Colocado por: jorgealvessimplifique e coloque somente um unico acumulador misto seja tank in tank seja higienico
Colocado por: FerreiraJMCé necessário mesmo assim colocar a valvula termoestatica para controlar a temperatura da agua?sim
Colocado por: FerreiraJMC2- Onde é colocado o vazo de expansão fechado?na zona maios fria do circuito ligada ao deposito de inercia ou na ida para a caldeira.
Colocado por: FerreiraJMCQual o tamanho do mesmo?tem que ser calculado mas tem que ser aprox 3% a 7% do volume total da instalação com um minimo de 18lts.
Colocado por: FerreiraJMCas válvulas de retenção, pelo que percebi devem ser colocadas no retorno dos radiadores e na água da rede.na ida de cada circulador e na entrada de Agua fria
Colocado por: FerreiraJMCum redutor de pressão no inicio do circuito de aquecimento para 1,5bara pressão depende da cota monometrica da instalação com um minimo de 1bar no ponto mais alto.
Colocado por: FerreiraJMCnecessários mais acessórios de segurançamuitos: valvulas de segurança de pressão e termica, valvula de pressão para o circuito das AQS, etc, etc