  1.  # 41

    Colocado por: RUIOLIHá alguma razão para só ter aplicado 50mm?


    Custo.

    No certificado energético recomendam 80mm. Como precisei de quase 150m2, estive quase para colocar apenas de 40mm e depois mais para a frente passava outra camada. Mas como no local onde comprei o preço é linear (1€ por cm/m2) acabei por optar pelo de 50mm e se fosse necessário acrescentava placas de 30mm, mas pelos resultados que já estou a obter, sem a obra acabada, penso que não será necessário.


    Colocado por: tgferreiraAllcantara, se depois puder fazer isso mesmo, agradeço. Também estou para isolar o meu sótão e tenciono fazer o mesmo, para que outras pessoas na dúvida tenham uma ideia geral do que esperar!


    Posso já partilhar o que tenho disponível.

    O meu sótão era assim
    https://imgur.com/a/6ogxw1g

    Acabei por não seguir os conselhos de um colega aqui do fórum com a lã por utilizar o sótão para arrumações e porventura, no futuro, poderei utilizá-lo para outras coisas. O chão não está nivelado nem sequer alisado, logo colocar as placas no chão também não foi opção. Primeiro pensei em furar as vigas e prender lá as placas mas depois de alguma pesquisa encontrei um produto da Quilosa



    Uma lata de 750ml deu para quase 3/4 do total do telhado. Cola bem e é bastante rápido. Até ver fica impecável.

    Ao inicio, como ainda não sabia como é que a espuma se ia comportar, coloquei vários objetos a fazer alguma força contra as vigas para ter a certeza que nada caia.

    https://imgur.com/a/ZMhPzgi

    Ao fim de 24h, tirei e ficou assim https://imgur.com/a/qPuTYVH

    Neste momento só tenho estas fotos, mas dá para ter uma ideia. Falta-me apenas passar um fio de espuma para fechar os cantos que estão a tocar na viga grande cimento e colocar uma faixa de XPS no fundo porque as placas não chegam mesmo ao fim da viga.

    Em termos de dados tenho o seguinte registado.

    Em Agosto de 2020, na altura da vaga de calor coloquei 1 termómetro no sótão, 1 no quarto e 1 na rua. Todos iguais, com diferenças mínimas num deles (0,1 graus e 1% de humidade).
    Registei as seguintes temperaturas (não apontei em que dias tirei estas leituras)


    - Rua às 12h | às 00h - 41º | 35º
    - Sótão às 12h | às 00h - 49º | 38º
    - Quarto às 12h | às 00h - 33º | 32º

    - Rua às 12h | às 00h - 43º | 36º
    - Sótão às 12h | às 00h - 52º | 40º
    - Quarto às 12h | às 00h - 35º | 35º

    - Rua às 12h | às 00h - 39º | 30º
    - Sótão às 12h | às 00h - 48º | 33º
    - Quarto às 12h | às 00h - 32º | 30º

    Em dezembro de 2020 tirei as seguintes temperaturas

    - Rua às 12h | às 00h - 7º | 0º
    - Sótão às 12h | às 00h - 15º | 6º
    - Quarto às 12h | às 00h - 14º | 14º (Com recurso a aquecedor, no máximo, das 17h às 00h, por volta das 17h rondava os 11º, às 7h a temperatura era de 12º)

    - Rua às 12h | às 00h - 5º | -2º
    - Sótão às 12h | às 00h - 13º | 4º
    - Quarto às 12h | às 00h - 12º | 13º (Com recurso a aquecedor, no máximo, das 17h às 00h, por volta das 17h rondava os 9º, às 7h a temperatura era de 10º)


    Já depois de ter isolado as três águas, tirei as seguintes temperaturas:

    - Rua às 12h | às 00h - 12º | 6º
    - Sótão às 12h | às 00h - 20º | 15º
    - Quarto às 12h | às 00h - 16º | 16º (Sem aquecedor)

    - Rua às 12h | às 00h - 12º | 4º
    - Sótão às 12h | às 00h - 19º | 13º
    - Quarto às 12h | às 00h - 16º | 19º (Liguei o aquecedor de 1500W durante 1 hora no máximo, entre as 19h e as 20h)

    - Rua às 12h | às 00h - 15º | 13º
    - Sótão às 12h | às 00h - 20º | 18º
    - Quarto às 12h | às 00h - 17º | 17º (Sem aquecedor)

    Em termos de humidade, não tenho registos, mas no inverno, bastava chover muito num dia ou pouco durante 2 a 3 dias e a humidade disparava para os 95-99%. Nas últimas semanas tem chovido todos os dias e a humidade ainda não subiu dos 85%.

    Quero relembrar apenas que isto é a minha experiência, não sei se noutras casas irá reagir da mesma forma ou não. Nem sou profissional da área, nem perto disso.

    EDIT: Editei nas temperaturas de dezembro alguma informação que me esqueci de colocar. O quarto aquece naturalmente em dias que não estejam nublados até às 12h porque bate lá o sol, mas depois dessa hora a temperatura começava a cair.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, GMCQ, Bruno.Alves, lmcaet
    •  
      GMCQ
    • 6 fevereiro 2021

     # 42

    Boas! Vou acompanhar a obra tb. Pretendo fazer algo semelhante nos próximos tempos.

    Obrigado! :)
  2.  # 43

    Colocado por: AalcantaraPrimeiro pensei em furar as vigas e prender lá as placas mas depois de alguma pesquisa encontrei um produto da Quilosa


    Já ouvi relatos que com o tempo, e em dias de vento as placas se começam a descolar.
  3.  # 44

    Colocado por: NTORION

    Já ouvi relatos que com o tempo, e em dias de vento as placas se começam a descolar.


    Também li sobre isso, mas entre esse risco e andar a furar vigas, prefiro ir vendo como corre. Até ao momento, com uma ventania desgraçada, elas nem abanam.



    Já se passou algum tempo desde o meu último post porque faltou-me material e houve um problema na loja e demoraram a entregar-me a última remessa. Para além disso, com uma pequena cá em casa, só dá para trabalhar lá no sótão ao sábado.

    Deixo algumas fotos de como estava no passado sábado:
    https://imgur.com/a/1kvxIwd

    Entretanto já acabei tudo que implicava placas inteiras, agora vou-me dedicar a fechar todas os cantos que ficaram por acabar.

    Em termos de humidade, continua a surpreender. Tem chovido todos os dias, excepto estes últimos dias, e a humidade nunca subiu dos 85%. Ao arejar bem nestes últimos dias a humidade relativa baixou e manteve-se nos 60%-65%.

    Quanto à temperatura, o termómetro do sótão neste momento está perdido algures na confusão e o da rua morreu com a chuva. Mas no quarto a temperatura média é de 16 graus, mesmo abrindo as janelas. Durante o dia tem estado cerca de 12/13 graus e ao abrir as janelas a temperatura desce para os 14/15 graus mas depois de fechar a temperatura volta a subir e a estabilizar nos 17. Já não ligo o aquecedor desde o dia 12.

    Uma coisa que tenho reparado também é que antes, a diferença de temperatura entre a sala e o quarto rondava sempre os 4 graus, sem aquecimento ligado, e os 6 graus com aquecimento. Depois de por as placas, principalmente depois de terminar as partes maiores, reparei que sem aquecimento a diferença tem sido de apenas 2 graus. Com aquecimento ainda não fiz a experiência porque não tem sido necessário ligar o aquecedor e só acendo o recuperador por uma questão de dar ambiente à casa. Além da eletricidade poupada (4,5 a 6 kwh por dia) tenho gasto muito menos lenha também, ou seja, o retorno já começou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves, NTORION, nore
  4.  # 45

    Já agora, como é que fixou o roofmate às madeira?
 
0.0163 seg. NEW