    Expliquei-me mal...tem o ramal a 20 e as derivações aos radiadores a 15. Dois tubos 28 a ir do recuperador à casa das máquinas e daí partem então os ramais de 20 para radiadores: rc e 1° andar
  1.  # 62

    Regule.se mais menos assim:
    Tubo 22 alimentar até 75 elementos
    Tubo 18 alimentar até 55 elementos
    Tubo 15 até 35 elementos
    (Neste momento não tenho aqui minha cábula, mas deve ser mais menos isto)
    • VP17
    • 6 janeiro 2021

     # 63

    Venho aqui fazer actualização para que quem venha a ter as mesmas duvidas que eu tive não venha a ter os mesmos stresses que tive. Como tinha dito, a parte do aquecimento entreguei a uma empresa da zona dedicada a isso. Por sorte pedi ao eletricista para vir à obra antes de fazer os pisos e ele disse-me que o circuito como estava feito apesar de funcionar não era o mais eficiente. Basicamente o que tenho é dois tubos 28 de cobre a ir do recuperador até à casa das máquinas (como eu não percebo pensei que era um para as águas e outro para o aquecimento, mas na verdade é apenas um circuito pois a água tem de ir à casa das maquinas e voltar ao recuperador). Basicamente, esses dois tubos iriam alimentar os radiadores e o acumulador, funcionando alternadamente (ou seja, chegava a casa fazia a fogueira e só começava a aquecer os radiadores depois de ter o deposito da agua aquecido). Para aquecer tudo ao mesmo tempo (AQS e radiadores) devia ter ficado dois circuitos. Conclusão, andei ontem até à meia noite a desgastar no xps do chão para passar outros dois tubos de cobre e um para o sensor.
    Agora a minha duvida: deixo o de CU28 para o aquecimento (chega?) e coloco outro circuito para o acumulador (de 22 chega?) ou deixo esse para o acumulador e coloco outro maior para o aquecimento? O que está feito é tudo em cobre de varas. O eletrecista disse que me passava esses tubos (ele coloca cobre em rolo). O que aconselham?
  2.  # 64

    Colocado por: VP17O que aconselham
    deixar trabalhar os profissionais que contratou e não andar com invenções em cima do joelho.

    Se fosse comigo pode ter a certeza que não lhe fazia mais nada.

    Foi na conversa do electrecista e foi estragar o trabalho que estava feito, agora o electrecista que acabe o serviço, mas não é como ele disse que faz correctamente.
    Concordam com este comentário: SrR
    • VP17
    • 6 janeiro 2021

     # 65

    Colocado por: jorgealvesdeixar trabalhar os profissionais que contratou e não andar com invenções em cima do joelho.

    Se fosse comigo pode ter a certeza que não lhe fazia mais nada.

    Foi na conversa do electrecista e foi estragar o trabalho que estava feito, agora o electrecista que acabe o serviço, mas não é como ele disse que faz correctamente.


    Então concorda em deixar apenas um circuito para tudo? Ou seja, deixar que o aquecimento só comece a trabalhar depois de ter o deposito da agua aquecido e que cada vez que alguém vá tomar banho (e por consequência volte a entrar água fria no deposito fazendo baixar a temperatura e voltar a necessitar de ser aquecido) o aquecimento pare de funcionar pois a prioridade é aquecer o deposito? O proprio instalador confirmou ao eletrecista que era assim. Eu gostava que pelo menos me tivessem explicado isso antes e me tivessem dado hipotese de escolha (já sei que gasto mais com a opção dos dois circuitos pois implica mais acessorios, outra bomba, etc)
    • SrR
    • 6 janeiro 2021

     # 66

    Colocado por: VP17

    Então concorda em deixar apenas um circuito para tudo? Ou seja, deixar que o aquecimento só comece a trabalhar depois de ter o deposito da agua aquecido e que cada vez que alguém vá tomar banho (e por consequência volte a entrar água fria no deposito fazendo baixar a temperatura e voltar a necessitar de ser aquecido) o aquecimento pare de funcionar pois a prioridade é aquecer o deposito? O proprio instalador confirmou ao eletrecista que era assim. Eu gostava que pelo menos me tivessem explicado isso antes e me tivessem dado hipotese de escolha (já sei que gasto mais com a opção dos dois circuitos pois implica mais acessorios, outra bomba, etc)
    o electricista k se dedique a por tomadas , as prioridades sempre foram aqs primeiro e depois aquecimento
    Concordam com este comentário: jorgealves
    • VP17
    • 6 janeiro 2021

     # 67

    Colocado por: SrRo electricista k se dedique a por tomadas , as prioridades sempre foram aqs primeiro e depois aquecimento


    Ele falou com quem fez a instalação e explicou "o ponto de vista dele"...dois circuitos cada um com a sua bomba circuladora e ele concordou. Eu que pouco percebo disto fico a pensar que se realmente puder aquecer tudo ao mesmo tempo prefiro em vez de cada vez que alguém vai tomar banho o aquecimento pára. Se formos 5 a tomar banho à noite o aquecimento vai estar sempre a parar até voltar a aquecer o deposito até à temperatura marcada. É isto?
    • VP17
    • 6 janeiro 2021

     # 68

    recuperador-esquema

    Penso que seria isto...
    • VP17
    • 6 janeiro 2021

     # 69

    Ou antes...no meu caso seria mais isto, pois fica preparado (conforme projeto) para ter apoio esporádico de esquentador

    recuperador-esquema-2
    • SrR
    • 6 janeiro 2021

     # 70

    Colocado por: VP17recuperador-esquema

    Penso que seria isto...
    ai so saiem 2 tubos do recuperador, depois na sala das maquinas coloca 2 bombas nao estou a perceber o manbo!!! Eu faria sempre prioridades as aqs, nem pensava duas vezes.
    Concordam com este comentário: jorgealves
    • VP17
    • 6 janeiro 2021 editado

     # 71

    Colocado por: SrRai so saiem 2 tubos do recuperador, depois na sala das maquinas coloca 2 bombas nao estou a perceber o manbo!!! Eu faria sempre prioridades as aqs, nem pensava duas vezes.
    Concordam com este comentário:jorgealves


    Pode explicar porquê sff? Qual a vantagem de funcionar os sistemas "à vez"?

    Em relação à questão dos tubos será que são precisos mais esses 2 tubos de cobre e 1 eletrico para que os equipamentos, bombas etc fiquem todos na casa das maquinas em vez de ficar na sala por cima do recuperador? Se isto não fizer sentido desculpem a ignorancia
    • SrR
    • 6 janeiro 2021

     # 72

    Colocado por: VP17

    Pode explicar porquê sff? Qual a vantagem de funcionar os sistemas "à vez"?
    porque senao corre o risco de nem ter uma coisa nem outra, no ambito do aquecimento ele é mais prolongado ao longo do tempo, e nao é a paragem de meia hora ou uma hora para aquecer as aqs k vai influenciar muito o desempenho dele ao longo do tempo.w
    • VP17
    • 6 janeiro 2021 editado

     # 73

    Colocado por: SrRporque senao corre o risco de nem ter uma coisa nem outra, no ambito do aquecimento ele é mais prolongado ao longo do tempo, e nao é a paragem de meia hora ou uma hora para aquecer as aqs k vai influenciar muito o desempenho dele ao longo do tempo.w


    porquê esse risco? Havendo dois circuitos aquece sempre os radiadores e aquece o deposito quando a temperatura baixar abaixo de determinado valor ou não funciona assim?...desculpe as perguntas mas estou a tentar perceber porque há tantas maneiras de fazer isto =/
 