    Colocado por: vf74De quantos bars aconselham a válvula de segurança 3 bars? 6bars?
    obrigatoriamente 3 bar.

    Colocado por: vf74O vaso de expansão deve estar a 2/3 da pressão da válvula, qual é o normal, 2 bars ( se a valvula for de 3)?
    2/3 da pressão de serviço, que deverá ser entre 1bar e 1.5bar

    Colocado por: vf74Queria colocar uma segunda válvula de segurança térmica , posso colocar a sonda num tubo que esteja no circuito ou tem de estar obrigatoriamente dentro do recuperador?
    obrigatoriamente dentro do recuperador.
    • vf74
    • 13 janeiro 2020

     # 122

    Colocado por: jorgealvesobrigatoriamente 3 bar.

    2/3 da pressão de serviço, que deverá ser entre 1bar e 1.5bar

    obrigatoriamente dentro do recuperador.


    Então só vale a pena ter uma valvula termica , ou cabem lá 2 sondas ?

    cump
  2.  # 123

    Colocado por: vf74Então só vale a pena ter uma valvula termica , ou cabem lá 2 sondas ?
    1 é suficiente desde que aplicada correctamente.
    • vf74
    • 18 janeiro 2020

     # 124

    Coloquei o sistema a funcionar, percebo como funciona.


    Retire válvula anti-condensação, a de retenção , e lavei o sistema (saiu água preta),

    testei as válvulas e descobri que a de segurança térmica estava montada ao contrário.


    O que era? Não sei, a principal suspeita: Valvula de retenção

    Uma dúvida , não encontrei um purgador, deveria ter?
  3.  # 125

    Purgador de ar , deve estar no ponto mais alto da instalação e no local com menor velocidade, neste caso a caldeira . para retirar as bolhas de ar do circuito.

    Se existir uma bolha de ar num ramal , a probabilidade da agua não circular é grande.
    • vf74
    • 22 janeiro 2020

     # 126

    Colocado por: mtavaresPurgador de ar , deve estar no ponto mais alto da instalação e no local com menor velocidade, neste caso a caldeira . para retirar as bolhas de ar do circuito.

    Se existir uma bolha de ar num ramal , a probabilidade da agua não circular é grande.


    Tenho purgado os radiadores

    Deve ter um purgador mesmo num sistema fechado?
  4.  # 127

    Colocado por: vf74Deve ter um purgador mesmo num sistema fechado?
    toas as instalações fechadas têm de ter purgadores nos pontos mais elevados.
    • vf74
    • 22 janeiro 2020

     # 128

    Colocado por: jorgealvestoas as instalações fechadas têm de ter purgadores nos pontos mais elevados.



    Para um sistema aquecimento central fechado com recuperador a lenha , qual o purgador mais adequado?

    O ponto mais alto é no telhado , mas fica afastado do recuperador ?
  5.  # 129

    Colocado por: vf74qual o purgador mais adequado?
    um qualquer.
    • SrR
    • 22 janeiro 2020

     # 130

    Você depois da limpezas e manutenções e depois de encher de agua ja voltou a ligar o recuperador?
    • vf74
    • 22 janeiro 2020

     # 131

    Colocado por: SrRVocê depois da limpezas e manutenções e depois de encher de agua ja voltou a ligar o recuperador?


    sim claro e funciona bem, esta é a fazer mais alcatrão (tirei valvula anti-condensação),

    tenho de comprar lenha mais seca . Medi a humidade e esta a dar 20-21%.

    E de facto não tem purgador no sistema
    • vf74
    • 22 janeiro 2020

     # 132

    Colocado por: jorgealvesum qualquer.


    Tipo este?
    • SrR
    • 22 janeiro 2020

     # 133

    Tirou a valvula porquê,?
    • SrR
    • 22 janeiro 2020

     # 134

    Os purgadores no seu caso sao os radiadores
    • vf74
    • 22 janeiro 2020

     # 135

    Colocado por: SrRTirou a valvula porquê,?


    A de anti-condensação? Porque o sistema não estava a funcionar, e era uma das suspeitas.

    Penso que no final seria a de retenção.

    Mas ainda não estou convencido a voltar a colocar a de de anti-condensação, há quem

    defenda que quanto mais simples melhor , e que o cresoto a mais, é culpa da lenha
    Concordam com este comentário: mtavares
  6.  # 136

    A de retenção retirou do sistema não foi ?
    • vf74
    • 22 janeiro 2020

     # 137

    Na verdade coloquei uma de retenção nova , e achei que era a de anti-condensação.

    Tirei a de anti-condensação. E manteve-se o problema .

    Depois eliminei a de retenção e resolveu.

    Agora ainda não decidi voltar atrás e colocar de novo a de anti-condensação
  7.  # 138

    Caro vf74,
    chamar á "Válvula de segurança térmica, com sensor de dupla segurança" de válvula de anti-condensação é a mesma coisa que chamar ao Marcelo Rebelo de Sousa , Maria Leal.

    A válvula anti condensação, tem a mesma função do termóstato no motor de um carro, ela vai garantir que a caldeira está a trabalhar com uma temperatura especifica, para evitar superfícies frias que permitem que a humidade da "lenha" se deposite na sua superfície.

    Se usar lenha seca, que tem o dobro da capacidade de calor armazenada que lenha húmida, e não precisa de válvula anti condensação.

    O que precisa é de Válvula de segurança, e a válvula que reponha a agua no sistema.
  8.  # 139

    Colocado por: mtavaresCaro vf74,
    chamar á "Válvula de segurança térmica, com sensor de dupla segurança" de válvula de anti-condensação é a mesma coisa que chamar ao Marcelo Rebelo de Sousa , Maria Leal.

    A válvula anti condensação, tem a mesma função do termóstato no motor de um carro, ela vai garantir que a caldeira está a trabalhar com uma temperatura especifica, para evitar superfícies frias que permitem que a humidade da "lenha" se deposite na sua superfície.

    Se usar lenha seca, que tem o dobro da capacidade de calor armazenada que lenha húmida, e não precisa de válvula anti condensação.


    O que precisa é de Válvula de segurança, e a válvula que reponha a agua no sistema.


    Como é que a lenha seca evita que a água entre fria na caldeira e crie condensação?
    Concordam com este comentário: jorgealves
    • vf74
    • 23 janeiro 2020 editado

     # 140

    Colocado por: mtavaresCaro vf74,
    chamar á "Válvula de segurança térmica, com sensor de dupla segurança" de válvula de anti-condensação é a mesma coisa que chamar ao Marcelo Rebelo de Sousa , Maria Leal.

    A válvula anti condensação, tem a mesma função do termóstato no motor de um carro, ela vai garantir que a caldeira está a trabalhar com uma temperatura especifica, para evitar superfícies frias que permitem que a humidade da "lenha" se deposite na sua superfície.

    Se usar lenha seca, que tem o dobro da capacidade de calor armazenada que lenha húmida, e não precisa de válvula anti condensação.

    O que precisa é de Válvula de segurança, e a válvula que reponha a agua no sistema.


    Quem esta a confundir não sou eu, é óbvio que não tirei a valvula de segurança térmica (foto 2) , mas tirei foi a da

    imagem 1, e não estou a confundir as duas
      cond2.jpg
      valvula segur.jpg
 