    • 27 maio 2020

     # 1

    Hoje cheguei a casa depois de passar a manhã fora e por acaso espreitei o termo-acumulador (sistema com apoio solar de circulação forçada). Constatei que a pressão estava para lá dos 6 bar.


    Seguidamente abri a torneira de água quente durante 1 ou 2 minutos até chegar a água quente, depois foi verificar outra vez e já tinha baixado para o valor do costume.


    Este comportamento é normal? É preocupante?

    (Não ligar à temperatura pois aquilo está a bem mais de 40º C, visto que é a meio do depósito e o controlador marca 50º C na base do depósito)
    • SrR
    • 27 maio 2020

     # 2

    Tem redutora de pressão? Pode ser o vaso de expansão a precisar de assistência
    Concordam com este comentário: ultrahipermega, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 27 maio 2020

     # 3

    Acho que não tem redutora. Aliás, ando à procura de quem me instale isso logo a seguir ao contador.

    Vaso tem. Como posso diagnosticar eventuais problemas aí?
    • SrR
    • 27 maio 2020

     # 4

    Logo k possa instale a valvula, quanto ao vaso é necessário verificar a pressao do vaso com o sistema vazio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  1.  # 5

    Qual é capacidade do termoacumulador , quantos coletores têm ?
    Tal como disseram, poderá ser excesso pressão rede ou vaso expansão que: ou não consegue fazer o seu trabalho por avaria ou mal dimensionado ...
    • zed
    • 28 maio 2020 editado

     # 6

  2.  # 7

    Pelo descrito é problema no vaso de expansão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
 