Colocado por: RicardoPortoColoque aqui imagens do projeto ocultando todos os dados..parece que vai aí muita confusão...
Alguma parte em especial? O de estrutura está no inicio da discussão.
O erro do projeto, agora identificado, é que no projecto de estrutura, no piso térreo não mostra laje aligeirada, enquanto que na especialidade de térmico mostra, ie, o piso térreo deveria, pelo projeto de estrutura, assentar sobre o chão diretamente (com os devidos isolamentos).
O construtor parece que também não detectou a diferença e seguiu pelo térmico (por ser melhor), assumindo que faltavam especificações no de estrutura.
O projeto foi revisto pelo eng que fez o de estrutura, dai a necessidade de incluir o tal "muro". A laje de cobertura não foi alterada por não haver necessidade.
Com as correções propostas (vigota dupla + muro a dividir o desvão para metade) parece-me tudo ok agora.
Colocado por: fernandoFerreiraparece-me que faltou aí uma revisão / compatibilização de especialidades.
Uma das tarefas mais importantes de todo o processo. Algo que continua a ser descorado por todos os intervenientes. Mais um dos termos assinados de cruz e sobre os quais os seus subscritores nunca são responsabilizados.