  1.  # 21

    Eu acho um vão muito grande sem nenhum apoio ao meio para esse tipo de estruturas...
    Concordam com este comentário: antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  2.  # 22

    Colocado por: nunos7Se é um barracão agrícola, porque não equacionou colocar outro tipo de material no telhado?
    Estrutura em ferro com chapas de zinco ou sandwich, com algumas chapas transparentes para obter claridade...

    A parede mais alta quanto tem de altura e a que distancia estão os pilares uns dos outros? é q na foto não vi nenhum pilar na parede mais alta...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA

    Não equacionei para mais ou menos respeitar as edificações existentes à volta que são todas em telha e depois do incêndio não queria nada que daqui a uns anos viesse novamente a arder :(. Obrigado

    a parede de trás tem cerca de 4,20 metros de altura e cerca de 7,5 metros de comprimento, apenas tem dois pilares nas extremidades e um lintel na parte de cima. a da frente, mais baixa tem cerca de 9 metros (não é uma coisa de esquadria ;) e tem um pilar a meio
    Obrigado.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7
  3.  # 23

    Tem paineis sandwich com alma em lâ de rocha..são incombustiveis...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  4.  # 24

    Colocado por: SMBSNo meu tenho cobertura de chapa de policarbonato branca semi transparente. É fixe. No verão aquece um pouco mas com a porta aberta é sem problema.(as paredes são em chapa metálica, o que não ajuda com o calor)


    Pensei mais em "respeitar" o que estava substituindo a madeira por Vigas de cimento de modo a que fosse mais dificil voltar a arder.
    Obrigado,
    •  
      nunos7
    • 28 novembro 2019 editado

     # 25

    Colocado por: BRICOTA4,20 metros de altura e cerca de 7,5 metros de comprimento

    E não se coloca um pilar ao meio?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  5.  # 26

    Colocado por: BRICOTAPensei mais em "respeitar" o que estava substituindo a madeira por Vigas de cimento de modo a que fosse mais dificil voltar a arder.

    Depois de atingir uma certa temperatura isso de ser cimento ou madeira, vai ter q substituir igual...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  6.  # 27

    Colocado por: nunos7Eu acho um vão muito grande sem nenhum apoio ao meio para esse tipo de estruturas...
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA


    Pois, percebo agora isso. Mas eu como nunca equacionei isto ter qq tipo de carga para além da telha nem me passou pela cabeça que pudesse ser arriscado! meti na cabeça que eram vigas p3 com um vão de 6.90 e aguentariam perfeitamente o peso da telha e das vigotas
    E como não sei fazer contas a isto como deve de ser, ou seja, sei apenas que em cada 3 vigas mais ou menos vou suportar um peso de 750 kilos contando com telhas e vigotas, o que quer dizer que cada viga suportará em redor de 250 kilos divididos por 6.90, são mais ou menos 35 kg por metro linear de viga p3 ... e mesmo hoje depois de fazer estas contas de merceeiro não sei se isto é viável ou não. Obrigado pela ajuda
  7.  # 28

    Colocado por: nunos7
    E não se coloca uma pilar ao meio?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA


    Sim podia ter levado! :(
  8.  # 29

    Colocado por: nunos7
    Depois de atingir uma certa temperatura isso de ser cimento ou madeira, vai ter q substituir igual...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:BRICOTA


    Mais ou menos nunos7. O que a minha avó tinha com estrutura de cimento ficou e nem sequer ardeu, o que tinha madeira na estrutura ardeu totalmente!
    Obrigado
  9.  # 30

    ao contrario do que se pensa a madeira resiste muito bem ao fogo... até colapsar.. melhor de o betão... Essas vigotas apanham um calorzinho e vai tudo para o galheiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  10.  # 31

    Colocado por: BRICOTAestrutura de cimento ficou e nem sequer ardeu,

    Certo, mas se atingiu temperaturas muito altas a segurança é quase nula... mas claro a madeira arde o cimento não ;)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, BRICOTA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  11.  # 32

    Colocado por: BRICOTAPensei mais em "respeitar" o que estava substituindo a madeira por Vigas de cimento de modo a que fosse mais dificil voltar a arder.
    talvez, mas as vigas em cimento e em madeira não funcional da mesma maneira e tem dimensões diferentes. penso que deve mesmo falar com alguem aí para poder dormir mais descansado, não são só os incêndios que derrubam as construções...
    Concordam com este comentário: BRICOTA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  12.  # 33

    Boa tarde,

    A meu ver, nesse tipo de edifícios, a solução mais eficaz é colocar 2 ou 3 perfis IPE apoiados numa viga de bordadura em betão armado, com uns perfis em aço enformado do tipo OMEGA aparafusados (afastados 1,00 m ou 1,20 m dependendo do painel de cobertura) e por fim fixar um painel sandwich nestes últimos.

    Estrutura leve, resistente e deve sair bem mais barato que laje de vigotas.

    Deixo pormenor em anexo:

    CORTE

    PORMENORES

    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, BRICOTA
    •  
      aacc
    • 28 novembro 2019

     # 34

    O homem já lá tem as vigotas...
    Concordam com este comentário: BRICOTA
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  13.  # 35

    Se já la tem as vigotas e não é opção substituir o sistema então qualquer sugestão dada não serve para nada..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  14.  # 36

    Colocado por: aaccO homem já lá tem as vigotas...

    e as ripas...

    Mas @helder121, achas seguro um vão tão grande só com vigotas?

    @BRICOTA: Pela foto a viga já foi cheia, as vigotas vão ficar pousadas soltas em cima da viga?
    Concordam com este comentário: antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  15.  # 37

    Não tenho dúvidas nenhumas de que essa estrutura vai ceder. Até digo mais, essas vigotas assim pousadas sem nada por cima iriam ceder com o tempo.

    Esse tipo de vigotas, numa lage aligeirada tem o betão que funciona à compressão...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins, BRICOTA
  16.  # 38

    Não comento a solução porque é uma hipótese que não sugeria a ninguém.
    Essas vigotas foram pensadas para trabalhar com abobadilhas, camada de compressão, armadura de distribuição, tarugos e espaçamento máximo de 0,40 m (se não estou em erro)
    Estar a calcular se a vigotas sozinha é suficiente torna-se contra-produtivo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, rui coutinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunos7, BRICOTA
  17.  # 39

    Que irá ter uma flecha enorme... Será um facto.
    Concordam com este comentário: antonylemos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BRICOTA
  18.  # 40

    Colocado por: helder121Não comento a solução porque é uma hipótese que não sugeria a ninguém.
    Essas vigotas foram pensadas para trabalhar com abobadilhas, camada de compressão, armadura de distribuição, tarugos e espaçamento máximo de 0,40 m (se não estou em erro)
    Estar a calcular se a vigotas sozinha é suficiente torna-se contra-produtivo.


    Por aqui usam-se muito abobadilhas de 40cm (52,5cm entre eixos de vigotas) mas também existem abobadilhas de 53cm (65,5cm entre eixos).

    Neste caso vai ter 1m entre eixos.