  1.  # 22

    Colocado por: Pedro Barradas
    E sendo a escada neste caso, inserida no percurso acessível. É possível ter degraus na diagonal, ao invés de patamares?


    os degraus na diagonal desde que a 30cm do eixo cumpram os 28 cm de cobertor, não vejo porque não, portanto os degraus em diagonal não são patamares.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoveri
  2.  # 23

    Certo, e que tenha no mínimo 1,00m de largura livre e as zonas de aproximação livres no inicio e fim das escadas com 1,20m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcoveri
  3.  # 24

    Colocado por: marco1Já por aqui falei nisso, havendo 3 pisos servidos pela mesma escada, é mais confortável descer ou subir mais rapidamente e em menor extensão de percurso, assim eu pelo menos costumo fazer essas escadas com 3 degraus no patamar intermedio, ou seja 2 na diagonal e um a meio- Isto vai permitir para alem do que falei acima, reduzir a extensão da escada para o miolo da casa e ter assim mais folga.


    Isso seria óptimo. Obrigado
  4.  # 25

    Colocado por: marco1

    os degraus na diagonal desde que a 30cm do eixo cumpram os 28 cm de cobertor, não vejo porque não, portanto os degraus em diagonal não são patamares.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcoveri


    Muito obrigado pela ajuda.
  5.  # 26

    Colocado por: Pedro BarradasCerto, e que tenha no mínimo 1,00m de largura livre e as zonas de aproximação livres no inicio e fim das escadas com 1,20m.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marcoveri


    Caro Pedro, relativamente ao painel sandwich dizem me que é melhor térmicamente pode ajudar dizendo porque não gosta do mesmo?

    Quanto a situação da garagem Em relação à escada da cave... arranca aos 1.19m e vai até aos 2.40....ponto médio 1.85. Tenho de ter algum cuidado com o meu 1,84..
  6.  # 27

    Pesquise pelo forum, já foi explicado n vezes ( por mim e outros)... uma pessoa chega a um ponto que por muito boa vontade que tenha... repetir-se...
  7.  # 28

    Casas em banda de cave/rc/piso sao um mau investimento.
    Muitos degraus e limitada em termos de arquitectura.
    Pode-lhe servir hoje. Amanha qd for a vender vai sentir na pele.
    Boa sorte.
 