Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 81

    Colocado por: zedasilvaTem acesso ao desvão para verificar quais as zonas onde se concentra o maior numero de condensados?

    Sim tenho e na zona da ventilação 1 cota mais alta ! Apesar de não poder andar em Pé ... e que depois para nascente fica mais baixa , e foi por isso que sei as zonas destas condensações !
    E posteriormente abri a ventilação número 4
  2. Ícone informação Anunciar aqui?

  3.  # 82

    Sendo essa zona uma zona mais baixa e com mais recantos é natural que a circulação de ar possa ser mais reduzida.
    Se conseguir, ponha "amarrado" ao teto desse desvão uma fitas que funcionem como indicadores dos sentidos de deslocação do ar.
    Com isso talvez perceba quais as zonas onde existe menor circulação e qual a forma de a aumentar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RenatoF
  4.  # 83

    Colocado por: zedasilvaSendo essa zona uma zona mais baixa e com mais recantos é natural que a circulação de ar possa ser mais reduzida.
    Se conseguir, ponha "amarrado" ao teto desse desvão uma fitas que funcionem como indicadores dos sentidos de deslocação do ar.
    Com isso talvez perceba quais as zonas onde existe menor circulação e qual a forma de a aumentar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RenatoF

    Sim nessa zona tem
    Mais recantos Vou seguir a sua sugestão , mas o curioso é que na direção da entrada de ar número 3 tem condensados além de ter em outros sítios nessa área que pintei a azul

  5.  # 84

    Colocado por: RenatoFna direção da entrada de ar número 3 tem condensados

    É provavelmente uma zona onde mesmo que haja entrada ou saída de ar ele circula a uma velocidade baixa e quase não faz efeito nenhum sobre os condensados.
    A que distancia estão do teto as aberturas? Estão todas à mesma altura?
  6.  # 85

    Se aplicar isolamento no desvão essa condensação não desaparece?
  7.  # 86

    Colocado por: jfsmoreiraSe aplicar isolamento no desvão essa condensação não desaparece?

    Não!
    Vai-se manter lá. Pode é minimizar a sua absorção pela laje.
  8.  # 87

    Um desvão isolado onde se vê a concentração dos condensados
      desvão.jpg
  9.  # 88

    Dizem que os tubos de arejamento têm que ficar rente à laje.

    Mas no caso da laje ter 25cm apoiada em vigas com 45, os tubos devem atravessar a viga(a vermelho) ou trabalhar abaixo da mesma?
      Sketch22016481.png
  10.  # 89

    Colocado por: sandra1974Dizem que os tubos de arejamento têm que ficar rente à laje.

    Mas no caso da laje ter 25cm apoiada em vigas com 45, os tubos devem atravessar a viga(a vermelho) ou trabalhar abaixo da mesma?
      Sketch22016481.png


    Assim seca a laje e arrefece os pés .
  11.  # 90

    Vai levar 10cm xps no piso. Quero percever a melhor maneira de ventilar. O desvão vai ter 1.5m
  12.  # 91

    Colocado por: sandra1974 O desvão vai ter 1.5m

    Até à base das sapatas ou as sapatas são enterradas no terreno?
  13.  # 92

    Colocado por: zedasilva
    Até à base das sapatas ou as sapatas são enterradas no terreno?


    Terreno escavação integral -> betao limpeza -> sapatas/linteis 50 cm altura -> pilares e muros 1.5m(+/-) -> vigas/laje (vigas 45cm + laje 30cm).

    Nos "quadrados" entre sapatas/linteis encher com brita
  14.  # 93

    Colocado por: sandra1974
    Nos "quadrados" entre sapatas/linteis encher com brita

    Porque a brita nesse espaço?
    Esse pé direito de 1,5m resulta de sondagem que dá terreno firme a essa cota?
  15.  # 94

    Colocado por: zedasilva
    Porque a brita nesse espaço?
    Esse pé direito de 1,5m resulta de sondagem que dá terreno firme a essa cota?


    Tenho lido que è melhor do que deixar em terra.

    A sondagem foi feita com uns buracos de escavadora.
  16.  # 95

    Se vai fazer desterro integral escave mais 40cm. É 1/2hora de máquina.
    Ponha só 15 cm de brita e um massa é armado por cima. Arranje um acesso e tem uma cave a custo zero
  17. Ícone informação Anunciar aqui?

  18.  # 96

    Colocado por: zedasilvaSe vai fazer desterro integral escave mais 40cm. É 1/2hora de máquina.
    Ponha só 15 cm de brita e um massa é armado por cima. Arranje um acesso e tem uma cave a custo zero


    N optamos por cave pois já temos uma casa "grande". No entanto o espaço pode ser usado para guardar "velharias".

    Queria era perceber como o ventilar da melhor maneira. Ou fazendo dessa maneira pode ficar fechado sem ventilar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caravelle
  19.  # 97

    O problema dos desvaos é a evaporação da humidade do solo.
    Ao ter um massame evita essa evaporação.
    Ao ter aquilo como arrumação acaba por ser utilizado com frequência e ventila.
    Se puder ter algum tipo de ventilação é o ideal mas pode fazer isso com uns tubos até à cobertura por exemplo
  20.  # 98

    Colocado por: zedasilvaO problema dos desvaos é a evaporação da humidade do solo.
    Ao ter um massame evita essa evaporação.
    Ao ter aquilo como arrumação acaba por ser utilizado com frequência e ventila.
    Se puder ter algum tipo de ventilação é o ideal mas pode fazer isso com uns tubos até à cobertura por exemplo


    Portanto ao fazer um massame evito humidades?

    A casa è comprida: tenho previsto meter tubagem tanto na periferia como a meio pata o tecto. Só k na periferia para o tubo ficar tente à laje teria que atravessar a viga o que me "assusta"
  21.  # 99

    Isso é coisa que deve ser estudado por quem conhece o projeto.
    Projetistas ou fiscalização podem ajuda la.
    Assim sem mais dados é difícil mas creio que tem condições para criar algo viável e sem derrapagens orcamentais
  22.  # 100

    obg
data-ad-format="auto" data_ad_region="test">