionar uma resistência eléctrica alimentada por FV?
    (depósito com serpentina aqs)
  20.  # 780

    No meu ponto de vista, não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASSimoes
 
0.4535 seg. NEW