    • 13 fevereiro 2020

     # 21

    E pelos vistos um fercar a trabalhar por gravidade
    Concordam com este comentário: r.v
    • r.v
    • 13 fevereiro 2020

     # 22

    Sim
    • r.v
    • 13 fevereiro 2020

     # 23

    +
      IMG_3468.JPG
  1.  # 24

    Não percebo nada do assunto, mas pelo pouco que sei numa caldeira a lenha o retorno deve estar sempre nos 65ºC e a saída no 80-85ºC, alem de evitar condensações na caldeira é a temperatura em que temos o melhor rendimento da mesma.

    Num sistema de alta temperatura (radiadores) os fabricantes aconselham um deposito de inercia entre os 50 a 100 litros por Kw da caldeira. Isto serve para absorver as variações de calor produzido e picos, de modo a manter sempre as temperatura ótimas de funcionamento.

    No caso de um sistema de radiadores é um pouco indiferente enviar agua a 50 ou 85 ºC, já num sistema de piso radiante o ideal é enviar agua a 30- 40ºC, portanto temos que garantir que o deposito de inercia estará sempre nessa gama de temperaturas apesar da caldeira trabalhar a quase o dobro. Caso contrario temos que adicionar agua fria e por consequência retirar agua quente do circuito, o que é um desperdício de energia.

    Alguém mais entendido, poderá informar qual a relação entre a potencia da caldeira e do deposito de inercia para usar com piso radiante.

    Com uma caldeira bem dimensionada, sem aquela historia de ter uma mais potente porque leva mais lenha e não tenho que a estar sempre a carregar, mais um deposito de inercia bem dimensionado e o mais importante uma válvula anti condenação, é um sistema que trabalhar bem.

    A função da válvula anti condensação é garantir que o retorno da caldeira esta sempre a 65ºC. Para isso, ela recebe agua da saída da caldeira e da prioridade a aquecer a agua de retorno. O excesso é enviado para o deposito de inercia e por fim a agua do deposito é usada para aquecer a casa.
    • SrR
    • 14 fevereiro 2020

     # 25

    Colocado por: coelhinho78Caso contrario temos que adicionar agua fria e por consequência retirar agua quente do circuito, o que é um desperdício de energia
    nao adiciona agua fria, o circuito é fechado, o que acontece é agua mais quente do envio é misturada com a mais fria do circuito o retorno,
    • SrR
    • 14 fevereiro 2020

     # 26

    Colocado por: coelhinho78Alguém mais entendido, poderá informar qual a relação entre a potencia da caldeira e do deposito de inercia para usar com piso radiante.
    tera que ver isso com os fabricantes das caldeiras, variam, ha quem recomende una relação de 30l/kw outros 55l/kw ou seja uma caldeira a lenha de chama invertida de 20kw se o fabricante falar numa relação de 50l/kw estamos a falar de um depósito de 1000l
    • SrR
    • 14 fevereiro 2020

     # 27

    Colocado por: coelhinho78Com uma caldeira bem dimensionada, sem aquela historia de ter uma mais potente porque leva mais lenha e não tenho que a estar sempre a carregar, mais um deposito de inercia bem dimensionado e o mais importante uma válvula anti condenação, é um sistema que trabalhar bem.

    A função da válvula anti condensação é garantir que o retorno da caldeira esta sempre a 65ºC. Para isso, ela recebe agua da saída da caldeira e da prioridade a aquecer a agua de retorno. O excesso é enviado para o deposito de inercia e por fim a agua do deposito é usada para aquecer a casa.
    isto é o que falei mais atrás, o prh requer aquelas 3 componentes para um bom funcionamento, ja o que esta para tras esta condicionado com o que o fabricante prevê assim como a sensibilidade do instalador
    • SrR
    • 14 fevereiro 2020

     # 28

    Colocado por: r.vSim
    esta por gravidade o fogão?
    • r.v
    • 14 fevereiro 2020

     # 29

    Sim.sobe até o vaso de expansão cobre de 35, e depois desce a 28 se não me engano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SrR
    • NPRP
    • 14 fevereiro 2020

     # 30

    Considerando uma solução de PRH com única fonte de calor um Recuperador de calor e respectivo depósito de inércia, para um espaço de 200 m2, qual ou quais as características mínimas que deve possuir esse recuperador de calor (potência, potência na água e outras..) e qual a dimensão ou capacidade em litros a que o depósito de inércia neste caso deve obedecer?
  2.  # 31

    Diogo Vasques,
    Sempre decidiu avançar com PRH e recuperador?
 