  1.  # 21

    Colocado por: jmserra


    Entretanto arranjei um disjuntor semelhante, pelo que tentarei trocar a ver o que acontece


    Antes disso, seria oportuno e muito mais fácil que conferisse o contador. ..
  2.  # 22

    Colocado por: Zecter

    não estou 100% de acordo.

    Tal como já foi dito se o contador for dos inteligentes, pode ser o contador que esta a desarmar e os disjuntares ficam todos ligados, e ao desligar o diferencial por 5 segundos ou assim uma coisa o contador rearma de novo. Quantas vezes o meu fez isso enquanto não subi de potencia contratada.







    quando isso acontecer, vai ao sitio onde está o contador e vai andar la uma indicação se o circuito está aberto. repare na imagem seguinte.

    contador

    a esquerda por cima daquele numero 3 esta la o sinal de que o circuito esta fechado, ou seja existe passagem de corrente, se estiver aberto o sinal levanta a perninha, e indica que nao existe passagem.


    Vou verificar como sugere. Obrigado
    Mas não pode ser por limite de potência. A casa tem pelo menos 6 kVA
  3.  # 23

    Colocado por: VarejoteMas leram o que o OP escreveu? Ele não disse que tinha tudo ligado e não tinha energia.
    Disse que o Hager desarma(ficando na posição ON), ficam sem energia, desliga o Hager e volta a ligar e fica com energia de novo, não tem nada a ver com o DCP da EDP.

    Se fosse o DCP desarmado, desarmava e voltava a armar o Hager e continuava sem energia.

    p.s Já substitui ID´s Hager iguais a esse, com o mesmo problema.


    Inclino-me para o que diz.
    Na verdade quando desligo e ligo o diferencial faço a operação nuns 2 segundos
  4.  # 24

    Agradeço a todos o tempo que gastaram a ajudar-me.

    Antes de substituir o ID vou "mandar abaixo" a energia usando o forno e verifico o contador.

    Pelo que percebi, quando a electricidade for cortada no forno, o símbolo no contador estará:

    1- fechado; o que significa que o contador não cortou a energia
    2- aberto, significa que é o contador que está a actuar e a cortar a energia

    Se fôr a opção 1 que se verifica, significa que tenho mesmo de mudar o ID.

    Penso que resumi bem o vosso "input"

    Amanhã darei notícias
  5.  # 25

    Colocado por: jmserraAgradeço a todos o tempo que gastaram a ajudar-me.

    Antes de substituir o ID vou "mandar abaixo" a energia usando o forno e verifico o contador.

    Pelo que percebi, quando a electricidade for cortada no forno, o símbolo no contador estará:

    1- fechado; o que significa que o contador não cortou a energia
    2- aberto, significa que é o contador que está a actuar e a cortar a energia

    Se fôr a opção 1 que se verifica, significa que tenho mesmo de mudar o ID.

    Penso que resumi bem o vosso "input"

    Amanhã darei notícias


    e isso. so não tenho 100% certezas de como é o símbolo, mas nada como dar uma vista de olhos antes e até mesmo tirar uma foto e comparar depois
  6.  # 26

    Colocado por: jmserraAgradeço a todos o tempo que gastaram a ajudar-me.

    Antes de substituir o ID vou "mandar abaixo" a energia usando o forno e verifico o contador.

    Pelo que percebi, quando a electricidade for cortada no forno, o símbolo no contador estará:

    1- fechado; o que significa que o contador não cortou a energia
    2- aberto, significa que é o contador que está a actuar e a cortar a energia

    Se fôr a opção 1 que se verifica, significa que tenho mesmo de mudar o ID.

    Penso que resumi bem o vosso "input"

    Amanhã darei notícias


    Se for o 1 também pode significar defeito na instalação.

    Se a chaleira não dispara em outras tomadas o mais certo é defeito na instalação. Mas nada como mudar o diferencial e já tens as tuas certezas
  7.  # 27

    Colocado por: trivial

    Se for o 1 também pode significar defeito na instalação.

    Se a chaleira não dispara em outras tomadas o mais certo é defeito na instalação. Mas nada como mudar o diferencial e já tens as tuas certezas


    A chaleira também dispara em outras tomadas. POr exemplo na sala

    Vou testar às 18:00
  8.  # 28

    Boa tarde

    Aqui está uma actualização.

    Primeiro ponto a dizer. A minha filha disse-me que tinha pedido para mudar o contrato mantendo as condições que a vendedora tinha.
    Ora nesse contrato estavam 6,5 kVA. Foi esta a informação que vos dei.
    No entanto ao ver a factura agora vejo que apenas estão contratados 3,45 kVA.
    DE castigo hoje fico sem sobremesa.

    À cautela levei outra chaleira (2200W) para fazer o teste.
    A primerira chaleira tinha 3000W
    O forno indica 3500W na etiqueta do forno

    Tirei uma foto ao contador antes de tudo. Foto antes1.jpg e antes2.jpg
    Liguei a chaleira de 2200W e após cerca de 1,5 min o contador cortou a energia.
    O écran do contador passou a mostrar a imagem depois1.jpg e depois2.jpg onde se vê uma mensagem a correr no écran.
    Junto foto no post a seguir porque o forum não permite mais fotos
  9.  # 29

    O quadro fica com a luzinha vermelha em cima à esquerda ligada.
    Após desligar e ligar o ID no quadro, o contador volta a ligar.

    Ou seja confirma-se que é o contador a cortar a energia e não o ID

    Em termos de tempos até cortar a energia verifico que quanto maior a potência do que ligo, mais rápido é o corte o que faz sentido em termos de sobrecarga.

    No entanto acho estranho que mesmo contando com o factor de potência, o contador não deveria desligar com a chaleira de 2200W

    Pode haver mais alguma coisa relacionada com o contador?
      depois2.JPG
      depois1.JPG
  10.  # 30

    Só pelos 2200w não deveria disparar, mas não se esqueça que tem mais uma série de equipamentos que certamente estão ligados. Frigoríficos, televisões, agora terá de fazer esse levantamento, o que mais está ligado. O chamado factor de simultâneadade
  11.  # 31

    Carregue no botão verde do contador várias vezes.vai ver um ecrã que vai ser o consumo instantâneo em kW.h e outro a potência contratada em kva
    Aumente para 6.9kva e gasta mais 5€ por mes..
  12.  # 32

    não há duvidas que é o contador que está a cortar circuito (a imagem que colocou diz tudo)



    mas é na mesma verdade que só a chaleira não deveria ser o suficiente para fazer o corte. aqui em casa acontecia para alem das coisas ligadas sempre tipo, frigorifico, arca, etc, quando apanha-se a ML Roupa e a chaleira, ou a chaleira e um aquecedor que tinha quando a minha filhota veio para casa, ou a ML roupa e a maquina de secar.
  13.  # 33

    Mesmo só com a chaleira, vai disparar sempre, uma vez que só tem contratado 3.45kva Trifásico, ou seja 5A por fase 1150w.

    Portanto ou sobe a potência contratada para 10.45kva trifásico, para ter 15A em cada fase, ou passa o contrato para monofásico, 3.45kva ou 6.9kva em mono.

    Para passar para monofásico tem de alterar o corte geral no quadro elétrico para monofásico, senão a EDP não altera.

    Ter em atenção se não tem nenhum equipamento trifásico em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmserra
    • size
    • 17 maio 2020 editado

     # 34

    Colocado por: jmserraBoa tarde

    Aqui está uma actualização.

    Primeiro ponto a dizer. A minha filha disse-me que tinha pedido para mudar o contrato mantendo as condições que a vendedora tinha.
    Ora nesse contrato estavam 6,5 kVA. Foi esta a informação que vos dei.
    No entanto ao ver a factura agora vejo que apenas estão contratados 3,45 kVA.


    Claro, à partida, era de supor ser o contador estar a fazer o corte. Por isso, é que ele é inteligente.

    Foi difícil...:)
  14.  # 35

    Colocado por: VarejoteMesmo só com a chaleira, vai disparar sempre, uma vez que só tem contratado 3.45kva Trifásico, ou seja 5A por fase 1150w.

    Portanto ou sobe a potência contratada para 10.45kva trifásico, para ter 15A em cada fase, ou passa o contrato para monofásico, 3.45kva ou 6.9kva em mono.

    Para passar para monofásico tem de alterar o corte geral no quadro elétrico para monofásico, senão a EDP não altera.

    Ter em atenção se não tem nenhum equipamento trifásico em casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jmserra


    Na factura não consigo perceber se o contrato é em trifásico ou monofásico.
    Ou estou a ver mal?
    No quadro há umas marcações que dizem U ou V e provavelmente têm que ver com as fases talvez? Só vejo duas diferentes. Não deveria aparecer uma terceira?

    Penso que não há nenhum equipamento trifásico. Só há máquina de lavar, frigorífico, forno e microondas.
    Se tiver de mudar para monofásico vou então chamar um electricista.


    Em minha casa tinha o mesmo problema com o trifásico. Devido aos aquecedores a electricidade ia muitas vezes abaixo por acontecer estarem 2 ou 3 na mesma fase. Mudei para monofásico

    Não consigo ver as fotos que coloquei. Sou só eu que não as vejo?
  15.  # 36

    Colocado por: jmserra

    Na factura não consigo perceber se o contrato é em trifásico ou monofásico.
    Ou estou a ver mal?
    No quadro há umas marcações que dizem U ou V e provavelmente têm que ver com as fases talvez? Só vejo duas diferentes. Não deveria aparecer uma terceira?

    Penso que não há nenhum equipamento trifásico. Só há máquina de lavar, frigorífico, forno e microondas.
    Se tiver de mudar para monofásico vou então chamar um electricista.


    Em minha casa tinha o mesmo problema com o trifásico. Devido aos aquecedores a electricidade ia muitas vezes abaixo por acontecer estarem 2 ou 3 na mesma fase. Mudei para monofásico

    Não consigo ver as fotos que coloquei. Sou só eu que não as vejo?


    Na fatura só refere potência contratada.

    Esse contador é trifásico, 3x230/400v.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmserra
  16.  # 37

    Se o diferencial for antigo substitua, afinal ele está aí para proteger a sua filha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmserra
  17.  # 38

    Boa tarde

    Para fechar este assunto e agradecer toda a ajuda.
    A EDP mudou para monofásico e subiu a potência.
    Tudo a funcionar sem problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Varejote
 