Colocado por: jmserra
Entretanto arranjei um disjuntor semelhante, pelo que tentarei trocar a ver o que acontece
Colocado por: Zecter
não estou 100% de acordo.
Tal como já foi dito se o contador for dos inteligentes, pode ser o contador que esta a desarmar e os disjuntares ficam todos ligados, e ao desligar o diferencial por 5 segundos ou assim uma coisa o contador rearma de novo. Quantas vezes o meu fez isso enquanto não subi de potencia contratada.
quando isso acontecer, vai ao sitio onde está o contador e vai andar la uma indicação se o circuito está aberto. repare na imagem seguinte.
a esquerda por cima daquele numero 3 esta la o sinal de que o circuito esta fechado, ou seja existe passagem de corrente, se estiver aberto o sinal levanta a perninha, e indica que nao existe passagem.
Colocado por: VarejoteMas leram o que o OP escreveu? Ele não disse que tinha tudo ligado e não tinha energia.
Disse que o Hager desarma(ficando na posição ON), ficam sem energia, desliga o Hager e volta a ligar e fica com energia de novo, não tem nada a ver com o DCP da EDP.
Se fosse o DCP desarmado, desarmava e voltava a armar o Hager e continuava sem energia.
p.s Já substitui ID´s Hager iguais a esse, com o mesmo problema.
Colocado por: jmserraAgradeço a todos o tempo que gastaram a ajudar-me.
Antes de substituir o ID vou "mandar abaixo" a energia usando o forno e verifico o contador.
Pelo que percebi, quando a electricidade for cortada no forno, o símbolo no contador estará:
1- fechado; o que significa que o contador não cortou a energia
2- aberto, significa que é o contador que está a actuar e a cortar a energia
Se fôr a opção 1 que se verifica, significa que tenho mesmo de mudar o ID.
Penso que resumi bem o vosso "input"
Amanhã darei notícias
Colocado por: jmserraAgradeço a todos o tempo que gastaram a ajudar-me.
Antes de substituir o ID vou "mandar abaixo" a energia usando o forno e verifico o contador.
Pelo que percebi, quando a electricidade for cortada no forno, o símbolo no contador estará:
1- fechado; o que significa que o contador não cortou a energia
2- aberto, significa que é o contador que está a actuar e a cortar a energia
Se fôr a opção 1 que se verifica, significa que tenho mesmo de mudar o ID.
Penso que resumi bem o vosso "input"
Amanhã darei notícias
Colocado por: trivial
Se for o 1 também pode significar defeito na instalação.
Se a chaleira não dispara em outras tomadas o mais certo é defeito na instalação. Mas nada como mudar o diferencial e já tens as tuas certezas
Colocado por: jmserraBoa tarde
Aqui está uma actualização.
Primeiro ponto a dizer. A minha filha disse-me que tinha pedido para mudar o contrato mantendo as condições que a vendedora tinha.
Ora nesse contrato estavam 6,5 kVA. Foi esta a informação que vos dei.
No entanto ao ver a factura agora vejo que apenas estão contratados 3,45 kVA.
Colocado por: VarejoteMesmo só com a chaleira, vai disparar sempre, uma vez que só tem contratado 3.45kva Trifásico, ou seja 5A por fase 1150w.
Portanto ou sobe a potência contratada para 10.45kva trifásico, para ter 15A em cada fase, ou passa o contrato para monofásico, 3.45kva ou 6.9kva em mono.
Para passar para monofásico tem de alterar o corte geral no quadro elétrico para monofásico, senão a EDP não altera.
Ter em atenção se não tem nenhum equipamento trifásico em casa.
Colocado por: jmserra
Na factura não consigo perceber se o contrato é em trifásico ou monofásico.
Ou estou a ver mal?
No quadro há umas marcações que dizem U ou V e provavelmente têm que ver com as fases talvez? Só vejo duas diferentes. Não deveria aparecer uma terceira?
Penso que não há nenhum equipamento trifásico. Só há máquina de lavar, frigorífico, forno e microondas.
Se tiver de mudar para monofásico vou então chamar um electricista.
Em minha casa tinha o mesmo problema com o trifásico. Devido aos aquecedores a electricidade ia muitas vezes abaixo por acontecer estarem 2 ou 3 na mesma fase. Mudei para monofásico
Não consigo ver as fotos que coloquei. Sou só eu que não as vejo?