Colocado por: mafgodEntão é preparar já para uma wallbox de 22kW :-) 3x32A
Colocado por: mafgod... para ...
Colocado por: mafgodSe o VE puxar 32A, em monofásico, sobra uns 14A para tudo o resto.
Se tiver 10,35 em trifásico, se tiver sorte, consegue 16A monofásico, ou 11kW trifásico... Não sobrando nada.
Colocado por: BigmouseDependendo do método de referência de instalação, se e cabo ou condutor, se cobre ou alumínio, é boa prática a seguintes configurações.
Disj 10A cabo 1,5mm2
Disj 16A cabo 2,5mm2
Disj 25A cabo 4mm2
Disj 32A cabo 6mm2
Para um ponto de carregamento deverá ainda ter se em atenção à queda de tensão máxima de 5%.
O ponto de carregamento deverá ser protegido por um diferencial do tipo A no mínimo. No casa de ser trifásico deverá ser do tipo B, podendo ser do tipo A desde que sejam salvaguardados alguns aspectos. O diferencial deverá ainda ser de 30mA.
Sendo um circuito que irá ter uma corrente alta durante longos períodos, é recomendo ter um cabo que permita ter as perdas mais reduzidas.
Colocado por: luixmod
não era essa a minha duvida,
a minha duvida era como agora acho que querem "obrigar" a instalação de pontos de carga numa casa, isto de 32A 6mmS é o que obriga na lei, ou uma tomada de 16A é o suficiente?
Colocado por: mafgod32A não é rápido :)
É fazer as contas, a 16A, em 10h, carrega 37kW, permite uns 250km.. e não obriga a grandes alterações ou a custos acrescidos.
Carregar a 32A, obriga forçosamente a um aumento de potência e a necessidade de um cabo de 6mm até ao quadro elétrico....
Colocado por: luixmod
não era essa a minha duvida,
a minha duvida era como agora acho que querem "obrigar" a instalação de pontos de carga numa casa, isto de 32A 6mmS é o que obriga na lei, ou uma tomada de 16A é o suficiente?
Colocado por: luixmodCerto, e são de 2,5mm, o que dá para 16A. Se pretender suportar 32A pode não ser viável a substituição da cablagem para uma de 6mm.
todos os cabos vão ao quadro electrico ;)
sim 16A não é rapido, foi só uma piada a parte.
Colocado por: BigmouseO mínimo obrigatório e um ponto de carregamento de 3,68kW.
Pode ser por tomada ou por waallbox.
Pode nem instalar, mas tem de deixar tubagem prevista e a instalação preparada para isso.
Colocado por: mafgodCerto, e são de 2,5mm, o que dá para 16A. Se pretender suportar 32A pode não ser viável a substituição da cablagem para uma de 6mm.
Colocado por: luixmod
obrigado pela informação ;)
eu sinceramente sou apologista de quanto mais lento carregar o carro melhor, menos desgaste a bateria pode sofrer da carga, e sabendo que no meu carro de trabalho posso chegar a casa e colocar em carga e retirar de carga de manha, mesmo que não carregue 100% carrega sempre 50% o que dá bem para os próximos dias! mas isto sou eu a sonhar num mundo perfeito :D
sim!! eu sei, se meter é 6mm tambem mas incialmente não meto 32A fica só 16A
Colocado por: BigmouseQuem irá controlar o carregamento é o carro e não a tomadaPor acaso é o elo mais fraco entre o carregador interno do carro, o EVSE e o cabo que liga o carro ao EVSE (que pode fazer parte ou não do EVSE)
Colocado por: BigmouseQuem irá controlar o carregamento é o carro e não a tomada.
Pode ter um ponto de carregamento de 22kw e o carro só permitir carregar a 4kW.
Colocado por: mafgodPor acaso é o elo mais fraco entre o carregador interno do carro, o EVSE e o cabo que liga o carro ao EVSE (que pode fazer parte ou não do EVSE)
Colocado por: luixmod
não interessa o que o carro quer, ele até pode pedir 100kw mas a tomada só dá 3,45kw se não dispara o disjuntor. e isso limita a potencia de carga ao carro, como o carro faz a gestão dele a carregar a bateria é com ele.
Colocado por: BigmouseNão entendeu o que quis disser
Colocado por: luixmod
percebi mas dei o exemplo ao contrario ;) para mostrar que o que me interessa é limitar a potencia fornecida ao carro, o que o carro faz com os 3,45kw é com ele, se não usar não interessa!
Colocado por: mafgodQuem limita o carregamento é o elo mais fraco desses três intervenientes.
Se o carro permitir trifásico 22kW e se tiver uma wallbox tb trifásico 22kW, mas se ligar o carro á wallbox com um cano monofásico de 16A, só vai carregar a 16A.
Se o VE for monofásico 16A, mesmo que se ligue a a wallbox trifásico 22kW com um cabo tb trifásico 22kW, só vai carregar a 16A monofásico.
Espero ter sido claro agora.