Iniciar sessão ou registar-se
    • psnl
    • 19 setembro 2019 editado

     # 1

    Viva,

    tenho um projecto de estabilidade concluído e surgiu uma dúvida:

    Apenas vem classificado a classe de resistência do betão (B35) mas nada fala sobre a classe de corrosão, tamanho do agregado, consistência, se deve levar aditivo,

    Estes dados não deveriam estar todos presentes num projecto de estabilidade? Quem decide estes parâmetros?

    Cumps
  1.  # 2

    Colocado por: psnlQuem decide estes parâmetros?

    O projetista.
    Veja nas partes escritas se não está definido isso.
    Por norma os projetos de estabilidade são cag feitos pelo CYPE e isso vem lá tudo.
    • psnl
    • 19 setembro 2019

     # 3

    Colocado por: zedasilvapartes escritas


    Apenas tenho um ficheiro DWG. Essas partes escritas deveriam estar no mesmo?
  2.  # 4

    Colocado por: psnlApenas tenho um ficheiro DWG

    Então só tem metade do projeto

    Colocado por: psnlEssas partes escritas deveriam estar no mesmo?

    As partes escritas são o mais importante. Os desenhos são ficheiros que o programa desenha sozinho
    • psnl
    • 19 setembro 2019

     # 5

    Colocado por: zedasilvaAs partes escritas são o mais importante.


    O que são exactamente estas partes escritas e que dados contem nas mesmas? Pergunto isto, pois pensava que ja tinha o projecto todo.
  3.  # 6

    Colocado por: psnlO que são exactamente estas partes escritas

    Cálculos e mais uma serie de elementos que são a base do projeto.

    Colocado por: psnlque dados contem nas mesmas

    Por exemplo a especificação completa do betão, o numero e diâmetro dos varões dos tarugos, as condições de betonagem e escoramentos etc.
    • psnl
    • 20 setembro 2019

     # 7

    Colocado por: zedasilvao numero e diâmetro dos varões dos tarugos, as condições de betonagem e escoramentos etc

    Isso no ficheiro DWG aparece, apenas não encontro é a especificação completado betão.
  4.  # 8

    Colocado por: psnlapenas não encontro é a especificação completado betão.

    Deve estar na parte escrita. Se não estiver é uma falha.
    Contacte o projetista.
    • psnl
    • 20 setembro 2019

     # 9

    Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva
    • psnl
    • 20 setembro 2019

     # 10

    Boa tarde,

    surgiu-me outra dúvida:

    Neste quadro, as deformações apresentam valores superiores ao máximo permitido. Gostaria de perceber se é uma situação grave com que me deva preocupar.


    Obg
      Capture11.JPG
    • psnl
    • 20 setembro 2019

     # 11

    Obrigado
    • psnl
    • 20 setembro 2019

     # 12

    Colocado por: ****Homem estão a brincar , isso está bom ...

    Fala com conhecimento de causa?
    • psnl
    • 20 setembro 2019 editado

     # 13

    Colocado por: ****Você percebe alguma coisa do que está aí ?

    Apenas que a flexão a longo prazo é superior à flexão máxima. Daí ter perguntado se é algo para me preocupar e não acontecer o mesmo que aconteceu com outros users em que começaram as estruturas a deformar.
    • psnl
    • 20 setembro 2019

     # 14

    Colocado por: ****Quais outros ? Quais estruturas a deformar ?

    Outros users deste forum.

    Colocado por: ****Mas se sabe isso tudo o que faz aqui ?

    Apenas sei o que disse. Que implicações tem não sei dai ter recorrido a um forum de entre-ajuda de construção por forma a aprender.
    • psnl
    • 20 setembro 2019

     # 15

    Colocado por: ****Mostre lá esses users ??pu fala por falar ?!!

    Eu até linkava aqui os tópicos, mas como você está a demonstrar ser um iluminado, procure você mesmo :) que deve saber.
 
0.0191 seg. NEW