Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Colocado por: callinasA parte do meio roda e abre mais ou menos a grelha. Já experimentou abrir ou reduzir a passagem de ar?


    Sim, claro.
  2.  # 22

    É se mantiver totalmente fechado? Faz ruído igual?
  3.  # 23

    Colocado por: luisrdsÉ se mantiver totalmente fechado? Faz ruído igual?


    Se mantiver tudo fechado, fico sem o ruído. Mas também fico sem extracção de ar. Não é solução.
  4.  # 24

    É que se outros tiverem fechados o seu fica com mais pressão e faz ruído.
    • VCAC
    • 27 fevereiro 2020

     # 25

    Um prédio de 18 andares.
    Se forem duas fracções por piso são 36 apartamentos.
    Se cada apartamento tiver 2 casas de banho, são 72 pontos de extração.

    A ventilação é feita apenas com um ventilador para todas as fracções?
    O ventilador está na cobertura?
    Qual é o seu andar?
    Tem projecto da rede de ventilação?

    Como já o disseram aqui, a rede não está equilibrada.
    Quase que aposto que devem faltar pela rede uns quantos registos de regulação de caudal...
  5.  # 26

    Colocado por: VCACUm prédio de 18 andares.
    Se forem duas fracções por piso são 36 apartamentos.
    Se cada apartamento tiver 2 casas de banho, são 72 pontos de extração.

    A ventilação é feita apenas com um ventilador para todas as fracções?
    O ventilador está na cobertura?
    Qual é o seu andar?
    Tem projecto da rede de ventilação?

    Como já o disseram aqui, a rede não está equilibrada.
    Quase que aposto que devem faltar pela rede uns quantos registos de regulação de caudal...



    Peço desculpa pela resposta tardia. Não sei ainda vou a tempo de esclarecer, mas aqui vai:


    A ventilação é feita apenas com um ventilador para todas as fracções? O "meu" ventilador trabalha para duas fracções por piso.

    O ventilador está na cobertura? Está localizado na cobertura.

    Qual é o seu andar? 12º andar. O prédio tem 18 andares. Sendo que as pessoas que moram no último andar não sofrem deste tipo de problema. Ouvem mais ruído, têm maior pressão, mas nada comparável com o que se passa em minha casa.

    Tem projecto da rede de ventilação? Não tenho o projecto da rede de ventilação e suspeito que ng aqui no prédio tenha. Mas posso averiguar.


    O condomínio recusa-se a pedir uma nova vistoria, pois dizem que mais ninguém se queixa e, portanto, o problema terá de ser da minha casa e não da ventilação. Terei de ser eu a procurar uma empresa.

    Recomendam-me alguma? Ou alguém?
 
0.0171 seg. NEW